    Всем привет. С прошедшим Днем защитника Отечества!
    Вопрос всем, у кого ТН рассол вода. Сейчас почти конец календарной зимы и рассол остыл по максимуму. Каковы температуры на входе и выходе в геоконтуре?
    Желательно с фотками дисплеев ТН.
    Просто у меня первая зима работы ТН и для статистики и любопытства интересно.
    У меня на входе около минус 6. На выходе минус 8,6 градусов. И такая температура держется уже более полумесяца. Ниже не опускается.
    Во внутреннем контуре в доме 57-61 гррадус в зависимости от уличной. Правда и на улице ночные температуры очень низкие для нашей полосы. Прошедшей ночью было минус 26,5 днем выше минус 12 не поднимается.
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Кошмар. У меня геоконтур болтается возле нуля. В системе отопления подача максимум 42 градуса. Стартстоп .
     
  3. Anon1000
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    42

    Anon1000

    Участник

    Anon1000

    Участник

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Красноярск
    Контур -1; -5
    DSC00093.JPG
    а так внутри колодца
    DSC00082.JPG
    DSC00083.JPG
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.022

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.022
    Адрес:
    МО
    После недельной только ночной работы на поддержание температуры в критичных комнатах (было 8..15°).
    Вход (мин: -2.88) / выход (мин: 0.94°) геоконтура:
    Screenshot_2018-02-25-10-49-52.png
     
  5. Filosof63
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39

    Filosof63

    Живу здесь

    Filosof63

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    У Вас очевидно теплые полы? У меня батареи. И ТН рассчитан на температуры внешнего контура до минус 15.
     
  6. Filosof63
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39

    Filosof63

    Живу здесь

    Filosof63

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    При этом КПД примерно равет трем. Для холодов это нормально
     
  7. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    2,0 в лучшем случае с вашей рабочей точкой
     
  8. Filosof63
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39

    Filosof63

    Живу здесь

    Filosof63

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Почему? Дисплей пишет -хладопроизводительность-4,3. А электрическая потребляемая мощность -1,4.
    И при чем тут рабочая точка?

    Причем я заметил когда он работает всю ночь в холода температура на входе геоконтура падает до примерно -6. А днем работая в режиме старт-стоп температура на входе порядка 4-4,5 минусов. А в первые минут 10 работы так вообще -1-2.
     

    Вложения:

    • IMG_20180225_142727.jpg
    • IMG_20180225_142746.jpg
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Filosof63, у меня тёплых полов только 5м2. Остальное -радиаторы и полтора фанкойла.
     
  10. Anon1000
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    42

    Anon1000

    Участник

    Anon1000

    Участник

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Красноярск
    @Filosof63,
    В январе у нас были морозяки под -40, контур стабильно показывал -1; -5

    Потом я немного сжалился и решил дать отдохнуть ТН и включил электрокотел (24кВт), котел проработал 14 часов.

    За 14 часов контур восстановился.
    Начало работы ТН
    +2; -2
    P1000608.JPG
    Спустя 4 часа контур вернулся в свои -1; -5
    P1000603.JPG
     
  11. Filosof63
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39

    Filosof63

    Живу здесь

    Filosof63

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Но для радиаторов плюс 42 мало.
     
  12. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    Подача -3.6, возвращается из геоконтура -1.9
    Работает на теплый пол.

    tn.jpg
     
  13. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    ГК первый сезон из контура на сегодня -2 в землю -3, точность измерения ограничена контроллером до целого числа, надеюсь на лучший результат в следующем году.
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704
    Адрес:
    Самара
    Не более двойки реальный коп. Писать красиво могут, но даже при теоретическом рассчете по компрессору, без доп насосов не будет такого коп
     
  15. Filosof63
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39

    Filosof63

    Живу здесь

    Filosof63

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Смотрю у всех цифры температур округлены до целых единиц. Наверное только "Зайцам" интересны десятые доли градусов?
    И главное что практически у всех, у кого ТН в нашей климатической зоне и севернее в геоконтурах минусовые температуры.
    Жаль что здесь нет ни у кого геоконтура в реке (озере). Или они просто молчат?