    А что с ним не так? Насколько я знаю, выделены 3 фазы, но подключена 1 (на время стройки типа)

    ПС Я сам не планирую делать, мне лишь нужно разобраться в вопросе, чтобы понимать, что электрик делает всё правильно
    Прокомментируйте, пожалуйста, по группировке автоматов, выше выкладывал
     
    Последнее редактирование: 23.06.18
  2. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Это группировка по УЗО?
    По ЩУ - у Вас фазные провода СИП так и лежат в ящике неподключенные? А к магистрали на опоре подключены?
     
  4. avelec
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    78

    avelec

    Живу здесь

    avelec

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Москва
    Да, группировка по узо
    По остальному - не понимаю, буду рад если подскажите что не так на фотографии :(
    Фотография на стадии установки щита, завтра сделаю текущее фото, может там по другому всё
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    СИП, приходящий в Ваш ЩУ состоит их 4-х проводовников. К линии подключены все 4 или только 2?
     
  6. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    3.872

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    3.872
    Адрес:
    Московская область
    Я тоже отрицательно отношусь к работе сетевиков. Но не настолько же ;)
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    "Есть многое на свете, друг Горацио..." (С).
     
  8. Bernex
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132

    Bernex

    Разбирающийся

    Bernex

    Разбирающийся

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132
    Подскажите, от щита до кухни линия длинной 15м примерно. Там отдельные линии делать для:
    Холодильник (1кВт), микроволновка (1,5кВт), духовка (3,5кВт), Варочная панель (2х3,5кВт), посудомойка (2кВт), вытяжка (0,5кВт), кухонный бойлер (2кВт) и розетки. Понятно что тянуть туда 9 линий (2,5 ВВГнг) кажется перебором.
    Что бы вы объединили? Духовка и варочная точно отдельно и вероятно мокрая посудомойка и бойлер.
    Остальное стоит делать звездой через ваго? Можно ли объединить посудомойку и бойлер? Как бы вы сделали?
     
    Последнее редактирование: 26.06.18
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если есть укромное место - можно поставить отдельный щиток на кухне.
    В любом случае, холодильник бы кормил отдельной линией, ибо святое.
     
  10. Bernex
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132

    Bernex

    Разбирающийся

    Bernex

    Разбирающийся

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132
    Мне логика говорит
    отдельно: плита, духовка, холодильник, бойлер. А остальное? посудомойка, розетки, микроволновка? Все равно 6 линий.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня обычно шесть, но без бойлера.
     
  12. Bernex
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132

    Bernex

    Разбирающийся

    Bernex

    Разбирающийся

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132
    Решил поставить щит и кинуть 4х6 (2фазы), удобно и дешевле.
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы в такой ситуации протянул туда 1 кабель 3х6 и сделал бы кухонный щиток. Вот без вариантов вообще.
     
  14. Bernex
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132

    Bernex

    Разбирающийся

    Bernex

    Разбирающийся

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    132
    Вот думаю на теплые полы кидать 2.5 или все таки 1.5 поидее термостаты макс 16а и думаю автомата на в10 будет достаточно.

    я решил 4x6 и чтобы варочную от него же (будет 2 фазы)
     
    Последнее редактирование: 26.06.18
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тогда уже 5×6, на третью фазу повесить духовку. Заодно и цвета проводов кошерными будут.
     
Статус темы: