1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. RedShuhoff
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26

    RedShuhoff

    Живу здесь

    RedShuhoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26
    https://kermi-fko.ru/catalog/oventrop-collector/oventrop-1404558.aspx Этот)
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    На этом отбалансировать можно..сверху запорные краны под сервопривода, внизу балансировочные краны.
     
  3. RedShuhoff
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26

    RedShuhoff

    Живу здесь

    RedShuhoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26
    Единственное что смущает то что у него ограничение по температуре 70 градусов. Маловато однако (или фиг с ним сойдёт ?)
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    Это где такое вычитали? "Максимальная рабочая температура: 80 °C" тут смотрим: тынц
     
  5. RedShuhoff
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26

    RedShuhoff

    Живу здесь

    RedShuhoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26
    Спасибо за ответы)
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    Лучше чем-то одним, а клапана на предложенном коллекторе. ни разу не способствуют свободе движения теплоносителя. Они будут не нужной опцией.
     
  7. RedShuhoff
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26

    RedShuhoff

    Живу здесь

    RedShuhoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    26
    Т. е можно за счёт родных клапанов отбалансировать систему из 13 радиаторов ?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    По задуманной температуре можно.
     
  9. johnnywhite
    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    110

    johnnywhite

    Живу здесь

    johnnywhite

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    110
    ХЭЛП! сделал еще 2 года назад СО. Электрокотел, 2 ветки Тупиковой двухтрубки на 25 пп трубе и 80 секций алюминия. Вопрос вот в чем, радиаторы все прогреваются но только с той разницей что пока система разогревается первые радиаторы на ветке уже горячие а последние просто тепленькие. По итогу котел вышел в режим ожидания, в помещении первых радиаторов тепло а там где дальние - прохладно. Балансировка на первых радиаторах есть. Хочу узнать, изменится ли картинка если поделить СО не на 2 ветки а например на 4?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    Изменится сразу и без глобальных переделок, если отбалансировать систему. Прижать ближние горячие радиаторы.
     
  11. kombatoleg
    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    150

    kombatoleg

    Живу здесь

    kombatoleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Минеральные Воды
    У нас то же часть теплотрасс проходит по воздуху, думаю из за того что грунтовые воды очень высоко, а может просто копать нельля.
     
  12. kombatoleg
    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    150

    kombatoleg

    Живу здесь

    kombatoleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Сейчас монтажники ППР труб делятся на две категории, одни которые систему отопления монтируют из армированного алюминием труб например экопластик СТАБИ и другие которые говорят что молекулярный кислород это все ерунда и монтируют из труб армированных стекловолокном типа экопластик БАЗАЛЬТ. Только почему то на ППР трубах с базальтовым волокном написано что они предназначены для горячего водоснабжения и ни слова про отопление, а на армированных алюминием предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения. Стоимость на примере экопластика ППР труб одинакова, только монтаж будет легче и быстрей на трубах армированных базальтовым волокном и ессественно монтажники будут за облегчение своего труда. Вот и стоит у меня такой выбор, плюнуть на весь этот молекулярный кислород и сделать из экопластика базальт, или все таки потратить больше времени и усилий но делать из армированного алюминием экопластиком СТАБИ? Ведь пока у экопластика небыло базальта систему отопления делали только из армированного алюминием СТАБИ. И может кто то приведет конкретный пример что у него через десять лет сгнили батареи металлические, для котла стального наверное надо побольше времени.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    Сталью. Сравнивать люминий и стекловолокно, нет времени.
     
  14. kombatoleg
    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    150

    kombatoleg

    Живу здесь

    kombatoleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.13
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Сталью конечно хорошо но все таки, насколько критично сделать из армированного ППР базальтовым волокном. Котел стальной, батареи биметалл и стальные.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    Я делаю только им и сталью.
    Я особо не коплю такое, но если спросить у Яндекса... DSC07075.JPG DSC07092.JPG DSC06793.JPG DSC06794.JPG DSC06795.JPG DSC06796.JPG DSC06797.JPG DSC06798.JPG
     
Статус темы: