Что надо знать про заземление - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    Подскажите, нормальное ли это явление:

    Смонтировали заземление в частном доме по принципу треугольника:

    уголок 50х5, разные по глубине (забивали в скалу, дальше просто не шли) 2 м, 2,5 и 3,5 метра. Обварены полосой 4х40.

    Далее я замерил напряжение между землей и фазой - 223в. В это же время напряжение между нулем и фазой 219-218 вольт. Напряжение между нулем и землей - 4-8 вольт. Т. е между заземлением и фазой напряжение стабильно выше, чем между нулем.

    Ноль заземлен на каждом третьем столбе. До ближайшего от меня - 100метров.

    Нормальное ли это явление?
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.706
    Благодарности:
    770

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.706
    Благодарности:
    770
    Адрес:
    Кемерово
    в огороде бузина, а в Киеве дядька...
    таким способом качество заземления не проверяется...:( что вы там намеряли - одному богу известно...
    Для измерения заземления нужен приборчик, с ним можно достоверно сказать, хорошее заземление получилось или нет...
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.543
    Благодарности:
    23.916

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.543
    Благодарности:
    23.916
    Да. Это нормальное явление.
    На нуле не всегда ноль. Сказывается сопротивление проводов.
    Так что нет причин для тревоги.
     
  4. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    да я так то и не проверял качество заземления. в какой строчке вы это увидали, не пойму.
     
  5. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    благодарю.
     
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.409
    Благодарности:
    11.352

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.409
    Благодарности:
    11.352
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если очень тревожитесь, то пролейте солевым раствором свои уголки, забитые в скалу
     
  7. Garp717
    Регистрация:
    01.10.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Garp717

    Участник

    Garp717

    Участник

    Регистрация:
    01.10.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Garp717, сложно написали, схему бы не помешало. попробуем разобраться.
    Я там написал, что разделения PEN нет, но я не уверен в этом. Удалось сфотать ЩУ только вот на такой стадии (фото)...потом электрик пропал от слова совсем, щит опечатан, соседей нет-зима. В ТУ ни слова про разделение и систему заземления. Я вижу здесь два пути: 1. Три фазы на входной автомат, PEN в счетчик. Потом три провода со счетчика и один отдельный с синей шинки-в дом. 2. PEN на шинку и 4 провода -в дом со счетчика. Какой вариант правильней. Будет ли второй вариант являться полноценным разделением и что у меня на 4 проводе при первом варианте?
     

    Вложения:

    • DSC_6140.JPG
    Последнее редактирование модератором: 27.10.18
  8. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    Сегодня услышал интересное мнение от электрика

    нельзя бить заземление в глубину, 6 метров это фигня
    бить надо на 1,5-2 метра и много штырей, достаточно трех
    растекание так будет лучше

    лаборатория и замеры - херня полная
    взял лампочку, подключил на фазу и землю
    горит ярко - заземление хорошее

    учитесь
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Ага, судорожно ищу бумагу и карандаш, чтобы законспектировать сию мудрость.
    @Flest, подробный разбор этого бреда нужен?
     
  10. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    это же была шутка) конечно нет)
    просто еще один ЭЛЕКТРИК
     
  11. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Електрик

    Ну а кстати, справдедливости ради, если в цепь добавить амперметр, чем этот вариант плох? Кроме безопасности метроприятия.
     
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Вариант приемлемый, при отсутствии специального прибора. Я-то стебался над тем, что три штыря по 2 метра лучше, чем один 6-метровый.
     
  13. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    не, там как раз смысл был в том, что замеры херня
    лампочка горит - значит все ок

    завтра-послезавтра хочу привести с работы пушку тепловую и сделать вот так замер
    интересно просто насколько близко будет результат к замерам лаборатории
     
  14. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    По идее должно совпасть с точностью до сопротивления нейтрали на ТП.
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Нет. Суть альтернативных методов (чайник/лампочка с фазы на землю или измеритель сопротивления петли по схеме "фаза - земля") в том, что они учитывают не только сопротивление растеканию тока от местного заземлителя (который и исследуется), но и суммарное сопротивление заземлителя нейтрали на ТП и всех повторных заземлений, если они есть. То есть, ток протекает по цепи: фаза трансформатора - сопротивление местного заземлителя - сопротивление заземлителя на ТП - нейтраль трансформатора (цепь замкнулась). Сопротивлением проводов и обмотки трансформатора я пренебрег.
    "Официальный" же метод измеряет только конкретный заземлитель, безотносительно остальных.
    Но если альтернативный метод дает приемлемый результат, то фактическое сопротивление будет еще ниже измеренного.
     