1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Посчитайте падение давления на трубе 25 ППР и двух трубах 16 Pex при вашем расходе. Если сопротивление не больше, флаг вам в руки. Считать за вас никто не будет.
     
  2. 777_neo
    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    455

    777_neo

    Живу здесь

    777_neo

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    РБ, Браслав
    по моим расчетам вышло что 2 трубы почти полностью компенсируют потери по сравнению с ППР25.
    А как это проверить в действительности?
    Может замерить за какое время наберется к примеру 30л одной трубой 25 ППР и двумя СП 16? или это не то?
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Один мелкий вопрос от чайника.
    СО, электрокотел, на подаче и на обратке стоят 2 насоса, с одинаковыми характеристиками.
    Только отопление, ни теплых полов, ни горячей воды, ничего побочного.
    Есть смысл в такой схеме?
    Или один насос можно смело убирать?
     
  4. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    @Rumato,
    я бы один насос убрал. Но, вообще-то, напор насоса нужно рассчитывать - в зависимости от гидравлического сопротивления СО.
     
  5. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Насосы подключены по последовательной схеме, а значит напор их суммируется. Хватит ли напора одного насоса скажет только расчёт. Или гадалка.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Океюшки, тогда пока оставлю как есть. А долгими зимними вечерами будем считать.
     
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    А что мешает выключить один насос и посмотреть на результат?
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Мешает недостаточное знание.
    Если я один насос выключу это не перекроет проходное сечение?
     
  9. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет конечно. Будет сопротивление потоку остановленного насоса. Но, на фоне сопротивления всей системы, это будет незначительно. Сопоставимо с сопротивлением полностью открытого вентиля. Оценить возможность работы на одном насосе вы сможете.
     
  10. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    1.223

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    1.223
    Адрес:
    Тюмень
    проверяется тупо, один насос отключается если система работает то второй не нужен.

    Но проще оставить его в резерв, проток через него будет свободно там обычная крыльчатка центробежная.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.504

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.504
    Адрес:
    Касимов
    Вопрос интересный...Значит так заколбасили разводку, чтот одного не хватает..., а должно бы!
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Не совсем, выяснил, что 2 поставили изначально. Работу СО с одним насосом никто не проверял. Короче мрак, буду разбираться.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    В чём проблема? :faq: Выключили насос на подаче, включили котёл и насос на обратке (стандартный набор) и через 20..30 минут прошли померили Т* на радиаторах, хотя бы рукой, а далее уже думать и принимать решение.
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, но я предпочитаю сначала думать. СО работает уже 6 лет. Спешки никакой нет, лучше сначала досконально разобраться в вопросе, а потом действовать.
     
  15. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    9.425

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    9.425
    Адрес:
    Башкортостан
    А кто Вам советует торопиться? Медленно, не торопясь, отключите один насос, сходите поспите, а потом также медленно и не торопливо проверьте температуру по радиаторам :aga::aga::aga:
     
Статус темы:
Закрыта.