    По примеру из интернетов: и что рекомедуют в результате? Мало того, что вероятность одновременного кофе, чая и мытья посуды невелика, так ещё и 16А автомат выдержит ток в 21А в худшем случае две минуты, в лучшем - неограниченно долго:

    New project.gif

    По мифическим патронам и выключателям - да, при кабеле 2.5мм2. Вот только китайские светильники из такого собраны, что их и под 6А автомат ставить боязно...
     
  2. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    В примере в итоге выбрали автомат на 25 А.
    Здесь полное описание:

     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.730
    Благодарности:
    35.606

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.730
    Благодарности:
    35.606
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    На нашем форуме всё уже давно и ясно расписано (красным выделено)-
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.231
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.231
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обеспечиваемый автоматом 25А ток значительно превышает длительно допустимый для кабеля.
    Ибо в те же розетки завтра воткнут другие кофеварки или ещё что-нибудь бонусом.
    И вообще, отталкиваться от температуры кабеля в 65°С - моветон!

    New project.gif T02.jpg

    В табличке выделено сечение 1.5, но смотреть нужно парой строк ниже.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.19
  5. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Согласно таблице для сечения 2.5 мм2 максимально допустимый ток 21 А. А где можно увидеть зависимость температуры кабеля от тока?

    Если я для кабелей сечение 2.5 мм2 выберу ток 20 А - это будет нормально? Если 'нет', то какой предельно допустимый ток использовать для этого сечения?

    upload_2019-4-15_19-14-23.png

    - - -

    Есть одна розетка в гараже, в которую буду подключать сварочный аппарат максимальная мощность которого 5 кВт, ток получается 25 А. Если выбрать сечение 3 мм2 то для него видимо не найду подходящей розетки - как быть? (менять вилку в сварочнике на силовую тоже не вариант)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.231
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.231
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где увидеть - не знаю, а в таблице амперы подразумевают 65 градусов. Эта величина в ПУЭ зарыта где-то рядом.
    Вам же дали ссылку. 2.5мм2 - автомат (не ток!) 16А. Всё.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Заземляется не N (нулевой), а PEN (совмещенный нулевой и защитный) проводник.
     
  8. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Да, что-то я переборщил с 20 А.

    Мне надо сгруппировать приборы по нагрузкам. Если автомат для сечения 2.5 мм2 будет на 16 А, то каким может/должен быть номинальный/максимальный ток нагрузки для такого автомата? Например суммарная нагрузка 15 А ниже 16 А, но видимо будет перебором.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ответ очень сильно зависит от времени протекания тока. Причём вопрос про максимальный токо ещё сложнее, чем про номинальный.

    1. Обратите внимание, что у большинства бытовых электроприборов время протекания через прибор номинального (для электроприбора) тока ограничено конструкцией самого прибора. Термостатом, таймером, и т. п. Иначе сам электроприбор сгорит.
    2. У многих типов приборов есть пусковой ток, в 10 и более раз превышающий номинальный. Время его протекания тоже ограничено конструкцией прибора.
     
  10. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Хорошо, не будем ориентироваться на максимальный ток. Какую величину тока суммарной нагрузки мне выбрать в качестве номинальной для автомата 16 А, чтобы гарантированно избежать проблем, но и не переборщить с количеством автоматов в щитке? Допустим 10 А? Или можно чуть больше?

    У меня в схеме есть газовая плита с [электрической конфоркой + электрической духовкой] на 2.2 кВт = 11 А. Ее можно повесить на 2.5 мм2 и 16 А автомат? Или для нее выбрать сечение 3 мм2 и автомат более высокого тока?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А Вы на вилку плиты посмотрите. Амперы, написанные на вилке и розетке (обычно их 16) полностью соответствуют амперам стандартного автомата во всех многочисленных смыслах. И это не случайность.
     
  12. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Плита еще не приобретена.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, тогда и ответ на Ваш вопрос пока невозможен. Электроплиты и духовки бывают разной мощности, с разными вилками и без вилок вообще.
     
  14. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Алтай
    Сейчас подумал что получается странная ситуация - предположим есть спаренная розетка на 16 А с кабелем 2.5 мм2 и автоматом 16 А. Потом кто-то включает в нее светильник с патроном на 6 А... Это же происходит сплошь и рядом, но никто не меняет автоматы из-за светильников? Или не светильник, а электробритву или еще что. Вы бы как поступили в Вашем доме?
     
  15. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801
    Адрес:
    Серов
    переехал в англию и менял предохранители в вилках :)
     