1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    @DimaVSmith, как-то был разговор о выборе ящика - какой все-таки Вы себе купили - мистраль от АВВ или же другой? Присмотрел себе Mistral 41F на 48 модулей встраиваемый в стену - его глубина всего 11см - думаю не сильно ли узкий он будет в плане размещения жгутов за динрейками вдоль задней стенки? :faq:
     
  2. Cagie
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Cagie

    Живу здесь

    Cagie

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Уфа
    Всем привет.
    Построил летнюю кухню. Сейчас прикидываю электрику.
    Подскажите, все ли корректно? Или можно что-то добавить/убрать/объединить и т. д?
    1. Освещение 1,5мм – автомат 10А
    2. Водонагреватель (50 литров, мощность 2кВт) 2,5мм – автомат 16А
    3. Духовка 4мм – автомат 25А
    4. Варочная поверхность (2 конфорки, мощность 3-4 кВт) 4 мм – автомат 25А
    5. Розеточной блок над столешницей (3 розетки: для чайника, кофеварки и т. д.) 2,5мм – автомат 25А
    6. Розеточный блок над столешницей (2 розетки: для микроволновки и прочих эл. приборов типа блендера, миксера и т. д.) + розетка для холодильника 2,5мм – автомат 25А
    7. Розетка для конвектора (1 кВт) 2,5мм + розетка для зарядок, пылесоса и т. д. – автомат 25А
    8. Розетка для конвектора (1 кВт), телевизора и прочей мелочи – автомат 25А

    Какой поставить вводный автомат? 32А или 50А?
    Какое поставить общее УЗО на вводе?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет (С) :mad:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Видал я духовки шириной 60 и 45 см, духовки 4 мм не встречал.
    Можно фото виновницы торжества? Ведь цоколь и два этажа, никак не меньше? :aga:
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Короткий ответ.
    Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками.
    Скорее всего, ответ относится и к вашей "варочной поверхности".
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.076
    Благодарности:
    36.032

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.076
    Благодарности:
    36.032
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    @Cagie, рисуйте схему. Электрика это прежде всего схема (схемы).
    Поясняйте что и где у вас.
    Например -это у вас отдельный щиток? Какой у вас ввод? Разрешенная мощность?
    Какие мощности не указаны по схеме?
    И т. д.
    Кое что вам ответили, раньше то же отвечали...исправляйте схему.
    Поймите что бы правильно и безопасно сделать электрику-не достаточно сделать правильно только какуе то часть. Или просто получить ответ на короткий вопрос касающийся какой либо части.
    Нужна вся картина.
     
    Последнее редактирование: 28.08.18
  6. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471
    Адрес:
    Москва
    Мистрал АВВ. Качество хорошее. 10мм и 6мм провода вводятся и разводятся удобно - запас места огромен. Не совсем понял как предусмотрено крепление планок закрывающих рейки - по схеме если делать, то криво получается, но как-то встало всё на свои места. не очень доволен как верхняя и нижняя стенки сделаны из сетчатого пластика, но отверстия вроде бы делаются нормально, а вот к задней стенки пришлось дополнительно приклеить, а то из пазов при работе выскакивали. Так же вторым щитом взял ИЕК на 72 модуля. Если писать без ругани, то просто молчать - кривое, не сходится, шурупы наискось вкручены, места крепления не совпадают, дверцы закрываются с усилием, в комплекте 2 гайки разных размеров для одинаковых болтов крепления заземления. Но зато за 1700р. :)
     
  7. s m c
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346

    s m c

    Живу здесь

    s m c

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, допустима ли такая схема в плане расположения УЗО - будет ли оно правильно работать:
    АВ 16А - УЗО 10мА - 3м кабеля - счетчик - 6м кабеля - розетка - водонагреватель (без своего УЗО на вилке)
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Работать будет.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    Только счётчик как-то странно расположен...
     
  10. NightAngel
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220

    NightAngel

    Живу здесь

    NightAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Благовещенск
    Автоматы и узо ставить буду schneider easy9. Схема конечно же пробная, но от чего то надо плясать. Ошибок наверно много...
     

    Вложения:

    • Щит.jpg
  11. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471
    Адрес:
    Москва
    @NightAngel,
    1. Как кабель от щита идёт в дом и в баню? В земле? Где и как установлен щит?
    2. 25А на розетку не ставят - максимум 16А, если это только не специальная розетка.
    3. На котёл в бане 32А много и не понятно где будет выбивать в бане или в щитке.
    4. 10А в бане может на свет? Опечатка?
    5. То же про 32А на котёл в доме. Лишнее. И зачем на оба котла такое напряжение?
    6. То же про 25А на розетки в доме. Не больше 16А. Розетки больше не держат кроме небольшого исключения. Провода поменять на 2,5мм2.
    7. Что у вас в пруду будет на 25А?
    8. Вероятно где-то у вас спрятались в схеме мокрые устройства и их было бы неплохо подключить через УЗО на 10мА.
    9. При входе в щит в бане можно добавить общий АВ и УЗО. Причём возможно УЗО не одно т. к. баня - это помещение с высокой влажностью и водой на полу. Думаю АВ достаточно будет уже на 25А - вряд ли у вас в бане нужно 32А. Стоит ли вообще в баню тянуть 3 фазы? Или у вас электрическая каменка будет?
     
  12. NightAngel
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220

    NightAngel

    Живу здесь

    NightAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Благовещенск
    1. В земле. Вводной висит на заборе из профлиста. распределительный в котельной на стене.
    2. вот где Котёл ТТ и Силовая розетка то там у меня спец розетки с 5 контактами написано 32А и 16А соответственно
    3. 25А?
    4. Да верно опечатка
    5. Суть в том что котел ZOTA 15кВт идет уже со своим автоматом 32А с завода. Второго котла нет, это я вывел розетку в случае если поставлю тены в ТТ котел. а так пока используется для подключения трех фазных потребителей.
    6. Ок. но провода поменять не получится, всё уже заштукатурено (
    7. Ничего особенного пару киловат нагрузки. поменяю на 16А.
    8. вот точно забыл. сейчас исправлю.
    9. 25 поставлю. да скорее всего электро. тк баню хочу меж берез поставить и получается не смогу топить, ибо испорчу березы...
     

    Вложения:

    • Щит.jpg
    Последнее редактирование: 08.09.18
  13. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471
    Адрес:
    Москва
    Второе селективное УЗО явно лишнее и вообще УЗО как-то много на 10мА - тоже какие-то лишние. На котёл я бы поставил УЗО 4P, а со света убрал если свет только верхний. Не думаю, что в каждой линии которую вы им защищаете будет подключаться что-то от поражения током при взаимодействии с чем надо защищать человека.
     
  14. NightAngel
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220

    NightAngel

    Живу здесь

    NightAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Благовещенск
    исправил
     

    Вложения:

    • Щит.jpg
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @NightAngel,
    1. На выход на до из ЩУ требуется автомат 32А.
    2. На розетку в ЩУ нужно УЗО на 30 мА.
    3. На котлы УЗО 10мА не нужно, 30 более чем достаточно. Тем более, что 40А/10мА очень большая редкость. На розетки котельной - тоже.
    4. В пруду что, еще один котел стоит? Зачем туда 3х4?
    5. На свет нужен кабель 3х1,5 и автомат на 10А. Ну если уж заложили 3х2,5, то что поделать.
    6. На свет 2 этажа автомат 10А, по минимальному сечению кабеля в линии.
     
Статус темы:
Закрыта.