1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    У Леграна такого не припомню, у АВВ цена неадекватна. Возьмите новатековское РН-106.
     
  2. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    Да я понял, что запутался в них. Простите.

    Есть возможность влезть с УЗМ-51М в щит на 28 мест или вот так вот с запасом разместиться в щите на 36. Наверное выберу второе т. к. размеры не очень сильно отличаются. Всё правильно подключил? Из реле и в автоматы идёт обжим на 2 провода. Провода кроме подписанных все 6мм. Из автоматов 1,5мм. или 2,5мм.

    Щит 1.5.jpg
     
    Последнее редактирование: 27.03.18
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это что такое? В практике не встречал...
     
  4. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    Щит ABB UK 520S для скрытой установки на 24 (28) модулей. 2 окошка на 24 модуля и ещё предусмотрена возможность прорезать под 2 посадочных места на рейке.
    И ещё у кого-то из отечественных производителей видел сразу на 28 модулей, но там только прозрачные крышки и мне не подходит.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    В своё время собирал несколько штук мёллеровских щитков по 14М / ряд. Кажется они и сейчас есть, под маркой Итон.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Забудьте про 28 модулей там. Это только на случай, если это чистые автоматы с шинами сверху и выводами внизу. Иначе монтаж в щите будет натуральным адом.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ни разу таких в работе не встречалось. Спасибо, буду знать.
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    @Arsenij d, да я примерно к такому же выводу пришёл. Если бы ещё 1 фаза была то думаю было бы проще.
    @СтранникXXI, да - он, хотя сейчас посмотрел и с глухой дверцей нашёл. Буду смотреть что будет из наличия и может удастся посмотреть образцы.

    А по схемке что скажете? Всё правильно?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    1. В РН-106 вход и выход снизу.
    2. Куча нулей от N-шины РН-106 ни к чему, хватит зашлейфить один.
    3. Номиналы УЗО принципиально не ставите?
     
  10. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    @СтранникXXI,
    1. Так и сделал - там пунктиром показан провод за прибором с низу реле на верх автомата.
    2. Тут не понял. Только одно реле? А остальные? Или от первого к остальным обжать по 2 провода что бы проводов меньше было?
    3. На принципиальной схеме стоят, а тут забыл указать. Эти 25А/30мА тип А.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Да, один провод от N-шины шлейфом с двойными НШВИ по всем РН.
     
  12. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    @СтранникXXI, ещё вопрос можно ли что бы не обжимать наконечники использовать одножильные кабели? Там где нужен на вход и выход вместо двойного наконечника просто зачистить провод U-образно согнуть и повести дальше? или где-то предписывается только многожильным и только с наконечниками?
     

    Вложения:

    • Щит 1.5.jpg
  13. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    Только чтобы потом переключить потребителя на другую фазу без переделки.

    Тут не логика. Тут просмотрено много видео на ютубе - там практически все на 2Р. Я поддался...

    Принято! А как\куда в таком случае нулевой? Просто на шину?

    Спасибо.

    Духового шкафа еще нет. Какой он будет - сказать трудно. Кабель с запасом решил проложить и за одно на него подключить микроволновку и чайник, т. к. шкаф не будет постоянно использоваться, поэтому дополнительную отдельную линию решил не тянуть. Так делать нельзя?

    Если в щите на столбе 10мм2 и вводной провод тоже, то не обязательно такое же сечение соблюдать в домовом щите?

    Да. Кабель я и планировал 2.5мм2. Но на этой линии еще насос скважины, розетки в сарае и собственно сам бойлер, но скорее всего одновременно не будут они работать. Понял...

    Тут получается розетка для фена\бритвы и со временем стиральная машина. В таком случае все равно надо ставить УЗО на 10мА?

    Это чтобы видеть работают ли "неотключаемые" линии, когда дом остается пустой. Хотя может и вправду не нужно, т. к. потребление будет видно по фазам на ВАР...

    РБ только чтобы все можно было перекинуть по фазам без переделки. Как-то я к ним склоняюсь. Только когда все окончательно доделаю - там просто с размерами и моделью определюсь. Возьму минимальные.

    Насколько я понял, то РН-106 не показывает амперы, а только вольты. Или я не прав?(документацию на него мельком посмотрел)

    Котел Протерм 9кВт. В паспорте у него написано сечение 2.5мм2 для подключения. Но так же написано что у него 2 ТЭНа - 6кВт+3кВт. Вот исходя из этого и решил потолще провод - перебздеть.

    Спасибо большое за Ваши консультации!
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Можно, конечно, и однопроволочкой, тем более, в Вашем случае вполне хватит 4мм2, он не очень жёсткий.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это может быть нужно ровно один раз. Ну, может два. А с вероятностью 90% не нужно будет вообще.
    Но это исключительно Ваши деньги (когда я говорю это подразумеваю размер щита, затраты на монтаж, цену оборудования), ничего больше.
    Исключительно Ваши деньги. Ну и деньги заказчиков, для которых делали щиты на ютубе :)
    Категорически нет. Чайник включается в розетку. Розетка на 16А. Значит, на нее должен стоять автомат 16А.
    Если проще - автомат выше 16А - это подключение либо через силовые розетки, либо клеммниками.
    А вот тут нюанс - если будет работать бойлер и одновременно насос (с пусковыми токами), да еще что-то в сарае будет на киловатт, то 16А может и выбить. Такие вещи лучше разделять, причем все. Т. е. 3 автомата.
    Да. Главное тут розетка. И классический пример падения фена в ванну :)
    Вот и чего вы будете тут перекиыдвать? Но это только Ваши деньги :)
    Да, ампер там не будет.
    Не, у него два режима работы. А тэнов у него, как водится, штук шесть-девять. И он их в разных комбинациях включает.
     
Статус темы: