    Нормы в студию! А то отсебятина выходит пока голословная! ;)

    Ибо свет погаснет, а через байпас пода пройдёт (только там ОК нужен, чтобы при работе насоса не замыкаться по меньшему сопротивлению)

    У меня на 45 м длина крыла и диаметр 1 1/4" работает в аварийном режиме. Для постоянного ЕЦ использовал бы 1 1/2" или 2" трубы и радиаторы чугунные или регистры из трубы Ф218 мм (вроде)
     
  2. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Именно такая система сейчас и есть. Сгнила, нужно переделывать
    https://www.forumhouse.ru/posts/22001566/
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Нет, не в порядке, просто их это устраивает.
    Самая дешёвая и самая дрянная для жилого здания.
    Имхо. Ни в коем случае. Насос на байпасе, а на основной линии шаровой кран или лепестковый клапан.
    Не байпас, а замыкающий участок.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    имхо. Можно
     
  5. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    1.223

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    1.223
    Адрес:
    Тюмень
    сто ватт на квадрат обычно если не сильно заморачиваться. Понятно что лучше всего сделать расчет теплопотерь в калькуляторе но чаще всего подбирают на глазок с запасом.

    котлы сейчас большинство с электропитанием. Погаснет свет - встанет и котел. Насос кстати через себя воду пропускает без проблем даже выключенный.

    Но надеяться что в системе из 25-32ПП без разгонки и уклонов будет естественная циркуляция - по меньшей мере наивно.

    Зачем нужен байпас под насосом тогда? :hello:
     
    Последнее редактирование: 09.07.18
  6. ДжекВоробей
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    ДжекВоробей

    Участник

    ДжекВоробей

    Участник

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Вопрос к знатокам.
    Дано:
    Двухтрубная система отопления. Частный дом. Трубы проходят в полу.
    Задача: добавить n секций к радиатору с наименьшими потерями по уже готовому ремонту.
    Вопрос: можно ли делать такие загогулины из труб или нет?
    Это делается для того, чтобы проштробить только стенку и не демонтировать ламинат.
    post-77752-0-87234200-1516084479_thumb.jpg
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Можно
     
  8. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    1.223

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    1.223
    Адрес:
    Тюмень
    отпишусь по результату.

    Перекинули для проверки другой, заведомо исправный насос. Все вроде заработало, батареи прогрелись до конца все минут за 20 (раньше две последние на нижней ветке тупо холодные были по словам хозяина)

    Но качать тосол ему тяжко все равно. пока вышел на рабочую температуру пришлось газовый кран на стояке чуть чуть прикрывать убавляя пламя на горелке, похоже до кучи надо газовый клапан регулировать.

    Поскольку насос на котел стоит как половина нового котла, да еще и дохленький он там совсем по напору ЕМНИП, решили врезать в обратку обычный циркуляционник.

    Вопрос как его цеплять лучше - на контакты котла или просто в розетку?
     
  9. GA-EV3
    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    GA-EV3

    Живу здесь

    GA-EV3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Здравствуйте)
    Хочу восстановить батарею под окном в веранде. Она там когда-то давно была, но перемёрзла (вроде не сама батарея, а труба в стене между спальней и верандой - это по словам отца). Система однотрубная с самотёком воды.
    Сомнения мои в том, что от вертикальной подающей трубы в спальне до этой батареи под окном в веранде около 4 м. Первые 2.5 м труба идёт прямо, а потом поворот на 90 градусов влево и через 1.5 м окно, под которым и была батарея.
    Будет ли вода нормально циркулировать самотёком при таком расположении?
    Отопление.jpg
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Однотрубная тупиковой не бывает, циркуляции не будет, на схеме труба пришла к радиатору, а дальше куда?
     
  11. GA-EV3
    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    GA-EV3

    Живу здесь

    GA-EV3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    А дальше назад, в "обратку". Может я не правильно назвал и это двухтрубная система?
    Оно похоже на кольцо получается с батареей на конце.

    Отопление1.jpg
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
  13. GA-EV3
    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    GA-EV3

    Живу здесь

    GA-EV3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Извините, не могу сообразить(
    Котёл трубный в обычной печке с грубой. С котла идёт труба вверх и расходится на две стороны (восток-запад)
    Первая - в три комнаты, вторая - в другие три комнаты. Каждая из двух труб опять разветвляется на две стороны (юг-север). К каждой стороне присоединено две (одной в дальней спальне) батареи. Каждая батарея - как конечная и труба снизу ведёт воду назад, так вода собирается как и раздавалась на батареи и снизу одна труда - обратка заходит в печь.
    Подсоединение батарей мне напоминает параллельное подсоединение проводников в электрических схемах.
    Вот попытался нарисовать: первый рисунок - вид сверху и второй - так как, я понимаю план моей системы
    Вверх.jpg Батарея.jpg
     
  14. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Не надо. Веранда это не комната в доме.
    Если один раз замерзла, значит и в другой раз замерзнет;).
     
  15. GA-EV3
    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    GA-EV3

    Живу здесь

    GA-EV3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Ну как сказать...конструктивно она - не пристройка, а полноценная часть дома, выполненная из того же материала (ракушняк и силикантый кирпич снаружи).
    Может и замёрзнет. С противоположной стороны стоит батарея и на замерзает, но у неё короткие трубы, она как бы ближе к всей системе. По этому я сразу спросил: 4 метра труб с поворотом на 90 градусов - это допустимо или нет?
    Отопление12.jpg
     