1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.411
    Благодарности:
    29.543

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.411
    Благодарности:
    29.543
    Адрес:
    Касимов
    tablichki-1036.gif
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    Подпиточный, для заполнения после слива СО, очень желателен, только не клапан, а шар кран.
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Тоже выскажусь.
    Тут надо говорить не о "подпиточном клапане", а о системе подпитки. Которая, в свою очередь обязательна в каждой СО. Состоит из вентиля, обратного клапана и редуктора, настроенного на давление в СО. Таким образом, вентилем регулируем объем (скорость) подпитки, обратный клапан не даст опорожнить СО при нештатной ситуации в водопроводе, редуктор гарантировано предохранит от резкого повышения давления в СО (гидравлического удара).
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Всё верно... по академическим источникам или при составлении акта о признании случая гарантийным, чисто "по жизни" в нашем "околотке" как-то не доводилось монтировать подпиточные узлы по полной программе, так же и получать претензии по случаям гидроударов.
    Это не в плане, не ставить, каждый выбирает сам.
    Имхо, на настеном котле имеется предохранительный клапан (3bar) радиаторы, трубы 10 bar держат спокойно, при подпитке СО, процесс контролируется по манометру котла или манометру на группе безопасности, чисто личное мнение "масло масленое".
     
  5. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Всяко бывает:). У нас "водопроводчики" (МУП) после реконструкции дали давление 13 атм. и привет котлу. На элбойлеры приходилось ставить и по два (последовательно) редуктора.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    У нас до "реконструкции" наверное дольше чем до Луны пешком, на имеющихся сетях, как-то молодой мастер дал 4..5 атм. Водоканал месяц из траншей не вылезал, да и мастер уволился... "по собственному";).
     
  7. TVS
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    305

    TVS

    Живу здесь

    TVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Челябинск
    Сначала вопрос показался простым, подумав ещё сильней задумался, уточню. Кран подающий воду конечно в системе есть. Ещё вопрос возник по РБ. Стоит на 35л, для такой системы хватит? (120 литров воды примерно, 2 этажа, перепад метра 4)
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    С запасом, 10 % от Vсистемы.
     
  9. Vikendica
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Vikendica

    Участник

    Vikendica

    Участник

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Next57, благодарю за ответ, отвечаю по пунктам
    1. Незамерзайка
    2. Радиаторы алюминий 500, 2 этаж 3 штуки по 10 секций каждый, 1 этаж - 3 штуки тоже по 10 секций
    3. Котел ТТ, пеллетник. Температура теплоносителя устанавливается и поддерживается автоматикой котла, поэтому думаю, что термоголовки не обязательны, можно обойтись регулирующими вентилями
    4. Что лишнее в обвязке котла?
    5. Пока к монтажу не приступил, могу поставить везде 25 трубы, а стояки на второй этаж 32.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.411
    Благодарности:
    29.543

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.411
    Благодарности:
    29.543
    Адрес:
    Касимов
    С лихвой!
    Не пугает.
    Годится.(количество должно соответствовать нужной мощности)
    Тоже не страшно.
    Приехать или схему выложите?
    Горизонтальная разводка, везде должна быть не меньше 25мм (про ППр говорим?). про подачу наверьх, только при лицезрении схемы, ну а при разводке от котла (обвязанного сталью в 1.1/4"), это тоже минимальный диаметр.
     
  11. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Собрана система отопления на металлических трубах. Трубы, само собой, кое-где имеют следы ржавчины. Прочти наверняка первая вода будет "грязной" - мутноватой со следами ржавчины.
    Наверное надо несколько раз заполнять-сливать воду для промывки системы?
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Промывка системы после монтажа предписана в СНИПе. И в руководствах практически любых котлов.
     
  13. Weeter
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    14

    Weeter

    Живу здесь

    Weeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новоузенск
    Здравствуйте. СО из полипропилена отработала первый сезон. Какое-нибудь обслуживание надо провести? Почистить грязевики, например, и т. п.
     
  14. DEVID57
    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13

    DEVID57

    Живу здесь

    DEVID57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13
    Всем привет! Подскажите пожалуйста какую трубу использовать для обвязки котла: армирорванный аллюминием ППР или стекловолокном? И разводку на радиаторы чем лучше сделать? Планируется двухтрубная СО. В доме будет ТП и в стяжку пойдут трубы для радиаторов!
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Для начала, вытащить сетку, осмотреть, если уж вытащили промыть водой. Имхо, редкий случай (исключение), обычно народ узнаёт о месте установки фильтров и необходимости их промывки, когда часть батарей становятся холодными.
     