    Тогда зачем вам вообще защитные проводники?
     
  2. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Я тоже могу кусок пункта выдрать из параграфа: "
    1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

    Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2."
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Уже объясняли, но видимо вы не поняли? Или теперь ссылками на нтд придётся все подтверждать. :)]
     
  4. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Какова величина? Вопрос обывателя.

    Так а если фазный провод 4мм2?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.548
    Благодарности:
    23.917

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.548
    Благодарности:
    23.917
    Верно для РЕ проводников.
    Для PEN проводников другое требование

    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

    Нет никакой привязки ни к сечениям фазных, ни к номиналам автоматики, ни к чему другому.
     
  6. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    Систему заземления нужно ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ!
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    С пен проводником у вас еще есть выбор, это не может не радовать.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.548
    Благодарности:
    23.917

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.548
    Благодарности:
    23.917
    Я тоже не знаю причину происхождения.
    Была надежда, что кто-то сможет как-то обосновать. Пусть не пунктами ПУЭ, а какими-то своими логическими доводами или примерами из практики.
    Но не суждено надежде выжить.

    С Вашей логикой согласен, поэтому теоретически допускаю возможность провод 4 мм2 использовать в качестве PEN проводника в составе кабеля 4х4.
     
  9. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Господа специалисты, кто может пояснить этот пункт: "1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику."
    Где:
    1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.

    Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

    Таблица 1.7.5
     
  10. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    а с PE нет? Почему?

    Что вам пояснить? Когда фазы медь, а на защитном алюминий?
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    1.7.134 не удивляйтесь потом, если потребуется пен больше линейного проводника.

    Потому что для РЕ тоже существует требование к мин. сечению не менее 10 по меди. Поэтому только выбором СЗ вам не обойтись.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Что значит "теоретически допускаю"? Это ваше персональное разрешение?

    Интересуюсь во избежание
     
  13. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    да можно использовать и 4 мм2 и да же о ужас! 2,5 мм2...

    покажите пункт который мне это запрещает! :victory:
     
  14. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    Так, пришлось погрузиться в ПУЭ
    Начнем с вопроса "Почему 10 мм2?"
    Вот ответ:
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

    Вопрос думаю снят, все идеи типа "хватит и 4 мм2" отпадают сразу
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    @kazakfilini, в жилых домах нет функционального заземления. Есть только защитное, то есть для целей электробезопасности.
    Наоборот, возникает масса новых вопросов. С какого перепуга 10 квадратов? Почему не 4?
     