    Так я в интернете в своем городе и искал. Заказывать из других городов чет долго. Да и контрафакта хватает, как я понял.
     
  2. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Максимальный рабочий ток у УЗО нужно всегда брать выше защитного тока автомата перед ним. Если автомат на 16 ампер, то УЗО должно быть из линейки 25, 32, 40, 60 А (не путайте с током срабатывания по утечке 10, 30, 100, 300 мА).
    Поставив вместе с автоматом на 16 ампер и УЗО на 16 ампер вы значительно снизите безопасность такой связки.
    Почитайте хотя бы вот эту информацию для общего развития.
    Будете лучше понимать, как подобрать УЗО в конкретном случае и в чем отличие между УЗО и дифференциальным автоматом.
     
  3. igor_vladimir
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    27

    igor_vladimir

    Живу здесь

    igor_vladimir

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    27
    Познавательно, спасибо. Как раз нашел УЗО по нужным параметрам (УЗО Schneider Electric (DEKraft) 2P 25 А 30 мА A). Цена вопроса 1836 рублей.
     
  4. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Я у себя в бассейне для фильтровальной установки поставил УЗО на ток срабатывания 10 мА (для влажных помещений именно такой рекомендуют).
    Рабочий ток до 16 ампер, автомат перед ним на 10 ампер.
    За несколько лет никаких ложных срабатываний не было. В самом начале система прошла "проверку боем", когда неаккуратно был закреплен шланг на фильтровальной установке, он соскочил, УЗО сработало (брызги что-то коротнули) и все отключилось.
    Так что, даже не в плане электробезопасности, а в таких случаях разгильдяйства это иногда может спасти от более серьезной аварии.
     
    Последнее редактирование: 01.06.22
  5. igor_vladimir
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    27

    igor_vladimir

    Живу здесь

    igor_vladimir

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    27
    я бы тоже хотел на 16 ампер, но выбор не такой большой как на 25А и выше. Да и 10ма я бы поставил, но как писали выше, УЗО при подключенном насосе и ТН будет часто срабатывать.
     
  6. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Тут как раз, чем рабочий ток выше в УЗО по сравнению с защитным автоматом, тем лучше.
    Больше гарантия, что в УЗО не поплавятся проводящие проводники перед тем, как оно сработает по току утечки, если что ...
     
  7. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    3.827

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    3.827
    Адрес:
    Ялта
    Что такого мощного Вы хотите, не считая ТН ?
    Посчитайте максимальную нагрузку по электричеству, разделите на 220 Вт и получите минимальную мощность по току, беря чуть больше и ставится автомат. Может Слегка сумбурно, если что меня подправят специалисты.

    Вы, конечно, уточните, но насколько мне объяснял электрик, принцип защиты электричества при воде не подразумевает большой резерв как УЗО, так и автомата.
     
    Последнее редактирование: 01.06.22
  8. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    3.827

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    3.827
    Адрес:
    Ялта
    Бассейн - недешевое удовольствие и слово "долго ждать" в отношении правильного оборудования, устройств и пр., сделав по принципу "из чего нашел, из того и слепил" приводит позже к проблемам. Примеров тому - целый строительный форум.

    P. S. Все равно придется делать правильно, покупая новое. А за пару-тройку дней, даже неделю, жизнь мимо не пройдет, а вот спать спокойно, что все сделано как положено, точно будете.
    "Поспешишь - людей насмешишь" (без обид :hndshk:)...

    Нет, Вы можете делать как Вам хочется, потом переделать и т. п.
    Либо сразу сделать правильно, чуть подождав.
     
  9. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Это странно, так не должно быть. Если в ТН нет утечек на корпус или на защитный проводник ("землю") с любого проводника (нуля или фазы), то через УЗО всегда будут протекать токи одинаковой величины по обоим проводам и оно не должно сработать (через внутреннюю катушку УЗО тока не будет).
    Срабатывание начинается, если токи через проводники "N" и "L" начинаются чуть отличаться, как раз на величину настройки УЗО (10, 30, 100 и т. д. мА), (где-то появляется утечка и ток течет не только через проводники N и L, как должно быть, но и на "землю").
    Но, это не для этой темы. Тут, действительно, лучше проконсультироваться с профессиональными электриками, а не с диванными экспертами, как, к примеру, я ...
     
  10. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    3.827

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    3.827
    Адрес:
    Ялта
    А есть ли "заземление" нормальное в электроцепи у форумчанина и все ли оборудование заземлено?
     
  11. igor_vladimir
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    27

    igor_vladimir

    Живу здесь

    igor_vladimir

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    27
    Стараемся делать правильно) ну и в целом все объяснили. В общем есть варианты в моем городе.
    Правда это EKF, но думал лучше взять шнайдер, но с ними как то проблематично

    ок, понял. В целом все всё объяснили) уже стало намного понятнее, что к чему)
     
    Последнее редактирование: 01.06.22
  12. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Самое главное, понимать принцип работы того устройства, с которым работаете.
    Очень часто некоторые пользователи объединяют нулевой проводник "N" перед УЗО и после, это и приводит к частым срабатываниям. Обратите на это внимание.
    После УЗО нулевой проводник нельзя объединять с другими нулевыми проводниками. У каждого УЗО (если ставите их несколько) будет свой "ноль". Соответственно, все линии к нагрузкам должны быть независимыми (объединять нельзя, хоть это и одна фаза). Только тогда все будет работать, как задумано и на исправном оборудовании не будет ложных срабатываний "по утечкам".
     
  13. igor_vladimir
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    27

    igor_vladimir

    Живу здесь

    igor_vladimir

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    27
    вот тут не совсем понятно, т. е. по хорошему на насос и ТН надо поставить отдельные УЗО? Я вот думал одно УЗО поставить.
    Или можно таким образом реализовать через шину?
     

    Вложения:

    • 10247142.png
  14. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    3.827

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.559
    Благодарности:
    3.827
    Адрес:
    Ялта
    Я в своем городе уже давно по многим магазинам не хожу и даже не подозреваю, что они есть, с тех пор как Интернет-торговля появились. Зато службы доставки в городе знаю хорошо ;):|:.
    Смысл терять кучу времени на поиски, получив при этом "удовольствие от стояния в пробках"...

    Ну там продукты, песок какой, цемент, щебенку, краски и прочее для строек или текущих ремонтов - понятно, что на месте беру...
     
    Последнее редактирование: 01.06.22
  15. Dr.zorg82
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    484

    Dr.zorg82

    Живу здесь

    Dr.zorg82

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Темрюк, краснодарский край
    а что кроме насоса и тн еще хотите питать?
    можно и через шину, главное, чтобы она не соединялась с землей (корпусом щита)