1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не совсем так. В теории можно. И сферический в вакууме идеальный кабель ГОСТ 2,5 этот ток выдержит.
    Но на практике - 25А = 4 кв. мм.
    Так. И совсем не с академической.
    1. Не влезет провод в розетку.
    2. Розетка-то остается на 16А. Значит, и автомат на нее не более 16А.

    Короче, не экономьте 600 рублей на 3-х автоматах. Вы все равно их поставили уже штук на 8 больше, чем надо :) Значит. вопрос экономии не стоит.
     
  2. jonnyboo
    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    jonnyboo

    Живу здесь

    jonnyboo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Набрал. Нужны реле напряжения :)
    родились новые вопросы: 1) три однофазных или одно трёхфазное?
    2) если правильно помню, реле напряжения включается через контактор?

    Автоматы в цепь котактора поставлю. Цели сделать максимально дёшево нет.
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.951
    Благодарности:
    33.472

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.951
    Благодарности:
    33.472
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
  4. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    У меня входной щиток сделан по такой схеме.
    123.jpg
    Это какая схема заземления? ТТ ?
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кривая, негодная попытка исполнить TN-C-S, с запуском чужих уравнивающих токов через свой счётчик.
     
  6. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Ну вот. Все пропало. Счетчик то уже опломбирован.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фотку пришлите. Есть варианты всё поправить.
    Да и перепломбировка счётчика ненапряжна, если что.
     
  8. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Пришлю. Обязательно. Только позже. У нас потоп начинается. Счас туда не пробраться
     
  9. MichaelMAS
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    3

    MichaelMAS

    Живу здесь

    MichaelMAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    3
    Доброго всем здоровьичка! Уважаемые Гуру от электрики, ответьте на вопрос по защитному проводнику; можно ли сделать этот проводник отдельным проводом от рапред. щитка до розеток. Да или нет и чем это грозит в том и другом случае.
    Схема питания однофазная, ТТ. Проводка в кабель-каналах.
    Заранее благодарен за ответы.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Можно. Для каждой линии - свой.
    А сразу-то о чём думали?
     
  11. MichaelMAS
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    3

    MichaelMAS

    Живу здесь

    MichaelMAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    3
    В одной комнате так получилось, везде правильно. Теперь поправим!
    Спасибо за ответ.
     
  12. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    5.940
    Благодарности:
    2.616

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    5.940
    Благодарности:
    2.616
    Адрес:
    Москва
    Всем стабильной фазы, не хочу создавать отдельную тему поэтому спрошу здесь вашего мнения о таком распределении модулей по щитку
    интересно мнение о правильности применения узо к потребителям ...может имеет смысл объеденить еще больше или наоборот нужно добавить другие узо потребителям

    ps - котел включается только когда все остальное выключено - удаленно для препрогрева
     

    Вложения:

    • Щиток.jpg
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нужно все УЗО на 10 мА заменить на 30 мА. В данной конструкции их будет непрерывно выбивать. Ну или не непрерывно, а часто. Причем необоснованно выбивать.
     
  14. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    5.940
    Благодарности:
    2.616

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    5.940
    Благодарности:
    2.616
    Адрес:
    Москва
    а насосы на общую узо 10ма не имеет смысла?
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Не имеет. И сигналку с камерами из под этого УЗО выведите.
     
Статус темы: