  1. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/posts/21079765/ Второй раз схему пока разместить не получается, отвечаю с планшета.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.924
    Благодарности:
    35.860

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.924
    Благодарности:
    35.860
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Кое что вам уже написали.
    На ваш провод 1,5 мм. кв. нужен автомат 10 А. Но вас это может не устроить в эксплуатации.
    Сможете позволить себе кардинальные изменения с затратами?
     
  3. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно надо всё правильно переделать, зачем рисковать. Я же для этого и советуюсь, что бы всё привести в порядок. Читал ПУЭ, но неправильно всё понял.
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.924
    Благодарности:
    35.860

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.924
    Благодарности:
    35.860
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Это правильное решение.
    Тогда рисуйте электросхему, можно взять за образец подходящую в этом разделе. Легко рисовать на листочке в клеточку-прямоугольники соединенные черточками:). Подписывайте что на ней.
    Так будет удобнее для восприятия и обсуждения.
    Еще раз- у нас тут схем много-вы вполне можете найти подходящую и немного изменить её под себя.
     
  5. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Победил, ещё раз удалось разместить.
     

    Вложения:

    • C9302E80-49D4-48F9-AD6F-270330475CD1.jpeg
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.924
    Благодарности:
    35.860

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.924
    Благодарности:
    35.860
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. :)
    Но нам и вам уже нужна новая схема:).
     
  7. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, займусь потихонечку. Буду искать в этом разделе)
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сильно удивитесь цене на автоматы в 1 и 2 ампера.
    Задача автомата - защитить линию. Поэтому на 1.5 кв. мм можете смело ставить 6, а то и 10 А.
     
  9. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверно это глупый вопрос, а почему? У меня несколько штук есть новых 1 и 2 амперных автоматов, отец когда то купил. Автоматы есть все и одно УЗО. Но я понимаю, что это всё не бесплатно и если надо докуплю. Других вариантов у меня нет.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Наверное, у Вас ИЭК. Вопрос не глупый.
    У АББ эти автоматы в 2 раза дороже, чем автомат 10А. Делать их сложнее, спрос околонулевой.
     
  11. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    C1 - ИЭК, C2 - ABB, B16 - IEK, C10 - ABB, C25 - ABB. УЗО 25A 30mA - IEK. А почему все автоматы С и только один В? Вернее в чём отличие С и В в названии номинала автомата? Это влияет на схему или эксплуатацию?
     
    Последнее редактирование: 24.02.18
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    C и B - времятоковая характеристика магнитного расцепителя. Общепринята "С", автомат с такой ВТХ обязан сработать почти мгновенно при кратности тока от 5 до 10 номинального. "B" - от 3 до 5, они реже и дороже.
     
  13. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так автоматы с ВТХ В можно использовать в бытовых схемах? Или это какое-то специализированное оборудование?
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Но вчера в квартире с такими автоматами никто не мог включить торцовочный станок, при запуске автоматы В16 срабатывали.
     
  15. protsay
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41

    protsay

    Живу здесь

    protsay

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну славу богу, у меня нет станка), хорошо что подходят.
     