1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.288

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.288
    Адрес:
    Россия
    Переработал схему с учетом замечаний

    Рубильник 4P я думаю поставить в уличный щиток после счетчика. Оттуда автомат 3P 25А переношу в начало щита, и ставлю перед ним УЗО 4P на 300mA. Датчик утечки газа и сигналку отдельной линией без УЗО защиты (провод даже можно под домом сделать или по стене дома)

    Вводной щиток с неотключаемыми линиями2.jpg
     
  2. Славянинъ
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    1.676

    Славянинъ

    Лесной человек

    Славянинъ

    Лесной человек

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по правильной схеме подключения освещения.
    Говорю сразу - в элетрике я не спец (максимум, знаю как розетку подключить :aga:) и заранее извиняюсь за возможные очевидные для вас вопросы :|:

    Задача следующая: сейчас установлен 1-клавишный переключатель с световой индикацией, который управляет одним единственным уличным светильником (на схеме обозначен как "№1"), далее мне потребовалось дополнительно установить ещё 2 светильника, объединённых в одну группу (на схеме "№2").
    От переключателя до №1 проложен кабель NYM 3х1,5, но жила заземления не задействована - т. е. свободна.
    Возможно ли будет сделать раздельное управление группой светильников №2 и №1? - допустим заменить переключатель на 2-клавишный с индикацией и далее запитать №2 от №1, а управление группой светильников №2 осуществлять с помощью свободной жилы от переключателя?
    Заранее благодарен за разъяснения:hndshk:
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
    Последнее редактирование: 19.09.18
  3. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    Да можно так сделать, но эту свободную жилу нужно со всех концов промаркировать
     
  4. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.288

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.288
    Адрес:
    Россия
    Набросал предварительную схему основного щитка (Щит АBB на 54 юнита)

    На входе автомат С50 3P (есть в наличии) как рубильник получается

    Основной вопрос, как грамотно воспользоваться диффавтоматами ABB, которые есть в наличии. Какие потребители к ним лучше подключить вместо обычных автоматов. УЗО у меня фирмы легранд, остальные автоматы все ABB. В таблице попытался разбросать всех потребителей по фазам. Буду рад замечаниям по схеме.

    Вводной щиток с неотключаемыми линиями2.jpg Основной щиток3.jpg полный список потребителей.jpg

    Блин написал и понял, что наверное диффы в первую очередь надо ставить на 3 сарая, к которым у меня кабель брошен под землей в разных частях участка.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.11.18
  5. Славянинъ
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    1.676

    Славянинъ

    Лесной человек

    Славянинъ

    Лесной человек

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Да, обязательно промаркирую "язычком" красной изоленты.
    Подскажите пожалуйста по корректной коммутации - на схеме я всё правильно указал?
    Схема.jpg
    С коммутацией на самих светильниках, мне всё более-менее понятно, а вот как всё это подсоединить к 2 клавишному переключателю - для меня "тёмный лес":|:
    Если не сложно, распишите пожалуйста, что и куда подсоединять в моём варианте :hndshk:
    orig.jpg

    P. S. Прекрасно понимаю, что если в этом ничего не понимаешь, то нужно вызвать квалифицированного электрика - именно так я и делал, когда объём работы был соответствующий.
    Но вызывать специалиста для подключения одного переключателя - не вариант :aga:
     
  6. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    да
     

    Вложения:

    • Схема-с-двухклавишным-выключателем.jpg
    Последнее редактирование модератором: 20.09.18
  7. Славянинъ
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    1.676

    Славянинъ

    Лесной человек

    Славянинъ

    Лесной человек

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2.017
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    @Aant78, я видел схемы в сети, но говорю же, что для меня это "тёмный лес" :|:
    Если не сложно, подскажите пожалуйста основываясь на приведённой мной схеме, прямо на этой картинке переключателя, что и куда подключать
    orig.jpg
    По сути, после переключателя я всё скоммутирую так, как показал на схеме выше, и получу следующее - 2-клавишный переключатель, с подходящим к нему вводным проводом от щитка и провод идущий на потребители.
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471
    Адрес:
    Москва
    Не знаю про схему в доме или не про схему, но вопрос такой:
    Есть ли устройство (желательно не с алиЭкспресс) которое вешается на дин-рейку и подаёт сигнал звуковой или световой (световой тогда до сбрасывания в ручную) когда на подключённое через него устройство начинает потреблять электроэнергию? Идея проста и наверное не нова и вы скажете, что есть же сигнализации, но они требуют прокладки проводов, а тут в шкафчик вставил и оно пищит, а суть идеи: в дренажном (впитывающем) колодце септика вешается насос с поплавком и когда в колодце повышается уровень воды (а происходит это только в критическом случае и не должно быть по определению) при включении насоса устройство в шитке меня радостно оповещает о проблеме. :)
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.076
    Благодарности:
    36.033

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.076
    Благодарности:
    36.033
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Что то типа реле тока?
     
  10. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.471
    Адрес:
    Москва
    Оно разве не для отключения при перегрузках? А мне надо наоборот что-то типа зумера в цепи - насос включился, цепь замкнулась - что-то зажужжало/запищало.
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.076
    Благодарности:
    36.033

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.076
    Благодарности:
    36.033
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вы рассмотрите различные варианты исполнения (они есть разные)- может что то вам подойдет.
    Цитата из описания
    "Реле тока предназначены для сигнализации превышения тока в контролируемой цепи. Эти устройства также используются для защиты цепей и источников питания от перегрузки и короткого замыкания. Реле тока измеряют его величину в контролируемой цепи и срабатывают при превышении установленного значения."
     
  12. Rusich4
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    Rusich4

    Живу здесь

    Rusich4

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Смоленск
    Прошу покритиковать схему. Землю еще не дорисовал, но понимаю, если еще буду тянуть время, еще не скоро выложу. Прошу совета по оптимизации. Частный дом. 380В, 15квт. Автомат в щитке 40А. ВВод в дом Аввг 4х16. От этого и пляшу. Что посоветуете еще поставить или, может поменять, чтобы защитить оборудование? Хочу на каждую фазу в начале по вольтметру и реле приоритета нагрузок.
     

    Вложения:

  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    1-е и главное. Объединять на ГЗШ PE и "ноль" НЕЛЬЗЯ. Опора с ЩУ как далеко от дома? И каким проводом сделана магистраль?
    2. Реле приоритета нагрузок в бытовых условиях в большинстве случаев - баловство.
    3. Оба номинала УЗО на котёл сильно завышены. Подойдёт 25А 30мА.
    4. ВП вообще без диффзащиты.
    5. Если ставите 2П фазные АВ, нет смысла снижать их номинал. Можно 32А.
    6. УЗО в ЩУ лучше селективное.
    7. На розетки ванных можно поставить дополнительные УЗО 16А 10мА. Не обязательно, но дополнительная защита не повредит, как говорится, бережёного Бог бережёт.
     
  14. Rusich4
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    Rusich4

    Живу здесь

    Rusich4

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Смоленск
    0. Спасибо за обстоятельный комментарий!
    1. в ЩУ приходит Сип 4х16. От ЩУ до ввода в дом 13м. Ноль я хочу завести в дом, сделать ГЗШ и разделить на Ноль и Ре. Это РЕ я на схеме не нарисовал, писал про это. Приоритетом был разбор полетов по остальному.
    2. Почему баловство? Не разбираюсь в этом, но боюсь, что может не хватить выделенной мощности в случае, если будет работать котел, варочная, духовка ..Понятно, что Мощность ограничена вводным автоматом 40А, т. е. с учетом 1.7, это суммарная нагрузка 25.8кВт / 3 = 8.6кВт на фазу. Чрезмерны мои опасения?
    3. Спасибо
    4. Такая же, как на котел подойдет?
    5. Спасибо
    6. Какое посоветуете?
    7. Учту!
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.480

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Рязань
    1. Делится на N и PE не "ноль", а PEN. В Ваш домашний щиток приходит уже не PEN. Делить его нужно было в ЩУ до счётчика.
    2. Конечно не хватит. Но полная мощность этих ЭП, да ещё и при одновременном включении - это вряд ли. Включайте котёл на половину мощности, должно хватить.
    6. В маркировке должна быть буква S. Да хоть тот же ИЭК сгодится.
     
Статус темы:
Закрыта.