Что надо знать про заземление - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ледитет
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336

    Ледитет

    Татьяна

    Ледитет

    Татьяна

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336
    Адрес:
    Мордовия
    @Иванов Костя, не буду трогать забор. Хотя он фасадный, т е только мой.
     
  2. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.821
    Благодарности:
    3.462

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.821
    Благодарности:
    3.462
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    В старых руководствах было указано: не менее фазного (линейного) провода.

    Забор вообще нельзя использовать как заземление. Нельзя использовать в качестве заземления то, что выступает на поверхности земли. Наверное, скважины только исключение.

    Какой цвет изоляции у красавчика?

    Может заземление выполнили, по этому и траншею закопали?
     
  3. Ледитет
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336

    Ледитет

    Татьяна

    Ледитет

    Татьяна

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336
    Адрес:
    Мордовия
    @sensey371, это я копала. Летом автополив сделала. Спасибо форуму. Городок маленький, ни у кого нет. Инет в помощь...
    Заземление не выполнено. Провод зелено-желтый,вроде бы.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.543
    Благодарности:
    23.916

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.543
    Благодарности:
    23.916
    Да. Поэтому для рассматриваемого случая и получается не менее 4 мм2.

    Забор в качестве заземления или заземленный забор...здесь как посмотреть.
    Зависит от конструкции забора.
     
  5. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.821
    Благодарности:
    3.462

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.821
    Благодарности:
    3.462
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Включать забор в систему уравнивания потенциалов - пожалуйста, но делать из него заземление - нет. (неужели бывают заборы с трёх-метровыми ногами в земле?)
     
  6. Ледитет
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336

    Ледитет

    Татьяна

    Ледитет

    Татьяна

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336
    Адрес:
    Мордовия
    @Иванов Костя, а сколько метров надо в землю забивать? Не пугайте меня.
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    После подключения к СУП забор станет заземлителем. Что недопустимо. Ваш Кэп. :hello:

    Переднюю панель просили снять, чтобы убедиться что электропроводка выполнена 3 жильным кабелем и суета с заземлителем имеет смысл.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    где вы вычитали в ПУЭ такие термины, как "заземлитель системы СУП" и "система главного заземлителя"? У электроустановки один заземлитель, в том числе и для молниезащиты. И лишь в редких специальных случаях предусматривается отдельный заземлитель для так называемого функционального заземления, необходимого например для корректной работы некоторой медицинской аппаратуры.
     
    Последнее редактирование: 29.10.17
  9. Ледитет
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336

    Ледитет

    Татьяна

    Ледитет

    Татьяна

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336
    Адрес:
    Мордовия
    Случайно, не про меня?
    У меня год было 220, потом перевели на 380, брала разрешение и счетчик теперь на столбе висит.
    Вообще, не участвовала ТОЛЬКО первые полгода стройки, ТОЛЬКО в проведении коммуникаций.
    В остальном строительстве была, как самой ни странно, технадзором. Не нашла такого в нашем городке. А сын прорабом. Газель у нас есть. И все получилось!https://www.forumhouse.ru/useralbums/10407/view Извините.
     
  10. Ледитет
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336

    Ледитет

    Татьяна

    Ледитет

    Татьяна

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.286
    Благодарности:
    21.336
    Адрес:
    Мордовия
    @СашаАлесеевич, не вникала в тему электричества, вот и не знала, с какой стороны начать. Я ж только неделю назад узнала, что заземление не закончено.
    Ящик на верху столба. Показания снимаются пультом.
    Всем спасибо!
     
  11. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Костя, да плюньте Вы, наконец, на эти ПУЭ (на них свет клином не сошелся). А чтобы это было легче сделать, почитайте высказывание от 2013 г. А. А. Шалыгина, начальника ИКЦ МИЭЭ:
    "Пользуясь представившимся случаем, в порядке обсуждения хочу обратить внимание электротехнического сообщества на некоторые вопросы, связанные с параметрами заземления, приведенными в действующих нормативных документах.
    1. Параметры заземляющих устройств, приведенные в пп. 1.7.97, 1.7.101 и 1.7.103 ПУЭ 7-го изд., не обеспечивают необходимого уровня безопасности и противоречат указаниям действующих национальных и международных стандартов на электроустановки зданий и разделу «Общие требования» самой главы 1.7 ПУЭ 7-го изд., в частности пп. 1.7.51, 1.7.53–1.7.56.
    2. Параметры заземляющих устройств должны рассчитываться по заданному напряжению прикосновения для стандартных моделей.
    В ПУЭ всех изданий приведены не требуемые значения параметров заземления, а некоторые максимальные значения, выше которых подниматься нельзя даже в случае, если расчетные значения получились большими. Понимать соответствующие пункты ПУЭ надо именно так.
    3. Значение величины сопротивления заземления 10 Ом, приведенное в п. 1.7.103 ПУЭ 7-го изд. (п. 1.7.64 6-го изд.), применимо как ограничительное при мощности трансформатора не более 100 кВА (см. параграф 1-7-41 ПУЭ 4-го изд.).
    4. Для тех, кто интересуется данным вопросом, рекомендую изучить книгу Долина П. А. «Основы техники безопасности в электроустановках». Москва: изд-во «Знак», 2000".
     
  12. Dmwalker
    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Dmwalker

    Участник

    Dmwalker

    Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Достаточно ли будет провода сечением 2.5 мм2, 4 метра длиной для заземление газового котла от зажима модульно-штыревого заземления до котла?
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    11.500

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    11.500
    Адрес:
    Россия, Челябинск
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.18
  14. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    1. и 3. Требования к ЗУ сетей одни, а требования к ЗУ электроустановок зданий другие.
    2. При проектировании электроустановок зданий считают токи замыкания на землю и токи КЗ. Напряжения прикосновения не считают. Более того, они зависят от характеристик сети, которые нельзя поменять.
    4. Книга устарела. Нужно читать ГОСТ IEC 61140.
    5. Все стандарты комплекса ГОСТ Р 50571, которые сделаны МИЭЭ в 2014-2016 гг., изобилуют ошибками.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.543
    Благодарности:
    23.916

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.543
    Благодарности:
    23.916
    Надо прокопать траншею глубиной 50 см. Потом взять штыри длиной 3 метра и забить их в дно траншеи. Оставить сантиметров 10, чтоб торчали для приваривания полосы.

    Пугаться тут нечего. Своими руками Вы может и не вобьете, попросите кого-нибудь.
     