1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Из того, что понял - УЗИП подключен неверно, УЗМ с контактором обесточат весь дом при проблемах на любой из фаз, логика использования трёхфазных дифов отсутствует. Особенно общий диф на розетку чердака и холодильник. Но это влияет только на бесперебойность.
    А вот с безопасностью всё хуже - куча групп вообще без дифзащиты, в том числе уличные, хотя в системе ТТ она должна быть обязательно, и желательно двухуровневая.
    Ваш щит сильно не первый здесь. Посмотрите доведённые варианты и используйте в работе. Трофейные, похоже, дифавтоматы можно применить с большей пользой.
     
  2. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Подскажите, пожалуйста, по схеме ввода в дом 3 фазы 15 кВ. Так можно подключить? Счетчик и автомат до него уже опломбирован СО. У счетчика хочу сделать заземление PEN, шкафа и брони кабеля. В доме будет расщепление PEN и основное заземление. Спасибо.

    Рисунок1.jpg
     
    Последнее редактирование: 15.05.18
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нельзя.
     
  4. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Что именно нельзя? Укажите, пожалуйста, на ошибки.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В случае построения системы TN-C-S запрещено коммутировать PEN, и крайне нежелательно пропускать его через счётчик. Выход - пропустить PEN через безразрывную клемму - типа как здесь:
    IMG_20180515_140701.jpg
    Только клемму взять побольше, SVK-95, и с негодованием выкинуть четырёхполюсной автомат. Можно заменить на ВН-32, как на фото.
     
  6. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Такую клемму фиг найдешь в продаже... Наверное можно сделать ответвление от СИП на ПВ-1 с помощью ответвительных зажимов для СИП?
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Такие мысли постоянно роятся в голове. Наверное, можно. Но я так не делал, по эстетическим причинам.
    Да, а ЭТМ или Минимакс в Н. Н. есть? Можно же что угодно заказать, привезут.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Можно ТДМовский РБП-95, одно и то же.
     
  9. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    Буду искать. Если ничего не найду - применю ответвительный прокалывающий зажим для СИП.
     
  10. Villis
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22

    Villis

    Живу здесь

    Villis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Н.Н.
    А СО ничего потом не скажет, если я сделаю ответвление от PEN до опломбированного счетчика?
     
  11. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    На этот вопрос ответят только они так как реакция у них везде разная и единого решения нет. У меня например PEN приходит на медную пластину и не опломбирован.
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сетевики у Вас, скорее всего, больше не появятся. Проверкой занимается сбыт.
     
  13. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Евгений, объясните пожалуйста, в чем отличие входящего в счетчик ноля, и выходящего из него? Они же в счетчике замкнуты перемычкой? По сути, это один и тот же провод?
     
  14. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.942
    Благодарности:
    8.749

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.942
    Благодарности:
    8.749
    Адрес:
    Серов
    нет он не один и тот же так как имеет разрыв да еще и 2 раза, в случае ослабления контакта в счетчике его уже не затянешь даже
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, во-первых, не во всех счётчиках перемычка.
    Во-вторых, в системе TN-C-S безразравности PEN до точки расщепления на PE и N должно уделяться особое внимание, и два дополнительных соединения, да ещё и под пломбой, тут совсем не нужны.
    В-третьих, ещё меньше нам нужен уравнивающий ток линии через наш счётчик, который будет иметь место, если расщеплять PEN за счётчиком.
     
Статус темы:
Закрыта.