Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502
    Адрес:
    Касимов
    Если красная стрелочка символизирует воздух, то ее там не будет даже теоретически. Не те скоростя у теплоносителя, чтобы она тут появилась. И это не теплый пол, в ветке есть радиаторы, все богатство соберется в них. Ну и законы природы, до Вашего проекта, всегда выполняли свои обещания.
     
  2. БатькаОлег
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700

    БатькаОлег

    Живу здесь

    БатькаОлег

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Волгодонск
    Спасибо успокоили а то воздухоотводчик там не влазит, теперь вся надежда на старого доброго Маевского на радиаторах.
     
  3. Avia45
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    26

    Avia45

    Живу здесь

    Avia45

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Сергиев Посад
    простите, что задержал фото, вот он...виновник...этот радиатор постоянно воздушит
     

    Вложения:

    • 20180322_213301.jpg
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502
    Адрес:
    Касимов
    @Avia45, Батарея самая верхняя. Воздушник все равно не видно как установлен, но для образования воздуха. должны быть причины. Их и нужно искать.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502
    Адрес:
    Касимов
    Разобрались с воздушником, работает только вертикально. ishmexanizm.jpg.jpg
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.310

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.310
    Адрес:
    Донецк
    Виновник не он, в вертикальном положении прекрасно работает. Виновник тот кто его так поставил.
    угловой воздухоотводчик.jpg Ваш случай, или к имеющемуся добавить латунный уголок, чтобы он стал как на фото.
     
  7. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.260
    Благодарности:
    71.471

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.260
    Благодарности:
    71.471
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    Отчитываюсь. Две странных термоголовки после прогрева стали вести себя как надо. Система отопления собрана. Опрессована. Также обвязал БКН от котла и довязываю по хол. воде и ГВС. Осталось полшага до работоспособной схемы.
    Спасибо всем, кто подсказывал и обучал. Ваши советы бесценны!

    Но все равно непонятно, почему термоголовки надо было сначала погреть, чтобы они стали вести себя как надо. Что-то у меня это явление с теоретической физикой не вяжется. :)
     
  8. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.260
    Благодарности:
    71.471

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.260
    Благодарности:
    71.471
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    Вот еще вопрос. Если вместо Маевского на втором этаже на радиаторах поставить автоматические воздухоотводчики то какие лучше брать? Посоветуйте, пожалуйста, какие надежные?
    Краны Маевского сейчас стоят, те что были в комплекте с радиаторами Керми. Но хочется минимизировать беготню вверх-вниз.
    Арматура на радиаторах вся овентроповская, на этом не экономил. На воздухоотводчиках тоже не хочется экономить, но хочется это делать обоснованно.
     
  9. Avia45
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    26

    Avia45

    Живу здесь

    Avia45

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Сергиев Посад
    а как можно определить причину завоздушивания системы?...система замкнутая, герметичная...в ней жидкость под давлением...только если при заполнении не весь воздух спустили, но он же должен был уже давно весь закончиться т. к. через этот, проблемный, радиатор я несколько раз за сезон воздух уже спускал.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.310

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.310
    Адрес:
    Донецк
    Начиная с "зажатости" системы (сэкономили на диаметрах) и чтобы вытянуть ситуацию поставили мощны насос = кавитация = воздух + неработающие воздухоотводчики.
    Второй момент, если в системе алюминивые радиаторы, теплоноситель вступает в реакцию со сплавом из которого изготовлены радиаторы, примеры на ФХ были. Но из представленной Вами информации на удалённом доступе, сказать что либо может Глоба или его коллеги.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502
    Адрес:
    Касимов
    Считаем, что фильтр ставится для защиты насоса. Что там будет плавать, не столь важно.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502
    Адрес:
    Касимов
    Вопрос решается просто. Нужно попользоваться пару раз краниками Маевского. На третий, понять что воздуха больше нет. На четвертый уверовать в правильности о сэкономленных на воздушниках деньгах...Пятый - контрольный выстрел. И забываем до следующего сезона.
    @Arsenal&Natalya, Если система работает без изъянов, то воздуха там быть не должно. Если дефект присутствует и воздух образуется, нужно искать партизана. Автомат потребует постоянной подпитки раненой системы, а оно вредно.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.502
    Адрес:
    Касимов
    Или реакция или кавитация. Засосать извне, она точно не может. Круг поиска не так уж и широк, но доступ к проблемным местам, иногда невозможен. Скажем проще, иногда только создатель СО, может вспомнить, что, где, и как протянуто...
    @Avia45, Если нет живого мастера, приходите с фотками и схемами, продолжим ванговать.
     
  14. Мегионец
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11

    Мегионец

    Участник

    Мегионец

    Участник

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Мегион
    Два года назад купили квартиру в двухквартирном доме. Система отопления центральная,
    была выполнена двухтрубной, из армированных алюминием пластиковых труб, но пайка была произведена с нарушением всех технологий. По всей длине труб были трещины в наружной оболочке. Рисковать я не стал. Переделали в однотрубную "Ленинградку", тоже из полипропилена, но армированного стекловолокном.
    Вместе с переделкой системы был установлен счётчик тепловой энергии и благодаря ему я узнал все параметры своей системы отопления.
    Зимой 2016-2017 года, когда температура нарухного воздуха была около -40, при расходе теплоносителя 0,5 м3 в час, перепад температур между подачей и обраткой был всего десять градусов. Из десяти батарей, четыре были отключены - в доме температура была +24 градуса. Мощность 7 кВт на 86 квадратных метров отапливаемой площади.
    Этой зимой расход теплоносителя почему то был всего 0,2 м3 в час. Перепад температур между подачей и обраткой составил 22 градуса.
    Летом проверял фильтр грубой очистки перед счётчиком - всё чисто. Отвод от теплоцентрали стальной трубой ДУ 25 мм, в доме полипропилен 40 мм. По окончании отопительного сезона бороскопом проверю состояние шаровых кранов.
    Прошу совета у специалистов-гидравликов: как должно было изменится сечение трубы, чтобы расход теплоносителя снизился с 0,5 метра кубического до 0,2 метра кубического?
     
  15. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.260
    Благодарности:
    71.471

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.260
    Благодарности:
    71.471
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    А давление "на входе" осталось прежним?
     