1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Royal Clima RCS-350 она же Holtop

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.

  1. Valeerka
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    59

    Valeerka

    Живу здесь

    Valeerka

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Раменское
    У меня разница между притоком и из помещения тоже 5 градусов. Рекуператор везде проклеил.
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107
    Адрес:
    Москва
    Я понимаю плохое качество исполнения. И судя по результатам замеров на рекуператорах там переток до 30% легко бывает. А это уже не 10%.
     
  3. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.116
    Благодарности:
    1.670

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.116
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, чего бодаться, датчик СО2 всё решит.
    Прямая приточка в жилом помещении даёт в районе 600ppm, вот и померяйте какие цифры с рекуператором.
     
  4. twixx56
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182

    twixx56

    Живу здесь

    twixx56

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    этот датчик найти большая проблема (в аренду нет, купить 5к - для разового замера бред)
     
  5. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.116
    Благодарности:
    1.670

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.116
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2800 на али, и не разово а постоянно мониторить, дома, на работе, в кв. и т. д.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это чем-то напоминает нитратофобию.
     
  7. Valeerka
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    59

    Valeerka

    Живу здесь

    Valeerka

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Раменское
    Никто не пробовал подключить к установке MH- Z19?
     
  8. Businka76
    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51

    Businka76

    Участник

    Businka76

    Участник

    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Ярославль
    питание другое (3.3в), PWM вроде такой же. сжечь установку не должны;)
     
  9. twixx56
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182

    twixx56

    Живу здесь

    twixx56

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Если бы был родной датчик, который следил бы за Со2 и включал/выключал установку по надобности, то взял бы в каждую спальню - это позволит сэкономить. А брать для разового замера нафиг надо. Мне вроде комфортно в доме и ладненько.
     
  10. Businka76
    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51

    Businka76

    Участник

    Businka76

    Участник

    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Ярославль
    для этих целей подойдет любой датчик CO2. включайте/выключайте по RS485
     
  11. twixx56
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182

    twixx56

    Живу здесь

    twixx56

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Кстати, по поводу перетока. До включения установки в доме было 60% влажности и дико текли окна даже в плюсовую температуру. Сейчас 25%, с окнами проблем нет, но мне не комфортно с таким уровнем, буду ставить увлажнители покомнатно.
     
  12. Businka76
    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51

    Businka76

    Участник

    Businka76

    Участник

    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Ярославль
    проблема с отводом конденсата у установки есть?
     
  13. twixx56
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182

    twixx56

    Живу здесь

    twixx56

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    если б я хотел колхозить, то не стал бы покупать заводской рекуп.
    Да хрен с этим со2, чисто субъективно, не особо замечаю разницу между домом и улицей. Разве что на улице холодно (может на улице у меня со2 зашкаливает). Жена не жалуется, гости тоже. Если станет душновато, можно всегда открыть заслонки или скорость пву.
    Тут на самом деле спорная ситуация. Я вот поставил рекуп, мне нравится, пыли меньше в доме, окна не потеют. Так нафига заморачиваться. Работает и ладно. Разве не в этом смысл вентиляции - чтобы обеспечить комфорт в доме?
    не заглядывал во внутрь еще, в сб буду утеплять канальный нагреватель и поменяю гибкие воздуховоды, там и залезем вовнутрь
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107
    Адрес:
    Москва
    Со смыслом Вы разобрались уже - :super:;):hndshk:! Усе верно, усе справедливо.
    Человек - скотинка типа хамелеона, очень быстро приспосабливаеться умеет. И мы не чувствуем (многие из нас, особенно привыкшие за долгие годы жизни без правильной вентиляции = без реального комфорта к плохому воздуху в помещениях) отличия чувствуемого комфорта от комфорта реального (с уровнем СО2 как показательным показателем) в городе на уровне ниже 600ppm постоянно от комфорта с уровнем СО2 800-1800. Просто показатель: только упражняясь с бытовым датчиком в течении полугода примерно я научился "диагностировать" уровень СО2 в районе 900-1000 с ошибкой в 10%. Меньшие концентрации даже с опытом не получается определять, организм их не понимает, ему неплохо. Хотя врачи из области охраны труда утверждают однозначно: уровень СО2 от 600 до 900 по памяти есть "затрудненные условия труда офисного работника" (до 1200 = плохие, свыше 1200 - недопустимые).
     
  15. twixx56
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182

    twixx56

    Живу здесь

    twixx56

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Gaser, это про меня: мне что в квартире норм, что на улице норм, что в доме норм. Разве что в тренажерке душновато бывает. А жена говорит, что в квартире задыхалась, особенно летом, а в доме ей норм. Так что да, уж очень субъективно это понятие комфорта.