Что надо знать про заземление - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Такие требования к сечению предъявляются только для рабочего нуля, используемого для зануления. И в многоквартирных домах это требование выполнено: общедомовой кабель существенно толще. А после домового (или этажного) щита защитный ноль идёт отдельным, третьим или пятым проводом, и специальных требований к сечению нет. Лишь бы не тоньше фазного провода.

    У Вас нет ни отдельного защитного нуля, ни достаточно толстого рабочего нуля. Поэтому зануление запрещено.
     
  2. JleoH
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    104

    JleoH

    Живу здесь

    JleoH

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Тогда вопрос такой, что делать? Ну и еще, в 10м от дома столб от которого кабель СИП идет, на нем внизу заземнение есть, ни к чему не подключено, может им воспользоваться?
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Тут как бы 2 варианта решения:)
    1) Ничего не делать.
    2) Сделать заземление, пересобрать щит, привести всё в соответсвие с правилами.
    Теперь видите к чему приводит первоночальная экономия на инженерных коммуникациях?, - в "гемморой" при эксплуатации. :)
     
  4. JleoH
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    104

    JleoH

    Живу здесь

    JleoH

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    @olegaa2, спасибо за замечание, но делал не я. В любом случае это применимо к любой системе.

    Честно сказать ответ так и не получил, по своей схеме, то что зануление убрать стоит это понятно, и желтый провод на заземление перекинуть.
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Так вы нам ничего и не рассказываете подробно:) Например вот какое сечение вводного кабеля?
    Был бы он 10мм2 меди то там легко в щите всё можно было бы исправить.
    Только установив УЗО на все отходящие линии, иначе никакой защиты от поражения током не останется вообще.
     
  6. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.814
    Благодарности:
    3.460

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.814
    Благодарности:
    3.460
    Адрес:
    деревня под Киржачом
  7. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    такой бывает? :)
     
  8. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.814
    Благодарности:
    3.460

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.814
    Благодарности:
    3.460
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    По воровским ТУ - запросто!
     
  9. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Это да, только потребителей обычно не информируют об этом
     
  10. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Добрый день! Подскажите, вдоль столба сверху вниз идёт прут толщиной примерно 5-7мм и уходит в землю. Я так понимаю это заземление (или может молниеотвод?!). Прут этот притянут к столбу и моему щитку (на фото видно). Вопрос, могу ли я провод заземления прикрутить к корпусу щитка и таким образом получить заземление? Или это что-то другое и нужно делать заземление отдельное!
    Несколько тем прочитал на форумах, мнения разные и ничего не понятно...

    65FEEA36-8B26-4297-B005-2439FC4A3163.jpeg 559C5050-3B3D-4B45-AEA0-20F06D47A6A4.jpeg A32EE94B-7264-4428-9E86-A53F276580A0.jpeg
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Прикрутить не к корпусу щитка, а к PEN - шине внутри щитка. И уже оттуда, либо вторым проводом - к корпусу. Этого будет достаточно для выполнения ТУ.
    Около дома нужен свой заземлитель, в зависимости от выбранной системы заземления подключённый к ГЗШ либо к PE-шине домашнего щита.
     
  12. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Извиняюсь, но опять не понял. Вы сказали, что подключиться к PEN шине и тд., этого будет достаточно для ТУ (я так понял, что в этом случае будет нормально заземление). А потом вы тут же говорите, что возле дома все таки нужно заземление. А зачем? (Заранее изменяюсь за возможно глупый вопрос, просто я в этом не силен вообще)

    Вот как у меня сейчас там все выглядит. Провод заземления просто висит в воздухе. По моему, так не должно быть. :)

    79C2B6A5-5673-4A21-A624-96A88F499D44.jpeg
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Судя по счётчику, у Вас ТУ и не выдавались, а электрику и АСКУЭ в коттеджном посёлке делали неясные персонажи, иначе не объяснить незанулённый корпус щита.
    Также схема щита не предполагает использования в доме системы TN-C-S. Вам надо использовать систему ТТ, в которой заземлитель у дома обязателен, и нигде не соединяется с нулём сети.
    Сразу хочу предупредить, что устройство дифференциальной защиты (читай, установка УЗО на 30 мА) в этой системе обязательно для всех цепей. И хорошо бы иметь общее селективное УЗО.
     
  14. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Одинаковый потенциал говорит от том что не было падения напряжения на участке цепи. Но ЭДС в цепи присутствует и ток идёт. Что даёт это уравнивание потенциала участка цепи ?
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск