    @Vadim04ka,
    1. Так ли нужны Вам ВАРы? Если постоянный визуальный контроль напряжения жизненно необходим, рассмотрите вариант установки вместо УЗМ -51Д и ВАР УЗМ-50Ц или РН-106.
    2. В УЗО 10мА никакой необходимости нет.
    3. Вводной АВ в домашнем щите поставьте 3П.
    С учетом вышесказанного, вся Ваша модулька свободно войдёт в щиток 4×12, а в 3×18 вообще прекрасно встанет.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.848

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.848
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет не хватит ! :no:
    Если только с АВ 1Р, но уж никак не с АВ 2Р.
    А я как то насчитал 66 модулей, так что тут пахнет щитом не менее чем на 72 модуля.
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Vadim04ka, упоминал, что там 1Р, а ноль по ошибке нарисован.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.848

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.848
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я привык верить тому что нарисовано, а не упоминаниям про ошибки.
    Пусть схему нормально нарисует, тогда и можно будет делать выводы - влезет / не влезет.
    А так это пока напоминает юморные передачи - здесь играем, здесь не играем, здесь я селедку заворачивал (С).:)]
     
  5. Vadim04ka
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Vadim04ka

    Участник

    Vadim04ka

    Участник

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Барнаул
    1. Раз уж зашел разговор про АВ 2Р, я так понимаю, если я оставлю АВ 1Р, то чтобы в случае отключения группового УЗО, чтобы найти неисправного потребителя, мне нужно будет совместно с АВ отключать еще и N из общей шины идущий к этим потребителям, так? А в случае применения АВ 2Р будет достаточно отключать по очереди только АВ?
    2. По поводу ВАР, хочу все же оставить их, поскольку буду наглядно видеть какое реальное потребление идет по фазам и в случае явного перекоса, перекинуть потребителей с фазы на фазу. Или с помощью ВАРа этого нельзя будет определить?
    3. А почему в УЗО 10мА нет необходимости? Из прочтения темы по УЗО сделал вывод для себя, что защищает человека именно УЗО 10мА или я ошибся?
    4. Вводной АВ на 3Р только в ЩР? Или в ЩУ тоже на выходе лучше поставить 3Р?
    5. АВ типа С можно везде оставить или лучше на каких то потребителей поставить тип В? Разница в цене конечно не большая, но если все заменить на В, то с учетом общего кол-ва АВ прибавка получается существенная.
    6. Щит посоветуйте, пожалуйста, на 72 модуля (встроенный, пластик/металл не принципиально, главное чтобы ширина была не больше 430-450мм). Ну и конечно отдавать 15-20 тыс за бокс, морально и финансово не готов :). Понравился Legrand Practibox на 72 модуля (увидел в теме по соседству). Но мне кажется что 8,5р за пустой щит (без клемм) дороговато. Может лучше взять 2 по 36 модулей?

    p. s. Жестких условий по ЩУ нет. Можно сказать что хочу то и ставлю.
     
    Последнее редактирование: 02.03.18
  6. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Можно еще посмотреть на 1P+N Размыкать будет так же 2 контакта, просто защита стоит только на фазном проводе. Немного дешевле стоит.
     
  7. Grom1974
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    462

    Grom1974

    Живу здесь

    Grom1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Россия
    1. Да.
    2. Можно.
    3. ПУЭ п. 7.1.82. Дальше Вам решать.
    4. Я уже Вам об этом выше указал...
    5. Зависит от типа нагрузки на отх выкл.
    6. Что ж у Вас там цены космические какие...
    Бокс в нишу Mistral41 72М прозрачная дверь (c клемм) (1SLM004101A2210) - 7500 руб
    Пласт. щит встр. 4x18проз.дв.E+N Легранд (401759) - 6100 руб...
    Да и место для распред блока не забудьте предусмотреть...
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не совсем так. Отключать ноль нужно будет только в том случае, если выяснится, что утечка с нуля на землю, а не с фазы. А это бывает редко. Как правило, таки утечка с фазы.
    На эту тему есть много мнений. @СтранникXXI считает, что УЗО 30мА защищает так же., как и 10 мА. Другие считают по-другому. Поскольку достоверной статистики, сколько человек убило (или не убило) при УЗО 30мА вместо 10мА не имеется, то...
    В ПУЭ есть требование только про 30мА. В СП есть рекомендации по 10мА.
    Да, лучше.
    Я не вижу вообще смысла в характеристике В. Но это тоже личное мнение :)
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    1. Если утечка будет с нуля, то - да. АВ 1Р+N или 2Р в плане поиска линии утечки, скажем так, универсальнее.
    2. Вы всерьёз думаете, что будете отслеживать потребление и что-то куда-то перекидывать?
    3. При наличии мало-мальски человеческого заземления при резком нарастании тока утечки УЗО 30мА и УЗО 10мА сработают практически одновременно, при плавном нарастании утечки УЗО 30мА отключит цепь задолго до того, как потенципл на ОПЧ достигнет опасной величины. На мой взгляд, УЗО 10мА имеет смысл при отсутствии РЕ-проводника, и то не везде.
    4. На входе в ЩР и на выходе ЩУ тоже.
    5. На насосы и уличные розетки однозначно С. По остальным линиям - надо бы померить сопротивлерие петли "фаза-ноль"
    6. Однако, запросы у Вас...Если настаиваете на своём варианте схемы и 8 тыр. за 72М дорого, то посмотрите вариант стыковки 2-х щитов Текфор (36+36 или 54+18).
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.027
    Благодарности:
    35.975

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.027
    Благодарности:
    35.975
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
     
  11. VasiliyOss
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    VasiliyOss

    Живу здесь

    VasiliyOss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Одесса
    Добрый вечер.
    Схема щитка частного дома.
    На улице автомат 3*40А, счетчик, затем пошло в дом и пришло вот на этот щит.
    Если не трудно, оцените на опытный глаз, все ли верно?
    Плюс я раскидал 3 фазы на потребителей... надеюсь, что с минимальными перекосами.
    Спасибо!
    upload_2018-3-19_23-33-38.png
     
  12. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    223

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    223
    Дброго времени суток, гуру.
    Был дом №1. Сгорел. На скорую руку было сделано, чтобы можно было летом жить. Внутри установлен счетчик.
    К дому №1 со временем пристроили дом №2. Из дома №1 идет разводка в дом №2.
    Пришло время заменить счетчик, подключить 3 фазы, 15 кВт.
    Подскажите ввод в дом будет ВБбШв 4х10 (медь) в новый щит в автомат 4-полюсный S204 B25, далее из этого автомата в РБД-125А. Далее необходимо:
    1) По фасаду протянуть провод к 3-х фазному котлу.
    2) По фасаду протянуть провод (1 фаза) в щит для сан. узла и кухни.
    3) По фасаду протянуть провод (1 фаза) в щит сан. узлу и кухне, но дальше он пойдет на улицу на умывальник и душ.
    Как правильно это сделать? Провода должны выходить из УЗО или из обычного автомата или можно из кросс-модуля? Провода должны заходить в УЗО или автомат? Провода по фасаду прокладывать в гофре или пластиковой\металлической трубе?
    Можно ли проложить провода в одной трубе или для каждого провода необходима своя труба? Через стены будут проходить в металлической трубе.

    Заранее спасибо.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Добрый день!
    Традиционно - давайте начинать со схемы.
    Что видно со слов - нет обоснования использования S204 B25. Тут показан, вообще-то, трёхполюсной рубильник.
    Где щит учёта? Что в нём?
    Ну и после кроссов на каждую отходящую линию нужен свой автомат.
    Ничего не сказано про заземление, но, опять же, со слов - кабель 4х10 вкупе с четырёхполюсным АВ свидетельствуют о желании организовать систему ТТ. Где заземлитель?
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Вложите дополнительно файл, так, чтобы он был читаемым. Сейчас очень трудно что-то понять.
    2. Поменяйте цвета - нулевой провод всегда синий. Это для профессионалов как красная тряпка :) И мешает восприятию.
    3. Вводной автомат и УЗО поменяйте местами.
    4. Какой дифференциальный ток у УЗО?
    5. В любом случае кроме трехфазного УЗО необходимы однофазные на каждую фазу как минимум. Трехфазное УЗО - либо общее противопожарное, либо для защиты трехфазных нагрузок. Для основной защиты однофазных нагрузок оно не подходит.
     
  15. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    223

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    223
    Наброски во вложении в файле. Буду благодарен за консультации.

    Не стал про писать, потому что мне там все ясно. Щит учета висит на столбе, в нем счетчик, вводной автомат IEK 3п C/ 25А ВА 47-100 и Астро УЗО 380 В, 3P+N Ф4312S 63А 100мА А1775. Заземление ПВ1 1х16мм2. Ввод в дом ВБбШв 4х10мм2.

    Да, все верно. Будет ТТ. Опять же не стал спрашивать про это, т. к. тут мне все понятно.

    Автомат на линию, которая пойдет по фасаду, а УЗО на эту линию не обязательно? Эти линии проводить в одно пластиковой трубе можно или необходимо на каждую линию своя труба? Линия должна вводиться в другой щит в УЗО или тоже в автомат?
     

    Вложения:

    • Схема электрики.jpg
Статус темы:
Закрыта.