    1. АВ 10 и 11 тоже ставьте 3П. АВ 29 нужен, он защищает линию ВП. Только 20А многовато, при мощности ВП 7кВт и 3-фазном подключении 16А более чем достаточно.
    2. Котёл, бойлер, ВП 3-фазными нагрузками являются весьма условно, просто ТЭНы подключены звездой между фазой и нулём. Запитать их даже частично от генератора Вы не сможете, мощности не хватит.
     
  2. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    Попробую объяснить свой вопрос без схемы. Вроде бы ничего сложного.
    Дано: трёхфазная сеть с двумя щитами (вводной с которого снимается часть нагрузки и основной большой), с вводного хочется сделать не отключаемую группу для дублирования системы отопления обычными электрическими конвекторами на случай поломки основной системы отопления. По идее стоять они будут всегда, но выставлены на более низкую температуру чем основная система отопления и включатся сами если температура упадёт ниже заданной из-за отключения основной системы. Раскидать хочется по фазам. Сначала думал сделать не отключаемой одну фазу в щитке 1 (оставить на ворота, холодильник и аквариум, а остальное отключать просто автоматами - там их мало) и 3 на отопление в щитке 2. Но конвекторы удобнее подключать с щитка 1 и хочется раскидать по фазам.

    Так вот собственно вопрос по устройству в щитке 1: можно ли после вводного автомата поставить 3 УЗО на 3 фазы, а после УЗО поделить на автоматы конкретных потребителей и 3 (4?) полюсной выключатель нагрузки? По моему пониманию причин так не делать нет, но решил спросить на всякий случай.
     
  3. Dr pepper 1975
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Россия
    Однофазный генератор через перекидной рубильник будет питать одну фазу (обозначена красным). Эта же фаза, питающая эл. котел, бойлер и варочную панель, будет под напряжением при подключении генератора. В этих потребителях, при подключении звездой, фаза будет питать один ТЭН и управление. В этом случае их работа возможна. Будет ли срабатывать трёхфазное УЗО, если питания по двум другим фазам не будет?
    Генератор на 2,5 кВт сдуется, это понятно. Нужно понимание, как это будет работать? Каждый раз УЗО переключать? Или сейчас обойти эти проблемы?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    На 5 кВт сдуется тоже. УЗО срабатывать не должно.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    @DimaVSmith, что, схему тяжело нарисовать?
     
  6. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    Ну там же всё просто и понятно из описания было. Вот (только в линиях от вводного автомата к УЗО немного ошибся по фазам, но это не принципиально - вопрос как раз после них):

    Щит 1.3.jpg

    Цифрами от 1 до 3 обозначены фазы. Красные - отключаемые. Деление после УЗО для того, что бы не дублировать УЗО и не увеличивать размер щитка, а то при 3 фазах он и так получается большим.

    С другой стороны я думаю а надо ли вообще делить на отключаемые и не отключаемые группы ставя выключатель нагрузки. При постоянном проживании уезжать на долго планируется не часто, а когда уезжаешь даже на 1-2 дня, то не отключать же каждый раз. А если выключать редко, то можно и конечными автоматами пощёлкать (промаркировать наглядно или по группам в щитках расставить). Например в этой схеме только 4 автомата надо выключить. А 1 рубильник или 4 не такая большая разница особенно если 1 увеличивает щиток сразу на 4 посадочных места.

    И если ставить автоматический выключатель на исходящий провод на щит 2, то может тогда подключать параллельно автомат на щит 1 и на щит 2, а не последовательно, а деление сделать после реле контроля напряжения?
     
    Последнее редактирование: 25.03.18
  7. Dr pepper 1975
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Dr pepper 1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Россия
    Спасибо. В остальном замечаний нет? Пришла пора закупать комплектующие.
    Какую-нибудь модель щита порекомендовать можете для ГРЩД и РЩК?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Бюджет озвучте.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @DimaVSmith, если коротко - да, такую схему сделать можно. Но я бы все-таки сделал вместо тройного ВН три отдельных АВ. Это, как ни странно, дешевле, и в общем и целом, надежнее. Дублирование защиты никогда не вредно.
    Поставить их отдельно в щите сбоку, написать большими буквами - "Отключение при отъезде", и все.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    РКН ставится после вводного АВ. На мой взгляд, так называемые неотключаемые линии - от лукавого. Да и монтаж без них проще. Но если очень хотите, конечно, можете оставить. АВ линии щита 2 стоит так, как должнн.
     
  11. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    Доброго времени, уважаемы гуру, подскажите.
    Если ввод в дом от столба делается СИПом, то какое УЗО необходимо и необходимо ли оно вообще?

    Заранее спасибо.
     
  12. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    Я его хотел использовать как индикатор наличия тока в линии при отключённом автомате. Думал, что его автомат и УЗО в щите на столбе защитят. Нет?

    Вот и я в сомнениях. В этом щитке получается 4 отключаемых и 4 не отключаемых. Наверное откажусь от выключателя, а при желании просто щёлкну автоматиками. Вот во втором щитке 3 (6) линии не отключаемые и 12 которые спокойно можно отключить при отъезде - там думаю поставить стоит да и места там намного больше будет.

    Наверное вообще не буду делать в этом щите какое-то объединение по принципу отключения. Как написал выше "выигрываю" на 1 автомат - или 3 отключать или 4 по вашей схеме вместо тройного ВН 3 АВ. Идея была именно одним рубильничком отключать. Пока откажусь от этого, но если случайно получится подобрать только ящик где останутся 3 не занятых посадочных места, то поставлю. А по цене ВН дешевле АВ что 1 что 3. А дублирование должно быть обоснованным и разумным, а то можно и на каждую лампочку поставить свой автомат "что бы пока одну чинишь вторая светила и не темно чинить было". :)

    Просто получается вводной АВ, АВ щита 1, АВ в щите 1 на выход в щит 2, АВ щита 2 - не перебор?

    Именно последовательно как на схеме ставить? Но тогда если в щите 1 что-то надо будет сделать и отключить первый автомат, то второй щиток обесточится полностью.
     
    Последнее редактирование: 25.03.18
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Дело не в этом. Вводной коммутационный аппарат должен полностью обесточивать щит, перед ваодным АВ ничего не должно быть.
     
  14. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    Но если очень хочется, то можно? Если понадобится их обесточить я могу на столбе автомат отключить.

    Вот так планирую размещать. Если симпатичный щиток посоветуете с непрозрачной крышкой под такое размещение, то тоже хорошо. А если ставить реле после автомата, то надо добавлять индикаторы наличия сети что бы при отсутствие электричества не бежать на столб для проверки только у меня отключилось или у всех. И они всё равно получаются до автомата и не отключаются в щитке.

    Щит 1.3 щит.jpg

    А какие можно отключать, а какие нет - просто цветовую маркировку сделаю.

    И при мощности варочной поверхности 3,5кВт кабель 2,5 и автомат на 16 получаются прямо по верхней границе допустимого. Может побольше заложить кабель 4мм и автомат на 25? Или варочную поверхность взять на 3кВт? :)
     
    Последнее редактирование: 25.03.18
  15. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    Подскажите пожалуйста по схеме. Есть 3 фазы, 15 кВт. Все правильно я сделал? Распределительные блоки, чтобы можно было, если что, переключить что-то, чтобы не было перекоса фаз. Имеет место вообще быть такая схема?
     