Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/posts/21903113/
     
  2. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    @DimaVSmith, о да, проблема огромного щитка есть и каждый ее решает по своему - кто-то прячет в котельной, где размеры некритичны, но я решил с газом не шутить, а уменьшить размер щитка, находящегося на виду размещением еще одного щитка на 36 мест под лестницей на 2-й этаж, куда и влезли автоматы на каждую фазу, релюхи напряжения, УЗО, розетка и несколько автоматов на группы, близко расположенные. Цена железного щитка 1700 руб вообще некритична в общей смете, зато в щитке "на виду" будут лишь групповые УЗО и АВ и он по-любому будет меньше в 2 раза, нежели бы все впихнул в один щит :super:
     
  3. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470
    Адрес:
    Москва
    @ALEXUS_81, у меня 2 и будет. Возможно проблема в том, что у меня 3 фазы и устройств получается в 3 раза больше. На виду он вводной. В нём вводной АВ, выходной АВ на второй щит, 3 реле напряжения, 3 УЗО по фазам, автоматики потребителей и УЗО двойной дифзащиты на "мокрых" вот уже и всё заполнено. Пробовал задействовать только 2 фазы, но экономия получается только на 1 УЗО. А в техпомещении которое тоже под лестницей, что вообще-то нельзя, но я не говорил, что оно у меня там, как раз тоже будет большой металлический щит на всё остальное.

    @GBS electrik, читаю - тут побеждают вроде бы те, кто говорит, что ничего страшного, а на другом форуме те, кто говорит, что всё сгорит. :)

    Но светодиодные индикаторы продолжают показывать перегрузку:
    (не надо объяснять, что на этих картинках - это для прикола)

    Гайка 01.png Гайка 02.gif
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Это индикаторы не перегрузки сети, а перегрузки в мозгу тех, кто должен был протянуть контакты по долгу службы
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    @DimaVSmith, какая разница, где какое мнение "побеждает". Есть объективная реальность, в данном случае в виде законов физики, которой на мнение всех нас глубоко чихать.
     
  6. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470
    Адрес:
    Москва
    @СтранникXXI, другие тоже ссылаются на законы физики и ПУЭ. Я не утверждаю, что они правы, но для меня, как не эксперта в этой области там всё звучит логично и подкреплено теорией. Как и другая сторона мнения.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Другие только ссылаются, а здесь вам привели математические расчеты
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470
    Адрес:
    Москва
    А если посудомоечная машина загружается и разгружается одетым человеком, то УЗО не надо? А если будет жарко и человек будет в одних трусах, то электричество посчитает, что он одет или раздет? Или если он одет, но стоит босиком на бетонном полу? :)

    Из-за таких не выполняющих свой долг службы во всех областях и вы и я прекрасно знаем сколько всего происходит. Хочется что бы это поменьше отражалось на нас и потому стараемся по возможности защититься.

    А есть реальные примеры когда дома горят потому, что заземление не выдерживает в подобной ситуации. Не думаю, что те, кто приводит подобные примеры выдумывают. Но да - по объективная реальность оказалось не такой.
     
    Последнее редактирование: 21.06.18
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Надо, но хватит 30 мА более чем. Это стандартная ситуация. В розетку он ровно так же лезет.
    Вот тут уже серьезнее. Но он сухой. 10 мА - это для того случая, когда человек стоит мокрый на мокром полу. Или вообще в ванне. Короче, против падения фена в ванну :)

    То есть разговор идет не о том, что вода со стороны электричества, а вода со стороны человека, уменьшая его сопротивление.
     
  10. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470
    Адрес:
    Москва
    Хм. Уже второй раз добавляю/убираю УЗО на 10мА на водонагреватель под мойкой и посудомоечную машину. Думаю лишним, конечно не будет, но и деньги не лишние. :(

    Сейчас схема выглядит так: Вводной АВ32А - РН-106 - УЗО 40А 30мА - С10 - УЗО 16А 10мА - водонагреватель и такая же схема на посудомоечную машину от того же УЗО 40А 30мА. Последние АВ и УЗО вероятно заменю на ДИФ для экономии места.

    А если УЗО 40А 30мА заменить на общее 25А 10мА, то может и не надо второе УЗО после автоматов?
     
    Последнее редактирование: 21.06.18
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А посудомоечная машина обязана быть заземлена. Она достаточно железная, и при наличии заземления любая утечка тока в ней через нарушенную изоляцию будет весьма надёжно уходить в PE независимо от наличия и исправности УЗО. Нет внутри машины путей, где ток может обойти стороной заземлённое железо.

    Дифзащита незаменима там, где может быть залита водой розетка или распредкоробка, и ток способен пройти к человеку по мокрой стене или другими "неметаллическими" путями, которые не может перехватить заземление с СУП. Ну и там, естественно, где может попасть в воду "ручной электроинструмент" без заземлённого металлического корпуса. Классические инциденты с феном или телефоном на зарядке.
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. А зачем вообще его ставили? Типа двухуровневая защита?
    Я бы в такой ситуации поставил бы 25А/10мА и под ним два автомата на 10А. Все. Т. е. 4 модуля вместо 8 у вас сейчас.
    Точнее, я бы спроектировал и поставил бы вообще УЗО на 30мА и автоматов 5 под него еще и на другие линии :) Но в Вашей ситуации см. выше.
     
  13. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.470
    Адрес:
    Москва
    @AlexeyL, @Arsenij d, правый или левый? Отличия выделены зелёным. 8 выход - посудомоечная машинка, 9 - водонагреватель под мойкой (10м. оказалась от основного водонагревателя и будет со своим маленьким 10л. водонагревателем).
    123.jpg

    Посудомоечная машина как и стиралка может запросто залить пол и что бы её отключить надо будет пройти по воде. Резиновые калошки помогут, но вдруг не заметишь.
     
  14. avelec
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    78

    avelec

    Живу здесь

    avelec

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, в какую сторону копать? У меня по границе участка висит щиток, там есть заземление в виде железной палки, воткнутой в землю, палка саморезом привинчена к щитку, это оно?
    Всё понятно, кроме распаячных коробок
    Где, сколько и как их располагать?

    Вы про дифф автомат? К каким ЭП, к примеру, стоит его предусмотреть?

    Обдумываю подключение дизельного / бензинового генератора
    Овчинка стоит выделки или он будет жрать топливо аки слон и я разорюсь?
    Также планировал лёгкий камин, но это к этой теме уже не относится
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Упс. А там еще один автомат нашелся. Тогда автомат на 16 перебрасывать под другое УЗО. Так, как справа, нельзя. Сумма автоматов больше УЗО.
     