Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Ответа:
    1. Дома тепло при расходе 0,2 м3/ч?
    2. В Договоре на теплоснабжение какой расчетный расход указан?
    3. По какому температурному графику работает теплосеть (указано в Договоре)?

    ЗЫ. Проблема не у Вас, а у тепловиков, могли шайбу (для ограничения расхода) поставить в камере.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.503

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.503
    Адрес:
    Касимов
    @Мегионец, Все может быть намного печальнее...
    Вангуем по двум факторам:
    Живете Вы не на юге, и зимой тепловой пункт, греет по взрослому.
    Только от этого:
    Это от перегрева, в этом нарушение!
    Внутри трубы, от перегрева, отслаивается ПП со стекловолокном. вот и стоп машина.
    пыца. В данном случае просто предположение, но такое в руках лично держал!
     
  3. БатькаОлег
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700

    БатькаОлег

    Живу здесь

    БатькаОлег

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Волгодонск
    Куплен бойлер косвенного нагрева вкб100 и пантера 25 кто (одноконтурный). Стоять будут в подвале. На 1-ом и 2-ом сан. узлы, в каждом полотенцесушитель 500х700. Система рециркуляции простая, без остановок, в утеплённых трубах. Давно уже мучает вопрос: как часто будет включаться котёл летом (в летнем режиме) при отсутствии потребления. Т. е. остыла вода на 1 градус через теплопотери на полотенцесушителях и в рециркуляции - котёл включился, никого дома нет а он каждые 5 минут включается. Как на практике бывает в такой ситуации летом?
     
  4. Мегионец
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11

    Мегионец

    Участник

    Мегионец

    Участник

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Мегион
    А вот давление я и не мерял .
     
  5. Мегионец
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11

    Мегионец

    Участник

    Мегионец

    Участник

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Мегион
    Дом наш самый дальний от котельной, теплотрассы в нашей местности проходят на поверхности. Больше +80 градусов на подаче не фиксировал. Но такого варианта с отслоением даже не предполагал. Правильно говорил покойный Александр Васильевич, что лучше стальной трубы для отопления нет. По окончании отопительного сезона попытаюсь обследовать трубы и краны микрокамерой. На предыдущей системе "специалисты" при пайке не зачищали алюминий. При расходе 0,5 куба из десяти батарей четыре были отключены, при расходе 0,2 куба отключены две. В договоре у нас температурный график не указывают, да и вообще его стараются обывателям не показывать. А про шайбу есть такое подозрение. Почему и спрашиваю спецов: как расчитать зависимость расхода от сечения при постоянном давлении?
     
    Последнее редактирование: 24.03.18
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.503

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.503
    Адрес:
    Касимов
    Два раза в сутки, пойдет?
    уже чаще, но за каким летом полотенчик? тем более, что все в лесу?
     
  7. БатькаОлег
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700

    БатькаОлег

    Живу здесь

    БатькаОлег

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Волгодонск
    у нас степь, леса не видели. У кого выключен летом полотенца мокрые, но вопрос в том как часто будет просыпаться котёл от летней спячки? Допустим выставили 45 градусов. Котёл нагрел бойлер и выключился, насос для гвс Вило самый дешёвый 4 вата гоняет, окна открыты полотенца сохнут, ГВ остывает, не будет ли котёл включаться каждые 5 минут без потребления? Как на практике бывает?
     
  8. Scolo
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Scolo

    Новичок

    Scolo

    Новичок

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Выбрали квартиру. СПб, 5 этаж 10 этажного кирпичного дома, потолки 3,1 метр. Стоят данные соединения (снимал в тамбуре того же этажа, в квартире такие же). На сколько они надежны? Как я понимаю между трубой и кольцом, а также между кольцом и гофрой не сварка, а опрессовка? Рвало ли их у кого либо? Ну или расслабиться и успокоиться. Дом 2008 г. Всем за ранее спасибо IMG_20180324_173601.jpg IMG_20180324_173649_HHT.jpg
     
  9. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Тогда скорее всего никакой шайбы не ставили. Может подключили на Вашу ветку новых потребителей или на насосах в котельной поменяли элдвигатели (частотники установили), вариантов много.
    Вечная мерзлота?
    Значит дома тепло.
    Договор (с указанием расходов, температурного графика и давлением в подаче и т. д.) должен выдаваться Вам на руки согласно ФЗ № 190 " О теплоснабжении".
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.503

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.350
    Благодарности:
    29.503
    Адрес:
    Касимов
    У всех по разному. БКН утеплены не плохо. Остается утеплить разводку труб ГВС и настроить проток (температуру) через полотенчик. Ему может хватать минималки. Вот поэтому и делают их НА трубе рециркуляции. Пропускать через него летом, нет смысла
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    10 лет простояли без проблем, значит качество должно быть хорошим.
     
  12. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Сейчас трубы с алюминием не зачищают. Померьте диаметр. Что там зачищать, если в насадку входит?
    А зачем он вам? Он нужен при расчёте.
    И что, вполне нормальная дельта температуры.
    А вы перепад давления между подачей и обраткой знаете?

    Расчёт дроссельной шайбы диаметром, мм:
    10 умноженное на корень четвёртой степени (Gуч /∆Рш)

    где ∆Рш – разница давлений, м. вод. ст.; Gуч – расход теплоносителя на участке, т/ч
     
    Последнее редактирование: 25.03.18
  13. Scolo
    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Scolo

    Новичок

    Scolo

    Новичок

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А как они устроены? Это сварная конструкция? Или держится на запрессовке? Встречались ли случаи разрыва?
     
  14. Мегионец
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11

    Мегионец

    Участник

    Мегионец

    Участник

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Мегион
    Систему с алюминием делали предыдущему хозяину лет десять тому назад. И делали не специалисты. Трещины на трубах диаметром 32 мм.
    Дельта нормальная, но система "Ленинградка". При расходе 0,5 куба чувствуешь себя комфортнее. Весь смысл вопроса был в том, насколько теоретически уменьшился просвет трубы, что бы расход упал с 0,5 до 0,2 метра кубических?
     