    Сложно определить, что в вашем понимании «вменяемые деньги».

    Стекло не хорошее и не плохое, но в ряде случаев его применение оправдано, но и тут как говорится «хозяин-барин»

    Лично мне на даче важно, что при применении стекла не приходится каждый год выгружать засыпку при консервации и вообще менять ее в обозримом времени не надо. Мало того, изменение качества фильтрации по сравнению даже с указанным выше производителем песка видно невооружённым глазом.

    А кто-то говорит: и с песком все фильтруется хорошо, я и песок не выгружаю на зимний период и бочку не рвёт.
     
  2. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
  3. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    а разве задачи у фильтров разные ? ежели не сложно подскажите в каких вариантах (я про частное использование) катриджный более привлекателен, я его использую потому что он есть и китайский насос всё никак (тьфу тьфу тьфу :aga:) не хочет ломаться
     
  4. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Вам по клапану выше @poolmaster66, разжевал. Я поддерживаю. Если смущает цена клапана, отсекайте в ручную.
    п. с. Да, клапан не дёшев. Но я в своей практике ещё ни одного не менял. Тьфу, тьфу, тьфу
     
  5. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    я так понял проблема одна, это подтекание в первичном контуре и за счёт этого нагрев СВЫШЕ 60 градусов во вторичке и соответственно при запуске вторички может произойти повреждение трубы вторичного контура, я правильно все риски описал ?
     
  6. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    "перегрев" в первичном контуре...
    Да. И они имеют место быть.
     
  7. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    мне кажется не совсем корректно Вы высказались или я Вас не до конца понял, первичный контур от бойлера через змеевик обратно к бойлеру и он ведётся ПП трубой, чему тут страшен перегрев не пойму, а вот подтекание ВНУТРИ трубы первого контура может перегреть стоячую воду во вторичном контуре и при начале её движения возможно повреждение ПВХ трубы, которой ведётся вторичка, я правильно Вас понял, именно это Вы имели ввиду или ещё что то ?
     
  8. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329
    Адрес:
    Москва
    Это часть ответа на ваш вопрос.
     
  9. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.329
    Адрес:
    Москва
    Задача фильтра - очистка воды от механических загрязнений, а вот условия на объекте могут быть разные.
    Пример: нет возможности сделать обратную промывку фильтра, дорогая вода и т. д., нет финансовой возможности купить песочный фильтр, а фильтровать надо.
     
  10. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Это у Вас был вопрос. Нарисовать как вода выходит из форсунки. У меня как раз вопросов нет. При чём тут Ваша "часть"? Поясните...
     
  11. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    При стоячем втором контуре (а именно в этот момент закрывается ЭМК) у Вас теплообменник нагреется - хрен дотронешься. "поплывут" трубы второго контура по всем соединениям. Так понятнее?
     
  12. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    @Евгений 57, блин что то я туплю) ,чем управляется клапан ?
     
  13. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    Пока предложены 2 комплекта оборудования, прошу покритиковать оба: 1-й филтр IML fs 450 c боковым вентилем (Испанец) или S-Serias д400 мотанный китаец под маркой ИМЛ с боковым вентилем. 2) Насос America 8м3 при 10н (испанец) 3) теплообменик Hi-Temp 40 и второй фильтр емаукс s 500. насос крипсол 71, теплообменник Hi-Flow 28, термостат пале, разница в ТО не только по мощностям но и к конструктиве, цена второго комплекта 47 тыр с копейками + муфты, за полтинник переваливает),хочется аргументированных комментариев
     
  14. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.154
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Клапан управляется термостатом, который стоит на втором (!) контуре
     
  15. Deich
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636

    Deich

    Живу здесь

    Deich

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Щелково
    если я правильно понял от этого же термостата управляется и насос, который гонит теплоноситель на первом от котла ? получаются они работают в паре, просто насос не подгоняет теплоноситель и во время его НЕ работы он (ТН) может идти самотёком ,а клапан плотно запирает первый контур и исключат течь, я всё правильно понял ?
     