1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vikendica
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Vikendica

    Участник

    Vikendica

    Участник

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Ivan1304, Убрал лишнее. По схеме обратка идет по стояку на обратную линию 1 этажа и подключается примерно в ее среднюю часть. На стояке будет вентиль. В такой схеме, при открытии этого вентиля не придется ли заново балансировать 1 этаж?
     

    Вложения:

    • Схема 3.JPG
  2. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq:А чем предыдущая схема схема без пунктира не нравиться? Зачем такой геморой?
    Краны на стояках вообще не нужны. Можно прекрасно балансировать только клапанами на радиаторах
    Схема 3.JPG
     
  3. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    2.717

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    2.717
    Адрес:
    Подольск
    Схема рабочая, на стояке вентиль не нужен, балансировать естественно придется (на схеме вентиля №10)
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Скрестить не специалисту попутку с "тупиковой", это как ежа с ужом = километр колючей проволоки.
     
  5. Vikendica
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Vikendica

    Участник

    Vikendica

    Участник

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Ivan1304, @Next57, благодарю за ответы!
    Тогда без ежей, ужей и геморроя см. вложение. Рабочая?@Ranae,
     

    Вложения:

    • Схема 2 этажа.jpg
  6. Vikendica
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Vikendica

    Участник

    Vikendica

    Участник

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Ranae, вентили для отключения 2 этажа
     

    Вложения:

    • Схема 2 этажа.jpg
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Рабочая! Классика жанра, тупиковая двухтрубка на два контура.
    Остались "детали" (которые могут "похоронить" самую что ни на есть рабочую принципиальную схему) Вы не уточнили что будет залито в СО и теплоотдачу радиаторов каждого из контуров висящих на трубе 20х2. Вдогонку, несколько непонятна (излишня) обвязка котла, если это электрокотёл без обозначенных элементов обвязки, нет вопросов.
     
  8. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    2.717

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    2.717
    Адрес:
    Подольск
    Да, только смущают диаметры (20диаметр на стояках)...-это схема Валтековская (с альбома типовых схем),но с диаметрами пожадничали:)
     
  9. АлександрNAV
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    АлександрNAV

    Новичок

    АлександрNAV

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Давно читаю Ваш форум и постоянно нахожу в нем ответы.
    Озадачился, таки, провести отопление пристроенной части деревенского дома и тут без Вашего совета мне не обойтись.
    Система закрытая, с принудительной циркуляцией.(насос на байпасе), объемом 75 литров пропиленгликоля, тк зимой дом пустует.
    Обвязку котла изобразил условно пока.
    После долгого времени штудирования различных сайтов сложилась такая схема (на Ваш суд),но осталась масса вопросов:
    1. каким диаметром вести полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном?
    трубы какого производителя выбрать?
    2. необходима ли гребенка в месте, что обозначена на схеме или можно обойтись просто тройником с соответствующей запорно-регулирующей арматурой?
    3 Я так понял обвязка каждого радиатора, а в моем случае это панельные стальные Korado, должна выполняться одним терморегулирующим вентелем на входе и одним запорным на выходе?
    Буду очень признателен за ценные указания и любую помощь!
     

    Вложения:

    • Разводка отопления в деревне.jpg
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
  11. АлександрNAV
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    АлександрNAV

    Новичок

    АлександрNAV

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ссылки. Познавательно. Первая - цены на обвязку и монтаж СО в целом...
    Вторая - соляра и Ferroli...
    Спасибо, но это, как бы немного не то, что я хотел узнать...но,в любом случае, спасибо
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    2.717

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    2.717
    Адрес:
    Подольск
    нельзя ппр, медь или стальными делайте...
    на выходе (на обратке) вентиль нужен...лучше не стальные панельные, а чугунные радиаторы... P/S- или же все это можно при условии что между котлом и системой будет ТА !
     
  13. TVS
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    305

    TVS

    Живу здесь

    TVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите, подпиточный клапан должен обязательно ставиться или нет. СО двухтрубная закрытого типа, с ПЦ, с расширительным баком, вода. Ёмкость системы примерно 120л, два этажа, 190м2 отапливаемая площадь. Давление не скачет.
     
  14. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    @TVS, автоматический категорически нет, вентиль да, для заполнения системы, и подпитки после устранения утечек .
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.409
    Благодарности:
    29.540

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.409
    Благодарности:
    29.540
    Адрес:
    Касимов
    Любой кран в системе, может считаться подпиточным, если через него подать воду в систему. Вопрос как это сделать, не рассматривается.
    Через ЧТО создавали это давление?
     
Статус темы:
Закрыта.