    Россия
    на свет в квартирах и частных домах идет в основном кабель 3х1.5. То есть жила заземления в этом кабеле 1.5 квадрата
     
  2. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    а у меня в доме PEN какой должен быть? :faq::faq::faq:

    а пуэ требуют 10мм...
     
  3. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    и? меньше фазного? У вас в лампочку PEN приходит или раздельно N и PE? :aga:

    Не в этом случае!
    Читайте внимательно!

    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Что приходит на лампочку - не важно, вы сказали что 1.7.127 относится к электрощитам. я пытаюсь понять каким образом
     
  5. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    10 мм2 МЕДИ 16 мм2 алюминий

    :aga::aga::aga::aga: Как это не важно? У вас там 3 а не 2 проводника!
     
  6. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    Таким же) У вас там не PEN, а PE
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Ну, и что дальше? где там применить 1.7.27
     
  8. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    Нет, я хочу чтобы вы начали уже различать PEN и PE, по квартире у вас везде PE и его диаметр должен ровняться фазному.
     
  9. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    у меня дома рен не разделен! следовательно мне надо поменять в проводке земля+ноль на провод 10мм2
     
  10. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    1.7.27. Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой - удельное электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой.

    А это при чем?
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    1.7.127. опечатка была.
     
  12. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    НЕТ! Применять другой, соответствующий этому случаю пункт - PE=фазному
     
  13. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    Если у вас была двух проводная система, а вы бросаете ОТДЕЛЬНО защитный проводник дополнительно, то 2,5 с защитой, 4 без. все верно.
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    А электрощит тут причем?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.546
    Благодарности:
    23.917

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.546
    Благодарности:
    23.917
    Да.
    Почему сечение PEN проводника выбрано от 10 мм2 по меди?
    С чем это связано?
    Есть какое-то логическое объяснение?

    Пока прозвучало только одно более-менее нормальное объяснение от @leomay ...PEN проводник должен выдержать ток замыкания на землю.
    Напомню...@leomay считает, что ток замыкания на землю может достигать 55 А.
    Я в такую цифру не верю, но тем не менее это весомый аргумент.

    Я сильно сомневаюсь, что такой ток возможен. Считаю, что максимум - это 25-30 А. Но тогда получается, что для PEN проводника 6 мм2 вполне хватит.

    Поскольку причину написания 10 мм2 в ПУЭ я не знаю, поскольку сомнения остаются, то вопрос остается тем же: почему 10 мм2 ?
     