1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5

Что надо знать про заземление - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    по моему не верно. у трех сопротивление будет выше расчетного.
     
  2. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Подольск
    Почему? Если память не изменяет, то суммарное сопротивление параллельного соединения определяется так:
    1/Rобщ=1/Ri + 1/Ri + 1/Ri
    В случае если Ri одинаковы:
    Rобщ=1*Ri/3=Ri/3
     
  3. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Sgres, но мы же не резисторы складываем, а заземление делаем. Взаимное влияние штырей. Чем меньше расстояние между ними, тем меньше разница в сопротивлении между одним и несколькими штырями.
     
  4. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Подольск
    Я думаю, что при 5 метрах между штырями этот фактор не существенен. У меня три штыря в одну линию вдоль дома через 5 метров. Хотя не спорю - определенная погрешность безусловно есть. В том числе еще и за счет соединяющего прута длиной 10 метров.) Но думаю, что это какие то небольшие проценты.
    Я потому и не стал треугольником их располагать, как часто рекомендуют.
    В конце концов, 3.81 - неплохой результат.
    Теперь пошел читать тему на предмет как присоединить эту железку к щитку. :faq:
     
    Последнее редактирование: 04.10.17
  5. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Кто рекомендует? Не видел на форуме ни одной рекомендации.

    да, 5 метров хорошее расстояние.
     
  6. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы любитель поприкапываться к словам?
    Уточните вопрос. Смысл чего Вам не понятен?
    То ли я с утра не проснулся ещё, то ли в самом деле не понимаю смысл Ваших нападок. Попробуйте сформулировать свои реплики без ёрничества.
     
  7. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Подольск
    Если вбить в гугле "как сделать заземление" то можно получить кучу советов и картинок, бо'льшая часть которых будет о треугольнике... Да иногда еще и с расстоянием 1 метр... :|:
    Еще меня умилило как предлагается измерять сопротивление "сертифицированными приборами" между моими 9 метрами, закопанными в землю и ... полуметровыми-метровыми штырями прибора, воткнутыми в землю... :)] Мне кажется, что так можно померять... сопротивление этих штырей... :|:
     
  8. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    А киньте ссылкой пожалуйста где такое почитать, мне тож надо делать такое, причем у меня типа контура получилось что ли, т. е. не совсем контур. Просто было выкопано много ям вокруг дома для разных целей, ну я пользуясь случаем повбивал несколько штырей вокруг дома. Итого помимо основного моего штыря из нержи вбитого на глубину более 6 м., у меня еще есть 2 штыря по 4 м. и один 4.5 м вбитый в дно ямы = в итоге его глубина от уровня поверхности более 7 м. + еще один штырь 4 м. возле гаража. Расстояния между штырями большие, намного больше длины самих штырей.
    Короче не по детски заморочился я с этим заземлением :aga: Напугали меня отсутствием повторок на столбах нашей улочки.
    Вот теперь у меня несколько вводов заземления в дом, благо варить умею, все понаварил кругом железяками и получилось у меня 4 ввода. И по дому по периметру железки понаварил и соединил все в кучу. Теперь вот до щитка это надо дотянуть. Знаю что обычно на уровне пола переходят на медь ч/з болт, но возможно ли к примеру полосу стальную сразу повести в РЩ..? У меня в одном месте только так получиться может. Короче эта тема интересна сейчас тож
     
  9. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.458
    Адрес:
    Домодедово
    Можно
    Но еще лучше будет прицепить заземление к обсадной трубе скважины :um: (если она есть)
    Вот где будет гарантия +100500% :victory::hello:
     
  10. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Подольск
    Так вот эту тему и буду лопатить. :|: Она же многосерийная, зараз не освою. Вот этапами читаю - сначала про заземление, потом ввод к щитку и нюансы как PE с N подружить. Тут куча интересного. А про то, что тут знатоки про УЗО пишут я еще и не думал. :|:
    Не видел такого... Да и смысл какой? Я в подполе на своем 10мм вводе нарезал резьбу и прикручу к нему многожильный провод, диаметр которого еще предстоит выяснить.
     
  11. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Я высказывался уже по этому поводу:
    И места эти могут быть там где есть чему гореть кроме самого кабеля.

    Кроме того (и, считаю, наиболее важным):
    Если подземный ввод ещё и делают в броне, то надворные постройки подключают ВВГ в гофре (в лучшем случае).
     
    Последнее редактирование: 05.10.17
  12. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    нет, нужно разъемное соединение организовать. Например болт М10 и более, приваренный к шине. Делается это для того, чтобы можно было отсоединив ЗУ проверить его...
     
  13. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Подольск
    Читать надо все! :)] Очень полезный форум, я с него не вылезаю и больше читаю. "Коротко" можно найти в статьях, которых и так в сети немерянно. А тут есть фактор авторитета. По ответам видно профи и его уровень. Соответственно и советы читаешь с учетом этого. Ну и вопросы то все равно остаются... Я вроде большую часть прочитал... и свои навыки не забыл... а все равно сомнения гложут. Сделал сегодня ввод от заземления в дом, полез в щиток вставлять... а у самого мысль - а вдруг е... !? :)] Полез мерять... Вольтаж между N и PE ноль... сопротивление ноль... заземляющие пруты на каждом столбе по СНТ... однако все равно до утра отложил. Надо с этим переспать... :)] Так вот у книжки или статьи не спросишь... а тут можно если чО... :|: Всем спасибо! :hndshk:
     
  14. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    С такими мыслями лучше вообще никуда не лезть. Да и разок-другой не страшно, а дальше войдет в привычку. А вообще перед тем как лезть куда то надо все проверять. И не надо для этого что то кого то спрашивать. Я вот всегда проверяю наличие напряжения. Если его нет, думаю почему, и куда делось.
     
  15. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Согласен. :hndshk:

    Пара страниц по делу - не так мало. Кто ради них готов перелопатить "десятки страниц пустого жова" - действительно хочет разобраться в вопросе. И это главное.
     
Статус темы:
Закрыта.