1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5

Что надо знать про заземление - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. NikitaSaharov
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    3

    NikitaSaharov

    Живу здесь

    NikitaSaharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, прошу помощи по вопросу соединения контура заземления с ВРУ.

    Ситуация следующая. В рамках работ по присоединению 15 кВт на своем участке сделал контур заземления в виде трех трехметровых штырей из уголка 40х4, забитых в землю и соединенных между собой полосой 40х4. Контур заземления нужно подключить к ВРУ, которое будет висеть на столбе, располагающемся рядом контуром. Так как столб будет закреплен посредством трамбовки щебнем, я не совсем понимаю, как подвести к нему полосу, приваренную к контуру заземления (пространство вокруг столба будет заполнено щебнем). Можно, наверное, просто выпустить из земли стальную полосу вертикально вверх, а к ней присоединить заземляющий провод гайкой, но не очень хочется, чтобы из земли торчала железка. Может быть, есть какие-нибудь более красивые решения?

    И еще два вопроса. При устройстве заземления ориентировался на статьи в интернете .. В одной из статей нашел такую красивую коробочку для соединения полосы с щитом Podkl_shiny_k_schitu.jpg . Может быть, подскажете, как она правильно называется? Симпатична тем, что у нее внизу, как я понял, специальная выемка под полосу. Или это стандартная коробка с самостоятельно сделанной выемкой?

    И второй вопрос такой: на схеме Shema_kontura_zazemlenia.jpg указано минимальное расстояние, на котором нужно располагать место соединения полосы с вводом в щит, равное 20 мм. Это ошибка и нужно читать "20 см"? Если да, то откуда взято это значение? Оно регламентируется какими-нибудь документами или это просто обобщение многолетнего опыта монтажников? Или это "20 мм" и тогда это просто равносильно требованию, чтобы болтовое соединение совсем уж в земле не лежало.

    Заранее благодарю за помощь!
     
    Последнее редактирование модератором: 31.08.18
  2. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Этой фразой вы поставили крест на системе ТТ.

    В какой -то степени да, ели речь не о старых ВЛ. Но даже если рассматривать системы TN-C, модернизированные до системы TN-C-S, то та часть ВЛ от РУ ТП, до ЩВУ, фактически является четырёх проводной системой TN-C и только после разделения PEN на PE и N, добавляется буковка S.
    Ставить, дифференциальную в той части где PEN проводник не разделён нельзя:
    ПУЭ
    п. 1.7.80
    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

    1.7.145
    Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    7.1.21
    Бла, бла, бла.
    Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
    бла, бла, бла.

    Интересно, но инженеры США, не разделяют оптимизма австралийских коллег. А у них довольно жесткие стандарты в плане безопасности, они лучше какую нибудь хрень в розетку запихнут, а ТТ не хотят.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    И как же нейтраль ВЛ, по вашему, используется для целей электробезопасности? Коли вы ее обозвали совмещенным нейтральным и защитным проводником.
     
  4. stk6007
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    stk6007

    Участник

    stk6007

    Участник

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Если бы вы читали мои посты с начала, то поняли, что никакой системы ПОКА нет! Просто сам сделал контур заземления и решил проверить его работоспособность... хоть и таким дедовским способом.
     
  5. stk6007
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    stk6007

    Участник

    stk6007

    Участник

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Читайте мой первоначальный пост на 147 стр.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.804

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.804
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дача есть, розетка на даче есть, контакт заземления в розетке есть и подключён к третьему проводу, заземляющее устройство есть - а системы заземления нет?

    1. Критерии работоспособности контура заземления достаточно прямо связаны с выбором системы заземления.

    2. Недоделанная система может быть особо опасна. Подсказка: в "дедовских" правилах был такой строгий пункт: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." А при наличии вышеупомянутой металлической связи проверка лампочкой бесполезна: по металлу будет и ТЭН работать, независимо от состояния местного заземляющего устройства.

    В общем, совет понятен: срочно разбираться с дифзащитой. Пока живы и не сгорели.
     
  7. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Самым непосредственным образом, защищая как минимум корпус ШВУ. Возьмите листок бумаги и изобразите её обрыв. Получим извращённую систему ТТ в которой нет низкоомной связи с нейтралью трансформатора, при этом N и РЕ соединены, вынос потенциала на корпуса эл. приборов ожидаем с минуты на минуту.
     
    Последнее редактирование: 27.08.18
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    На первом фото обычная коробка. С пропилом, сделанным руками, растущими из инвентарных мест, а не из неё. И, кстати, фото, как я помню, скопипищено с нашего форума. Кстати, а что мешало читать не сторонние ресурсы, а эту тему на этом сайте?
     
    Последнее редактирование модератором: 31.08.18
  9. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    ВЛ – это часть системы распределения электроэнергии. К низковольтной электроустановке, где должны находиться защитные проводники, она не имеет отношения. В квартирах хрущевок нет PEN-проводников, а, соответственно, фраза «нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении» не имеет к ним отношения.
    Предлагал, но с точностью до наоборот. Вот:
    Давайте дальше: зануляя, например, электроплиту на PEN-проводник стояка, мы фактически делим этот PEN-проводник для некоторой части электроустановки здания. Теперь почитайте определение TN-C-S. Вы увидите, что эта ситуация формально будет соответствовать этому типу заземления системы.
    Вообще, специалисты отмечают, что в ПУЭ, как в стремительно устаревающем документе, хватает противоречий. Да и сама тема про типы заземления систем – необъятная, а потому - не для обсуждения на скорую руку. Если серьезно интересуетесь этой темой, то советую почитать книгу Ю. В. Харечко «Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий», 2012г. Думаю, не пожалеете. Приведу из нее лишь одну цитату: «Основываясь только на факте разделения PEN-проводника на защитный проводник и нейтральный проводник при подключении хотя бы одного переносного электроприемника класса 1, можно утверждать, что электроустановок зданий (систем распределения электроэнергии), которые соответствуют типу заземления системы TN-C, на практике быть не может. Поэтому тип заземления системы TN-C является всего лишь «теоретической» характеристикой низковольтной системы распределения электроэнергии, установленной требованиями стандартов для лучшего разъяснения остальных «практических» характеристик – типов заземления систем TN-S, TN-C-S, TT и IT».
    Именно потому, что и так все очевидно. Смотрите. После вводного устройства большинства электроустановок зданий (промышленные объекты не рассматриваем), PEN-проводников быть не должно. Поставить УЗО в распределительную сеть (до ВРУ), частью которой является PEN-проводник – может прийти в голову разве что «креативному электрику». Да и клеммы для PEN-проводника в УЗО просто не предусмотрены. Плиз...

    upload_2018-8-27_18-34-30.png upload_2018-8-27_18-34-43.png

    Вот поэтому я и считаю п. 1.7.80 формальным. Свое мнение не навязываю.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.804

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.804
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Точности ради, выделю слово "квартирах".
    На вводе дом "PEN", как правило, есть. И по проекту дома используется, например, для зануления лифта.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Думается, Вы впадаете в некую терминологическую путаницу. Для начала определитесь, пожалуйста,
    что именно Вы считаете системой распределения, а что типом заземления системы распределения.
    К слову сказать, п. 1.7.80, процитированный Вами, сам по себе содержит некоторую нестыковку, поскольку в описанном там случае тип заземления системы распределения в рамках этого самого отдельного электроприёмника перестаёт быть TN-C и становится TN-C-S.


     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Не вопрос - давай.
    Вот, прошел по твоей ссылке:
    ГОСТ Р 50571.5.53-2013
    531.2.3 Системы TN
    "Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то …» и т. д.
    Теперь откроем ГОСТ 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), п. 413.1.3
    413 Защитная мера: электрическое разделение
    413.1.3
    «Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела С.3 приложения С».
    Про условия обеспечения безопасности, которые нельзя выполнить для TN, в этом пункте ничего не увидел. Есть еще варианты?
    Про допустимое напряжение прикосновения (в помещениях без повышенной опасности) - ПУЭ, п. 1.7.59: Ra Ia ≤ 50 В;
    Про СУП – ПУЭ, п. 1.7.60:
    «При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83».
    Про 0,2 с. – в ГОСТ (согласен).
     
  13. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Согласен.

    Это ваше заднее слово? ПУЭ с вами не согласно.
    Рис. 1.7.3. Система TN-C-S

    TNCS.jpg

    Как видите левая электроустановка защищена именно PEN проводником, как раз в той части где это ещё система TNC,
    применительно к садово - огородной теме, это значит, что если фаза от СИП попадёт на корпус ЩВУ (на стене дома, трубостойке, столбе) то защиту от поражения эл. токам будет обеспечена в основном PEN соединённым глухозаземлённой нейтралью и защитными аппаратами.
    Эл. оборудование дома, состоит только из квартирных щитов и розеток, нет никаких ГРЩ, нет этажных щитов, а обслуживается всё это роботами из пластмассы?

    Абсолютно с вами согласен, собственно и системы TNCS не должно быть, а она по прежнему существует, причём даже в новых домах. На этом форуме помнится многие удивлялись, что в моём городком доме в щитовую парадной заведён пятижильный кабель о т РУ ТП. Это же дорого! Да, а в масштабах страны это астрономические цифры.
    Опять же на заводе так, а дома так, начнётся путаница, а её и так хватает.
    Да? То есть не вы не разу не читали на этом форуме советов для жителей "хрущёвок" типа:
    "Ты поставь УЗО, а РЕ не подключай, его у тебя нет".
    Креативному электрику, нет преград! :)
     
    Последнее редактирование: 27.08.18
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.531
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.531
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только сварка, только хардкор! :aga:
    Не нужно делать никаких болтовых соединений на открытом воздухе. Внутрь щита легко заводится резьбовая оцинкованная штанга, облагороженная клеевой термоусадкой - через обычный кабельный ввод (он же сальник, он же ЭмЖе, он же ПэЖэ(С).:)] А вот её уже варить к полосе, прокрасив потом место сварки современными высоковонючимитехнологичными красками.
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    1. Попробуй теперь открыть ГОСТ 50571.3.94, так как не мог быть МЭК 60364-5-53:2002 гармонизирован с МЭК 60364-4-41:2005.

    2. В ПУЭ действительно нет времени автоматического отключения питания для ТТ. Как разработчики планируют обеспечить при этом безопасность, только им известно. ;) Посмотри снова ГОСТ 50571.3.94, какое время было для ТТ когда переиздавали пуэ? :)]
     
Статус темы:
Закрыта.