    Вот об этом я не подумал…
    Но в любом случае, значение будет завышенное и тем ближе к измеренному спец прибором, чем больше повторных заземлений и чем они лучше?
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Очевидно, в Вашем сообщении "чем" нужно заменит на "тем"? Да, все верно.

    @Turkish945, а впрочем, и в исходном варианте Ваше сообщение звучит верно :)
    Извините. Вы достаточно подкованы, а я тут в соседней теме с таким дилетантом разбираюсь, что приходится переключать мозг.
     
  3. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Значит, применив оба метода можно понять как обстоят дела на самом деле с повторными заземлениями в конкретной отдельно взятой сети.
    А еще для этой конкретной сети можно посчитать теоретическое сопротивление всего этого объединенного заземления, включающего ЗУ на ТП и все повторные заземления на столбах. Затем сравнить с полученным путем измерений.
    Интересно, кто-нибудь так делал?
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Совершенно верно.
     
  5. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Наконец-то я увидел свет в конце тоннеля :)
    А то вроде на каждом столбе PEN к арматуре соединен, но что там в земле - не понятно. Буду мерить. Тем более сопротивление заземления спец прибором все равно хотел заказывать, совместно с измерением ТКЗ фаза-ноль. Осталось дело за малым - обогреватель/чайник :)
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Если будет измеритель ОТКЗ (сопротивления петли), то чайник не нужен. Просто измерьте по схеме не "фаза - нейтраль", а "фаза - земля". Прибор показывает два результата - сопротивление петли и собственно ожидаемый ТКЗ. Вам нужен будет первый результат - сопротивление.

    @Turkish945, я Вам завтра найду скан страницы из руководства по эксплуатации на MZC-200.
    Нашел:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15944529/
    И там ниже следующий пост от @leomay, как раз по Вашему вопросу.
     
  7. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    буду)
    завтра постараюсь притащить пушку и замерить
    сразу отпишусь
     
  8. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    как и обещал, попробовал сделать замер
    имеем мощность прибора 2300
    2300/220 = 10,45 А
    220/10,45= 21,05 ом

    напряжение при работе от нуля - 194 клещи в этот момент показали 8,35 А
    напряжение при работе от земли - 172 клещи в этот момент показали 7,48 А

    172/21,05= 8,17 А почему то не соответствует замеренным, неужели клещи так врут?
    а возможно и мощность прибора вовсе не 2300) мало ли что написано на шильдике

    220-172=48 в
    48/8,17= 5,87 ом
    48/7,48= 6,42 ом

    какой из 2ух цифр больше верить непонятно) скорей всего 2ой)
    так как я клещам доверяю больше чем шильдику

    лаборатория намерила сопротивление 4,2 ом
    5,87/4,2= 40% погрешности, ошибка 1,7 ом
    6,42/4,2= 53% погрешность, ошибка 2,2 ом

    но суть примерно такая - цифра таким образом замер БОЛЬШЕ чем у лаборатории, так что да, правильно написал Nemetzelectro
    если с таким замером проходите по норме, то лабораторию пройдете точно

    поэтому особого смысла вызывать лабораторию и тратить деньги нету)
    хотя если заставляют все равно придется
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.452
    Адрес:
    Ярославль
    Мощность прибора приведена производителем для номинального напряжения питания. Но для нагревателей есть некий разброс от экземпляра к экземпляру
     
  10. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    ну тогда получается погрешность всего 1,7 Ом
    а как думаете, это погрешность зависима от велечины заземления?
    то есть допустим заземление у меня было бы 50 ом,
    тогда я бы замерил 51,7 ом
    или 70 ом?
     
  11. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Это не ошибка, а как писали ранее сопротивление суммарного заземления ТП и сети. Ну и ошибка там тоже присутствует.
    А как у Вас обстоят дела с повторными заземлениями на линии?
     
  12. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    да фиг его знает, не смотрел, от меня до подстанции 3 столба вроде всего,
    от подстанции отходит несколько линий, где то уже СИП, а где то голый провод
    у меня голый идет.

    меня еще смущает падение 30в от нагрузки 2 кВт (
     
  13. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    В данном случае свой вклад в сопротивление делают все столбы всех отходящих от ТП линий.

    Если предположить, что сопротивление ЗУ на ТП 4 Ома, то на всю вашу сеть приходится 10 повторных заземлений по 30 Ом.
     
  14. Laksochi
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    16

    Laksochi

    Живу здесь

    Laksochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Сочи
    Здравствуйте! Уже на котором форуме пытаюсь узнать, но нигде не получаю внятных ответов...
    Попробую тут)
    По ТУ на получение 380в 3Ф+PEN в частный дом я должен установить на границе участка столб, на нем смонтировать щит с прибором учёта, заземление для этого щита + автомат на 32А в данном щите. Вопросы:
    1. нужно ли выполнять повторное заземление приходящего от ТП PEN проводника в этом щите или от контура заземления просто заземлить щит?
    2. Какой именно автомат использовать (3х полюсной, 4х полюсной или еще какой - желательно марку указать)?
    3. От этого щита до ГРЩ в доме около 25 метров. Соответственно для дома я планировал выполнить отдельный контур заземления. И выполнить разделение PEN на РЕ и N уже в ГРЩ (чтоб 5проводный кабель в земле не тащить до дома). Соответственно, после разделения уже ставить автомат защиты и далее собирать схему. Можно ли так делать (с учётом того, что в щите на столбе уже будет стоять автомат защиты а PEN в щите повторно заземлен но не разделен)?
     
  15. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.817
    Благодарности:
    3.461

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.817
    Благодарности:
    3.461
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Это не падение ОТ нагрузки, а падение НА нагрузке.
     