Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СергейVlg
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15

    СергейVlg

    Живу здесь

    СергейVlg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Волгоград
    Сумма номиналов автоматов многим больше чем УЗО, должно же быть меньше или равно номиналу УЗО.
     
  2. NPavelN
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    NPavelN

    Участник

    NPavelN

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Вот, подредактировал что скажете, можно собирать?
    Подскажите еще, какой щит брать под такой набор?
    РАСПРЕДКОРОБКА.jpg
     
    Последнее редактирование: 24.03.18
  3. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    На стиралку, посудомойку и котёл можно поменять местами автоматы и узо и узо взять на 25А. А можно не менять, но узо всё равно на 25 подойдут т. к. будут защищены автоматом снизу.
     
  4. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    И 63 амперные узо можно заменить на 40А, т. к. вышестоящий вводной на 32А
     
  5. NPavelN
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    NPavelN

    Участник

    NPavelN

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Понял, спасибо. А если 63 оставить, схема будет работать?
     
  6. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Конечно будет, просто чуть дороже будет.
     
  7. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Думаю подойдёт на 36 модулей (3 ряда по 12 модулей). Фирму какая нравится и по бюджету. Если нужен навесной, то хвалят Текфор с IP65, не дорого и качественно.
     
  8. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Это если автоматы однополюсные будут.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вероятно, Вы меня не так поняли. Отдельные УЗО на СМ и ПММ - ни к чему. Линии ПММ и СМ можно подключить к двум существующим УЗО, плюс отдельное УЗО на котёл, итого три. Как уже говорилось, УЗО достаточно 40А, но от 63А хуже не будет, особенно, если разница в цене не большая (цены на УЗО Изи9 плохо помню, давно не ставил). После вводного АВ не помешало бы реле контроля напряжения, в серии Изи9 оно есть. Или УЗМ-51М, или РН-106.
    П. С. Всё-таки, как будет организовано заземление?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    1. 1П АВ перед групповыми УЗО не нужны.
    2. Номиналы УЗО достаточно 25А.
    3. Вводной ВН лучше 3П.
    4. ЛС47 перед РН-106 на фиг не нужны.
     
  11. Dr pepper 1975
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Россия
    1. там АВ вообще не нужны? или поменять на 2Р? По задумке они защищают групповые УЗО.
    2. Согласен. Выбирать буду от цены.
    3. Ноль отключать нельзя? На форуме (уже не вспомню где), видел рекомендации для 4Р.
    4. При срабатывании РН и отключении, будет понятно реле это или обрыв на линии. Возможно я неправильно понимаю работу реле.
     
  12. NPavelN
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    NPavelN

    Участник

    NPavelN

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Планирую так: будет вбит прут заземляющий, в ряд 4 шт на глубину 1.8м. К ним приварена полоса металлическая, к полосе приварен болт, от которого пойдет провод на вводной щит. От вводного щита кабель 3*6 на распределительный. щит в доме.
     
  13. Dr pepper 1975
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Россия
    Вы правы, они вообще там не нужны. В отличие от УЗМ вся индикация на реле есть.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    1. УЗО будут защищены 3П АВ 25А в ЩУ. Для вящего спокойствия, в принципе, вместо вводного ВН можно поставить 3П АВ 25А.
    3. При использовании коммутационного аппарата 4П нет никаких гарантий, что ноль разомкнётся последним и замкнётся первым.
     
  15. Dr pepper 1975
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Россия
    1. Ок. Спасибо. Поменял и пронумеровал для удобства.
    Тогда теряется смысл во всех 4Р ВН. №10, 11 также к замене на 3Р? №29 тоже не нужен? Назначение №10 выключать все при отъезде надолго, кроме котельной и неотключаемых.
    2 Есть ещё вопрос по РЩК (котельная): если подключать генератор, то как будут работать трехфазные котёл и бойлер? УЗО не будет срабатывать? Варочная панель - аналогичный вопрос. Понимаю, что от генератора питать их не буду, но не хотелось бы ненужных срабатываний.
     