Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    И в чем проблема ?
    Найти нужный щит в Москве это проблема ? :faq:
    Заезжаете в любой Электромонтаж поблизости от Вас, смотрите, выбираете, записываете марку/модель понравившегося щита, едете домой и через интернет-магазины заказываете выбранный щит в 2 раза (а то и 3 раза) дешевле.
    Главное не забывайте брать щит с запасом в 15-20% от количества модулей в Вашей схеме. ;)
     
  2. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, а кто сказал, что это проблема? Но гоняться посмотреть за щитом по Москве не буду. Времени нет. "Может удастся посмотреть образцы" имелось ввиду перед покупкой, а то может и просто куплю по описанию и фотографии. Насчёт 2 или 3 раз дешевле - это явный перебор. А вот стоимость доставки часто съедает экономию. Поэтому посмотрю что есть рядом в магазинах и выберу. Я только определился с его размером, а до этого ездить смотреть было бессмысленно.
     
    Последнее редактирование: 27.03.18
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вам никто не предлагает гоняться за щитами, а вот посмотреть щит вживую, а не на картинках каталога лишним не будет.
    Потому как в реалии все выглядит совсем по другому.
    А уж как часто люди матерятся при сборке купленного щита я пожалуй рассказывать не буду. :no:
    Вам выбирать, покупать и собирать. ;)
    Сейчас нет желания копаться на дурацком сайте Элмонтажа и приводить примеры, но цифра в 2 раза вполне реальна.
    Это смотря где покупать.
    Ок.
     
  4. mos-ad
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224

    mos-ad

    Живу здесь

    mos-ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    224
    @Arsenij d, вроде все учел :) Только оставил автоматы 2P. Посмотрите, если не затруднит еще раз схему.
    А вот УЗО 2P они должны быть селективные или обычные?
    У меня ограничение по высоте 51 см. Поэтому придется делать 2 щита рядом. Пока у меня все умещается в 2 щита (2 рядный, 36М). Они и по высоте меньше. Можно в них все запихнуть или все таки использовать 2 щита (3 рядный, 54М), чтобы места для коммутации было побольше?
    Подскажите пожалуйста, есть ли щиты, которые можно объединить в один или соединить между собой (2 рядом), чтобы было эстетично и не превышало высоту 51 см?
     

    Вложения:

  5. mirovoi
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    mirovoi

    Участник

    mirovoi

    Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Всем добрый день. Покритикуйте пожалуйста схему.
     

    Вложения:

  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И Вам добрый день!
    В ЩУ технологически неверно использовать ШНК 2×7. Зажимать алюминий под винт нехорошо. Лучше SVK-95.
    Сам же щит сделан по образу и подобию бюджетных вариантов небезызвестного московского щитодела. Косяк тут в использовании трёхфазных УЗО для защиты однофазных нагрузок. Это понижает бесперебойность.
    Не косяк, но сильная избыточность в применении кросс-модулей и двухполюсных автоматов.
     
  7. mirovoi
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    mirovoi

    Участник

    mirovoi

    Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    По поводу винта, да узнал это недавно. По поводу svk искал на момент пломбировки счетчика. В нашей столице дальнего востока найти что то нормальное не возможно. Автоматы ABB только под заказ. На момент подключения щитка учета даже и не думал об этом. Подскажите как это можно исправить? Шинка там не запломбирована. А вот счетчик и вводной автомат уже под пломбой. Я понимаю можно ослабить винт или вообще убрать его и вокруг PE+N сип в этом месте сделать хомут, чтоб расщепить PE+N на PE и N.
    Подскажите по автоматам которые собираюсь использовать серии sh тип A 4500. Данную серию собираюсь использовать из-за ограничения бюджета. Может быть ткнете на схему сборки по другому принципу.
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот теперь вроде бы все нормально. Только УЗО на 10мА на 40А не бывает, но у Вас там проходит на 25А.
    Обычные, конечно. Во-первых, селективных на 30мА не бывает. Во-вторых, это линейные, зачем им селективность?
    Можно запихнуть в 2х36. У Вас коммутации и нулевых шин фактически нет. Место съедают в щите именно они.
    Если внутренний монтаж, то Mistral 41, если наружный, то Mistral 65. И щиты хорошие.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Не экономьте на кабеле. ГОСТ от ТУ не только толщиной жилы отличается, но и изоляцией.
    2. Трехфазные УЗО не надо ставить на однофазные нагрузки. Может и убить из-за превышения допустимых токов утечек. Как минимум - надо одно трехфазное и три однофазных УЗО.
    3. На ввод надо не рубильник, а автомат.
    4. УЗО в ЩУ - имеет смысл селективное.
    5. Разводка по щиту - вполне хватит и 6 кв. мм.
    6. А спать в гостиной будете? Просто розеток и света на спальни нет...
     
  10. mirovoi
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    mirovoi

    Участник

    mirovoi

    Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Пойду переделывать схему. Да вы правильно поняли жить буду в кухне-гостиной с финансами очень туго, все спальни остались на недоделанном втором этаже.
    Правильно ли я понимаю: Вводной автомат 32А, а это значит все УЗО которые пойдут за ним, а именно одно трехфазное и три однофазных ставлю с номиналом 40А/0,03 и пока не парюсь что будет висеть после.
    1. На трехфазном УЗО будет висеть котел ограниченный 12кВ и эл. плита.
    2. На однофазные раскидываю по фазе и думаю над равномерным распределением нагрузки после них.
    И в добавок насколько критично не ставить дифы на стиралку, бойлер (они стоят в ванной), ну я имею в виду глобальна ли разница между 10мА и 30мА если начнет трясти :). Можно ли использовать дифы Шнайдера easy9 на конечные потребители.
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все правильно.
    Дифы вообще ставить не надо. Связка УЗО+автомат всегда дешевле. Разница между 10мА и 30мА в-общем, не особо критична. При дефиците бюджета вполне можно обойтись без 10мА, особенно если нет детей.
    И да, при дефиците бюджета не стоит ставить автоматы 2Р :)
     
  12. mirovoi
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    mirovoi

    Участник

    mirovoi

    Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Огромное спасибо за развернутый ответ. Т. е. Система такая... Вводной 4п автомат. С него 4 УЗО (одно на трехфазную нагрузку, и три УЗО на фазную нагрузку каждому по фазе). Далее автоматы соответствующего номинала однополюсные к потребителям. Кросы выкидываю. Ставлю три шинки под однофазными УЗО.
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучше 3Р. Я сразу на него внимание не обратил.
    А остальное совершенно верно для нормального безопасного и экономного варианта.
     
  14. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.493
    Благодарности:
    4.422
    Адрес:
    Москва
    @mirovoi, а щит учёта стоит да доме или столбе и между ним и вводным щитом как кабель проложен?
     
  15. mirovoi
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    mirovoi

    Участник

    mirovoi

    Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Щит учета сейчас на столбе который вкопал на территории моего участка. Но перевешу на фасад пристроенного гаража. Кабель заведен в дом 5х10 (ГОСТ какой-то суперованый в общем между наружней и внутренней изоляцией залито чтото белое :)). Думаю заземление кину на сваи по одной стороне дома приварю ленту металлическую.
     