    Ток НЕ МОЖЕТ идти по участку цепи, если потенциалы на концах этого участка одинаковы.
     
  2. s m c
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346

    s m c

    Живу здесь

    s m c

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Сокол
    Допустимо ли использовать для подвода к штырям заземления от домашнего ЩР и от уличного ЩУ провод АПВ16 или только медь и точка?
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И не к штырям заземления, а к выводу заземлителя. В землю проводом не ходим, соединение заземляющего проводника с заземлителем должно быть доступным и разбираемым с помощью инструмента.
     
  4. s m c
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346

    s m c

    Живу здесь

    s m c

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Сокол
    @Eugene47, т. е. алюминиевым проводом можно?
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет, конечно!
     
  6. s m c
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346

    s m c

    Живу здесь

    s m c

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Сокол
    а где это написано? в прошлый раз монтажники подключали бытовку - использовали как раз АПВ 1х16 для подключения заземлителя - сетевики все приняли...
     
  7. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Итак потенциал на ГЗШ и и земле вокруг дома одинаковый. Пока не было пробоя на корпус. И ток пошёл. Что даёт уравнивание потенциала до пробоя фазы на корпус.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если удастся обеспечить отсутствие электрохимической коррозии на улице - то можно, конечно, протащить и алюминий. Только ГЗШ то в щите, либо рейка - медные или латунные. И зажимается провод в рейку, как правило, под винт, что для алюминия нехорошо.
    На "приняли - не приняли" прошу не ссылаться в приличном месте. :)

    Нулевую разность потенциалов между землёй под домом и ГЗШ при обрыве PEN.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.969
    Благодарности:
    6.482

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.969
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Рязань
    ГОСТ 50571.5.54, п. 542.3.1
    Алюминиевые проводники не должны использоваться в качестве заземляющих проводников.

    Если хотите, чтобы Вас понимали, потрудитесь выражаться точнее.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отстал я от жизни. Но алюминий не использовал ни разу.
     
  11. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    При обрыве PEN между ГЗШ и заземлением нет связи. А при работающем заземлении потенциал не выравнивается. Вот и не понятно в чём смысл заземления вокруг дома.

    А если система заземления ТТ, т. е. нет PEN.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.969
    Благодарности:
    6.482

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.969
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Рязань
    Что Вы в данном случае понимаете под словом "заземление"?
    Поподробнее "физику" процесса можете объяснить?
     
  13. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    ДО пробоя - ничего не дает! Точно так же, как ничего не дает автоматический выключатель ДО превышения током в цепи критической величины. Точно так же, как УЗО годами может стоять без дела ДО возникновения опасных токов замыкания на землю. Точно так же, как реле напряжения будет являться бесполезной фенькой ДО появления значительного перекоса фаз в трехфазной сети.

    @MSEpl, Может это прозвучит неожиданно, но перечисленные устройства, а также такая мера защиты, как уравнивание потенциалов, предназначены для обеспечения электробезопасности именно в аварийных ситуациях, а не в их отсутствие.
     
  14. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Про заземление пропускаем, с оборванной PEN есть связь ГЗШ и заземления.
    Про физику. На ГЗШ фаза, а на земле ноль. Каким образом уравниваются потенциалы ?
     
  15. MSEpl
    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34

    MSEpl

    Живу здесь

    MSEpl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Белгород
    Чем больше штырей вокруг дома набьёте, тем больше напряжение между фазой и заземлением.
     