Чем нагреть воду в бассейне? - 2

Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.

  1. kruks
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    784

    kruks

    Живу здесь

    kruks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Москва
    Позавчера завершил установку теплового насоса Azuro PASRW 0158-P-AF
    Теоретически мощность нагрева 5 кВт, потребляемая 1 кВт.
    Бассейн Azuro круглый 5,5х1,2 м. МО, Пушкино. Накрыт солнечным покрывалом.
    Температура воды была 18,5. Запустил в 16-00. Работал постоянно. На следующий день в 18-00 температура поднялась до 23,0. Воздух был днем в районе 22, ночью 12-13.
    Открыли купальный сезон.

    Павильон неприемлем по тем же соображениям, что и Wellll.
    Плюс сдвигать физически некуда, а в постоянном будет просто душегубка в солнечную погоду. Проблем почистить раз в недель не вижу, даже после зимы обошелся одним пылесосом. Покрывало правда сейчас от пыльцы желтое.
     
  2. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.906

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.906
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Вы просто не пробовали "вживую" испытать, что такое хороший павильон для купания в своем бассейне. У меня павильон уже пятый сезон и мои близкие "с ужасом" вспоминают времена, когда его не было и купались (когда погода позволяла) под открытым небом.
    Сейчас мы начинаем сезон с середины апреля и заканчиваем в конце октября. Причем, вода всегда около 30-32, воздух всегда 20-40 градусов (весь сезон в любое время дня и ночи).
    Можно сказать, что своя "Турция" на участке (прошел 5 метров, открыл дверь и ты "там").
    Никакого намека на духоту, даже в очень солнечные дни только одна сторона павильона открывается окнами (с подветренной стороны, чтобы не было сквозняка) с сетками площадью 4 м х 1 м, противоположная практически никогда не открывается, даже жалею, что зря потратил время и средства на организацию таких же окон с этой (ветренной) стороны. У меня павильон в "коньке" высотой почти 4,5 метра от пола, по стенам - чуть больше 3 метров. В углу павильона раздевалка, в плохую погоду там можно переодеться из/в теплой одежды, чтобы мокрым не бегать по улице.
    Когда вода постоянно 30-32, а воздух 35-40 при влажности менее 30%, ярким солнечным днем обычно одна половина бассейна солнечная (через прозрачный поликарбонат на стенах), а вторая в дымке (на крыше цветной поликарбонат "бронза", задерживает примерно 40% солнечного света), то купаться - сплошное удовольствие, обычно каждый сеанс меньше часа-полутора не получается, с трудом удается купальщиков выудить из бассейна, не хотят вылазить (а многие тут говорят про какую-то духоту) ...
    И на прогноз погоды уже никто не смотрит, все знают, что купаться с комфортом можно при любой погоде, хоть ливень на улице...
    Так что главное - построить правильный павильон, не низкое укрытие для бассейна, а именно светлое помещение с большим объемом воздуха, тогда будете просто смеяться над теми, кто говорит, что в павильоне душно ...
    Я никого не агитурую за павильон для бассейна, просто высказываю свое мнение, исходя из многолетнего практического опыта со своим павильоном, а не пространных умозаключений (про духоту и созерцание звезд). Кстати, в темное время суток мы всегда купаемся под приятную музыку и цветовое сопрождение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13334222/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19626760/
    p. s.
    Я завидую тем, кто может сам и воспитывает своих близких купаться в воде любой температуры и при любых погодных условиях., не тратя свои эмоции на мошкару и слепней. Мой рассказ про павильон только для таких "неженок", как моя семья.
     
    Последнее редактирование: 14.05.19
  3. kruks
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    784

    kruks

    Живу здесь

    kruks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел, красиво, но лично мне не подойдет по следующим причинам:
    - 6х6 поставить могу, но до сарая останется меньше метра, а до забора сантиметров 25;
    - температура воздуха в 35-40 градусов, да еще и с влажностью совсем не комфортная (теплица большая из поликарбоната имеется, в солнечную погоду долго в ней находиться невозможно даже при со всех сторон открытыми дверями и форточками);
    - вода 30-32 уже не освежает, мне больше 26-27 не нужно, охлаждать придется;
    - если бы был нужен крытый бассейн, то изначально такой бы к дому и пристроил в капитальных конструкциях.
    Разные у всех потребности, условия и возможности.
     
  4. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    Меня очень сильно впечатляет наша пора грустной октябрьской осени, впрочем, и ноябрь - теплый бассейн явно не помешал бы, хотя бы до октября... Поживем увидим, как всё обустроится, но желание и стремление пока на высоте. Павильон скромный тепличного типа, надеюсь, на мой 5.6м прямоугольный каркасник пойдет. Хочется тоже максимально автоматизировать всевозможные включения, обогревы и т. д.
     
  5. wellll
    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    235

    wellll

    Живу здесь

    wellll

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, Видное
    Даже немного завидую владельцам таких маленьких бассейнов в плане обогрева. 8 кубов.
    мне же на мои 30 в земле 5 Квт, как слону дробинка.
     
  6. kruks
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    784

    kruks

    Живу здесь

    kruks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Москва
    Почему 8 кубов?
    Бассейн диаметром 5,5 м, высота 1,2 м. От воды до краев сантиметров 15.
    5,5*5,5*3,14/4*1,05 получается около 25 м3 жидкости.
    Дно и стенки в земле утеплены. Днем от солнышка (даже за облачками) под покрывалом тоже прогревается.
     
  7. wellll
    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    235

    wellll

    Живу здесь

    wellll

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, Видное
    Видное. МО. солнечно. 19,05,2019
    Температура на улице +21
    температура баса +25
    температура из СК +26,7
    400м ПНД25. 4 куба в час.
     
  8. wellll
    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    235

    wellll

    Живу здесь

    wellll

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва, Видное
    Видное. МО. солнечно. 22,05,2019
    Температура на улице +25
    температура баса +26,7
    температура из СК +28
    400м ПНД25. 4 куба в час.
    Бас закрыт покрывалом. Если его снять, то нагрев медленней, если Т баса больше воздуха. Если ветрено, тогда вообще медленно идет нагрев. Покрывало спасает.
     
  9. wolf444
    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    48

    wolf444

    Живу здесь

    wolf444

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Астрахань
    Коллеги, помогите решить вопрос с солнечным коллектором. Стояли 2 Интексовских коллектора на 10 м2 площади. Вода через них протекала и на выходе в бассейн имела хороший напор. Теперь эти коллекторы пришли в негодность и я их демонтировал. Вместо них сделал две улитки из 20 ПНД трубы, по 100 метров каждая. Они подключены параллельно, подвод и выход от трубы 50 мм. Стоит насос
    Emaux SS050 (Opus), производительность 7,5 куб. м/ч, в контуре коллектора стоит циркуляционный насос. Проблема в том, что на выходе в бассейн напора практически нет. Т. е. насос как бы не продавливает систему своим напором. В чём может быть проблема? Как её решить?
    P. S. На выходе из 20 трубы в 50 трубу (после улитки) вода идёт.
     
  10. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.684
    Благодарности:
    1.192

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.684
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Москва
    Ну у Вас всё сделано неправильно.
    1. Насос Emaux SS050 (Opus) - рассчитан на давление в 2 бара - читай приблизительно в 2 атмосферы. Это значит примерно на столб воды в 20 метров. У Вас же длинна труб (параллельное подключение) - 100/2=50 метров.
    2. Насос Emaux SS050 (Opus) рассчитан на минимальный диаметр трубы в 50мм. У Вас 20 мм + 20 мм = 40 мм. Это недостаточно. Читай - увеличение длинны напорной магистрали.
    3. Непонятно - какой стоит в системе циркуляционный насос и какие у него тех - параметры. Смысл в этом насосе при слабом напоре на входе - равен нолю...
     
    Последнее редактирование: 24.05.19
  11. wolf444
    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    48

    wolf444

    Живу здесь

    wolf444

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Астрахань
    Тогда вопрос, почему эта система отлично прогоняла 2 солнечных коллектора Azuro по 5,4 кв. м., которые были подключены также параллельно? Кстати подключения у этих Азуровских коллекторов - 40 мм. И ещё вопрос, как сделать правильно? Нужен дополнительный насос на столб 50 метров?
    P. S. циркуляционник стоит и стоял 50/80.
     
    Последнее редактирование: 24.05.19
  12. wolf444
    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    48

    wolf444

    Живу здесь

    wolf444

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Астрахань
    Есть подозрение, что после выхода из коллекторов, в 50 трубе воздушная пробка (труба не заполнена полностью водой). Это слышно по журчанию воды. Может поставить там воздушный клапан?
     
  13. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.684
    Благодарности:
    1.192

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.684
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Москва
    1. Вы не площадь коллектора озвучивайте, а суммарную длину его трубок. Наверняка меньше, чем сейчас у Вас.
    2. Так как у Вас было 2 коллектора и у каждого диаметр труб по 40 мм. То суммируя получаем диаметр общий - 80 мм, что даже превышает минимальное значение в 50 мм.
    3. Надо всегда брать насос с запасом по возможностям (напор и пропускаемый объём воды в час). Естественно - насос будет и электричества потреблять гораздо больше.
    4. Воздушная пробка в данном случае не на входе в систему перед насосом, а после. И если бы насос был достаточно мощный - он бы и воздух вытолкнул запросто. Так что причина не в воздушной пробке.
    5. Воздушная пробка может влиять на ситуацию, если насос выше уровня воды и не залит водой перед началом эксплуатации. Ранее ведь (до смены коллекторов - Вы его перед этим не заливали). Тем более, что Вы говорите - на выходе всё же вода есть но напор слабый. Если бы влияла воздушная пробка на работу всасывающего насоса - то на выходе не было бы воды вообще.

    Если на входе в систему стоит слабый насос и не создаёт напор уже на входе, то никакой дополнительный циркуляционный насос не увеличит давление, ибо ему неоткуда брать потенциальный напор.
     
    Последнее редактирование: 24.05.19
  14. wolf444
    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    48

    wolf444

    Живу здесь

    wolf444

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Астрахань
    Были два листа площадью каждый 5,4 кв. м. Толщина 3 мм. Получается объём воды в них 0,03 куб. м. Соединены они были параллельно, но трубой 40, которая подключена в трубу 50, т. е. общий диаметр остался 40мм. Сейчас труба 20мм х 200 м., получается объём воды в ней 0,06 куб. м., т. е. в два раза больше.
     
  15. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.906

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.906
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    я бы тоже начал поиск источника проблемы именно с удаления воздушных пробок в солнечном коллекторе. Как это сделать (воздухоотводчики, прогон и заполнение улиток водой под напором из водопровода, мероприятия, чтобы в улитку никогда не попадал воздух и т. п.) решать нужно на месте.
    Очень многие используют улиточный коллектор, многие размещают его на несколько метров выше поверхности бассейна и благополучно эксплуатируют. Главное, чтобы труба всегда полностью была заполнена водой бассейна и нигде на магистрали не было воздушных пробок.
    Конечно, улитка, это не самый эффективный способ использования сотен метров ПНД трубы, но все-равно, это работает на нагрев даже от довольно "слабого" насоса.
     
    Последнее редактирование: 24.05.19