Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Картинки у меня не открываются, но есть такая народная примета: люминия нужно на шаг больше, чем меди. 2,5-4, 6-10, 16-25...
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Для меди в ПВХ длительно допустимая температура 70°С, для СИП - 90°С
    Если посмотреть таблицы из ГОСТ 50571.5.52-2011, ДДТ люминия 16мм2 в сшитом полиэтилене практически всегда чуть выше, чем ДДТ меди 10мм2 в ПВХ.
     
  3. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    3.355

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    3.355
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Как Вы замечательно отсортировали таблицы! Как дышло, куда хочу - туда и вышло. А если по честному указать значения токов?

    При сопротивлении ЕГО заземления 20 Ом - хоть год. И вообще то я ратую за 10 квадратов меди. Откуда опять 6?

    Это температуры выхода из строя изоляций жил, но не самих жил. Температура плавления меди - 1090, алюминия - 660.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Посмотрите внимательно, КАКИЕ ИМЕННО токи указаны в приведённой Вами таблице из ГОСТ 31946-2012

    Это ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.
     
  5. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    3.355

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    3.355
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Что такое "нагрузка 10 Ом"? Если в амперах, то ток будет 40.
     
  6. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Сумме фазных токов.
    Допустим ВЛ 4×95. Рассчитано, допустим, на 100кВт, примерно по 35 на фазу. Фаза "А" вообще в деревне не живёт, фаза "В" приезжает по выходным, но у них в работе скважины, септики, холодильники. Фаза "С" проживает постоянно на все 35кВт. Перекосик, но "N" 95мм2 это стрепит. И вот его нет.
    У добросовестного и единственного "любителя" медь 6мм2. Это примерно 10кВт. Оставшиеся примерно 40 будут греть хороший, медный, дорогой, красивый, в желто-зеленой оболочке, опрессованный, затянутый динаметрическим ключём через пасту, протянутый повторно, законтргаенный...провод. Греть будет, пока и тот не отгорит (не сгорит вместе со щитом), ибо заявок у сетевиков не будет, а сами они пропажу своего нуля не увидят.

    Я бы даже сказал, что в районе 33А :)
     
  7. Роман и Евгения
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Роман и Евгения

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    спасибо за отклик, я купил РБП-95 (проходной блок), там и хотел прикрутить а тут задумался если там (на заземляющем проводе) концовка под болт М6 то как его в шину то или в РБП воткнуть:faq:
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Сорри, пропустил слово "сопротивление".

    А каковы будут фазные токи ПОСЛЕ ОБРЫВА нейтрального проводника? При сопротивлениях ЭП на фазах из моего вопроса?

    Прочитайте, что написано ПЕРЕД таблицей.
     
  9. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    3.355

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    3.355
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    А я 44.
     
  10. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Вообще, термин «перекос» обычно применяется по отношению к фазным напряжениям трехфазной сети, а не к мощности фазных нагрузок. Как правильно было ранее замечено @sensey371, ток через заземляющий проводник ЗУ абонента будет зависеть, во-первых, от напряжения на оборванном нуле (которое на практике, как правило, не может быть больше фазного даже в самом неблагоприятном случае, то есть при замыкании фазы на РЕ за местом обрыва), а также от сопротивлений элементов последовательной цепи замыкания через землю – сопротивления ЗУ абонента и сопротивления ЗУ нейтрали источника питания (для простоты – без учета сопротивлений проводов). Например, пусть сопротивление ЗУ абонента будет достаточно малым и составит также, как и сопротивление ЗУ нейтрали ИП - 4 Ома. Тогда в худшем случае ток через защитный проводник ЗУ абонента составит 220/(4+4)=27,5 А. Такой ток не страшен даже для медной «шестерки», не говоря уже о «десятке».

    Что касается тока «всей улицы», «всей деревни» и т. п. через единственное ЗУ добросовестного абонента. Представим, что на ВЛ нет ни одного повторного заземления нуля (PEN-проводника). Тогда сопротивление ЗУ нейтрали - в отсутствии ПЗ нуля ВЛ - в нарушение всяких норм будет «представлено» только сопротивлением ЗУ КТП, составляющим по ПУЭ не более 30 Ом. Тогда, при сопротивлении ЗУ абонента 4 Ома, получим ток через его ЗУ: 220/(30+4)=7 А. Всего лишь. Поэтому, думаю, что пора уже снять с повестки дня вопрос со страшилками насчет «тока всей деревни» через ЗУ добросовестного «заземляльщика».

    Что касается повторных заземлений нуля ВЛ, то основная их роль – обеспечить (совместно с ЗУ КТП) требуемое по нормам сопротивление ЗУ нейтрали источника питания не более 4 Ом. Именно это значение обеспечивает безопасное напряжение прикосновения по отношению к земле на зануленных по системе TNкорпусах электроприборов при такой аварии, как обрыв и падение фазного провода ВЛ на землю.
     
  11. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Это вы взяли максимально допустимые значения, а чуть выше ребята "петлямером" получили сопротивление повторного ЗУ менее 2-х Ом
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Вы в это верите?

    Вот к этому я и старался подвести некоторых товарищей наводящими вопросами.

    upload_2018-6-21_9-36-34.png
     
  13. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Ииииии - то, что токи, приведённые в таблице рассчитаны для определённых, весьма конкретных условий окружающей среды, как выражается один из форумчан, "сферический конь в вакууме" (С), и в реальности могут очень сильно отличаться от табличных значений, а следовательно. апеллировать к этой таблице несколько не правомочно. "Страшно далеки они от народа"(С).
     
  15. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.618

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.618
    Адрес:
    Люберцы.
    Добрый день.
    Заземление в линию, 6 метров, уголок 50/50/3 обварен полосой 50.
    Где делать подсоединение, центр, край ?
     