1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Royal Clima RCS-350 она же Holtop

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веселый парень, 29.08.17.

  1. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня это именно термостат. Вот на фото слева это внутренний термостат, а права на задней стенке белый - это второй и он выведен наружу (см. второй фото).
    P_20210308_180856.jpg P_20210308_181243.jpg

    В режиме нагревателя (а не электрического оттаивателя) он смотри на температуру SA и ее желаемое значение можно установить на контроллере.
    В режиме электрического оттаивателя - это только оттаиватель, который включается по FA. а на ОА он реагирует только когда она становится +25°С.
    Положение ON. Разморозка производится с помощью опционального электрического преднагревателя со стороны наружного воздуха (рекомендуется к использованию при температуре зимой -15 °С). При использовании преднагревателя, параметр 01 будет автоматически заменен на 0, и установка не будет управлять нагревателем приточного воздуха. Режим предотвращения обмерзания рекуператора при помощи предвари - тельного электрического нагревателя: − Если датчик наружной температуры зафиксирует температуру ниже -15 °С, происходит включение предварительного нагревателя на 50 минут, после чего установка будет отключена на 10 минут. Затем цикл повторится. − Если при включенном нагревателе датчик температуры воздуха, установ - ленный после рекуператора на стороне вытяжного воздуха, фиксирует температуру ниже -1 °С − установка будет отключена на 50 минут. − Если температура вытяжного воздуха ниже -1 °С и наружная температура выше -15 °С, электрический нагреватель включается на 10 минут для оттаивания − Если, при включенном электрическом нагревателе, температура приточного воздуха выше +25 °С, предварительный нагреватель отключится на 5 минут. Если датчик температуры приточного воздуха зафиксирует температуру выше +25 °С более трех раз подряд — электрический нагреватель отключается .
     
  2. smvsmv
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45

    smvsmv

    Живу здесь

    smvsmv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новосибирск
    Как называется такой нагреватель?
     
  3. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    однофазный PBEC 160/3 от Арктос.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    Стандартная схема электрокалориферов любого производителя для однофазного подключения или трехфазного - 2 термостата.
    Один - защита от перегрева, второй - защита от перегрева. Первый с автоперезапуском, второй - ручной возврат.

    Правда, были калориферы от VEAB в которые встраивались еще терморегуляторы.
     
  5. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    102
    Вот это я не понял. Где это выбирается? Я у себя нашел только выбор: либо есть преднагрев, либо нет. Если нет - то он размораживает отключением приточного вентилятора, и включением вытяжного на максимум
     
  6. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    Системеер и сейчас такие делает
     
  7. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разморозка делается DIP-переключателем на плате. Но есть еще настройка о наличии электрического преднагрева. Если включили разморозку переключателем, то настройка преднагрева сбрасывается в 0. Чтобы включить преднагрев надо выключить разморозку переключаетем и включить наличие нагревателя на пульте. Не знаю, понятно ли объяснил.
     
  8. ivanovsa_ru
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    102

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    ivanovsa_ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    102
    То есть если переключатель на плате в "офф", то с пульта можно включить режим преднагрева? Я так пробовал, он тупо включает нагреватель. То есть если этот параметр перевести в 1, то нагреватель включен, пока параметр в 1. Насколько я помню, та же фигня происходит и в случае, когда переключатель на плате в "он".
    Как оттаиватель он как раз не работает при переключателе в "он", то есть не смотрит на FA, только на OA.

    У вас он работает так, как вы описываете?
     
  9. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, у меня так работает, но у меня другая установка. Похоже, что в Вашей Soffio 2,0 нет такой функциональности. Печально.
     
  10. davotnet
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    davotnet

    Участник

    davotnet

    Участник

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Отвечу, может ещё не поздно.
    Получилась рабочая схема по итогу почти прошедшей зимы, а именно:
    - ПВУ управляет нагревателем после себя
    - не обмерзнуть рекуператору ПВУ позволяет использование "EKA NV PH" перед ней, настроено на минус 5 градусов, но настройка в виде крутилки не очень точная, льда на рекуператоре нет.
    - на ПВУ выставлен параметр defrosting на минус 8 градус, при такой настройке ПВУ не пытается сама прогреть рекуператор
    - после ПВУ воздух греет электрический нагреватель на 5кВт (подключен через контакторы), который управляется автоматически ПВУ с использованием двух уровней, как подключал - отдельная история
    - дом ещё не достроен (точнее не отделан и не обитаем)
    - описанная схема позволила поддерживать температуру не ниже плюс 12 при наружных температурах до минус 20.

    Алгоритм включения первой или второй ступени следующий (это не очень понятно описано в инструкции, попробую описать понятнее):
    - если разница температур воздуха "выставленной на пульте" и воздуха из помещения в ПВУ (обозначается Sa на пульте) 5 и более градусов - то вторая ступень нагрева, контакт LD3
    - если разница температур воздуха "выставленной на пульте" и воздуха из помещения в ПВУ (обозначается Sa на пульте) 1 и более градусов - то первая ступень нагрева, контакт LD4
    - в других случаев нагрев выключен

    Вышеописанное проверено на практике и сейчас работает.
     
  11. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.117
    Благодарности:
    1.671

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.117
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получается, такое подключение позволяет отбирать больше тепла из выходящего воздуха.
    А конденсат не выпадает случаем.
    Хорошо бы конечно до ПВУ немного догревать хотя бы до +5гр.
     
  12. GDI
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50

    GDI

    Живу здесь

    GDI

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только SA - это Supply Air, т. е. температура воздуха который установка подает в помещение. Датчик этой температуры стоит внутри установки. Таким образом получается, что вы регулируете по температуре на выходе рекуператора, но Ваш выходной нагреватель никак не регулируется, он просто включается когда рекуператор выдает недостаточную температуру.
     
  13. bushilov
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    bushilov

    Новичок

    bushilov

    Новичок

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Всем привет! Если кому интересно, я поставил датчик со2 с алиэкспресса и он работает. Цена вопроса 1300 рублей + 250 рублей корпус.
    Датчик - MH-Z19C https://aliexpress.ru/item/32946106807.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32946106807&sku_id=12000024442262045&spm=a2g0s.12269583.0.0.b81726bffqdl6T
    Корпус - https://aliexpress.ru/item/32981806372.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=66773509757&spm=a2g0s.12269583.0.0.5d364e4281N1cG
     

    Вложения:

    • photo_2022-05-18_22-46-06.jpg
    • photo_2022-05-18_22-46-01.jpg
  14. bushilov
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    bushilov

    Новичок

    bushilov

    Новичок

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Если версия датчика с терминалом, то подключать как на этом фото.
     

    Вложения:

    • photo_2022-05-18_22-51-04.jpg
  15. Shyrik72
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.224

    Shyrik72

    Живу здесь

    Shyrik72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Работает, значит меняет скорость?