    Я имел в виду, что сопротивление человека больше, чем у воды.
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Да? Пресная чистая вода вообще-то очень плохо проводит ток. А кровь человека - это 0.9% раствор поваренной соли.
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если честно, то цифрами подробно не интересовался по токопроводимости человека и воды. Откуда-то у меня это было, что сопротивление человека - это примерно 10 кОм, а у воды обычной (не дистиллированной) - около 1-2 кОм. Но откуда у меня эти цифры в мозгу и на какой объем воды - сейчас не вспомню.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Любое нормальное и исправное УЗО срабатывает на уровне 0,5-0,7 от своей уставки по току утечки.
    Следовательно УЗО на 30мА должно сработать при утечке 15-20мА.
    А теперь (в 100503 раз) посмотрим наглядную картинку от Шнайдер электрик. ;)
    УЗО.jpg
    Многое конечно зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, но лучше предусмотреть дополнительную диф. защиту. Так что если нет желания играть в "русскую рулетку", то УЗО для бойлера на 10мА лучше поставить. ;)
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Alex992, Вы говорите о возможной утечке фазы через человеческое тело на землю. А я о том, что в случае водонагревателя, из-за особенностей его конструкции, утечка фазы ВСЕГДА будет сначала на землю. И на человеческое тело не может быть. Только в случае, если нагреватель не заземлен, но это мы не рассматриваем.

    Кроме этого, данная картинка доказывает только то, что для полной безопасности нужно ВСЕГДА ставить УЗО 5 мА :) Почему она важна именно в случае мокрой зоны? Для сухой зоны она другая?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    вообще-то при параллельном включении ток течет по всем участкам цепи, а не сначала по одному а потом по второму.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Где Вы это увидели ? :faq:
    УЗО на 10мА как раз сработает при 5-7мА, так что все ОК.
    Ок, давайте по другому.
    Бойлер с неисправным ТЭНом подключен к УЗО 30мА, вы полезли в душ, включился тот самый неисправный ТЭН, но его утечка 12мА не дает повода для срабатывания УЗО.
    В результате последствия такой помывки могут быть весьма печальными. :(
    Интересная логика.
    :ogo: А у кого такая разница между В и С ?
    У ИЕК разницы в цене нет, у Хагера не более 5%, у АВВ максимум 20%, очень сильно сомневаюсь что у кого-то есть разница в 3 раза.
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На этом можно закончить. Неисправный ТЭН вышибет УЗО 30мА немедленно. ДО всяких помывок. Так как возникнет утечка на землю этого же ТЭНа. Ане на воду. А в утечку 12 мА на ТЭНе я не верю. Просто потому что не верю :) Ну, американцы в это верят, потому ставят УЗО на 5 мА. Но я не американец.

    Ага. Но почему в сухой зоне будет по-другому? Там все точно так же. Вопрос был в том, почему эта картинка важна исключительно в мокрой зоне?

    Да, тут согласен. Я попутал с разницей между С TX и B DX в Легранде. Почему-то решил, что в TX нет характеристики B. 20-30%, не больше.
     
  9. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Сухая, мокрая... Почемуто вспоминается из "детства", что в спорт-раздевалках не было розеток. Нигде, хотя многие уже брились, да и майфуны пели... ;)
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не вышибет, :no: утечка будет на землю через воду.
    Да ладно, Вы наверное просто не видели раскрытых "розочкой" ТЭНов с пробоем именно на воду? :faq:
    И 10-15мА утечки там вполне в норме.
    Тогда отвечу Вашими словами.
     
  11. lyboo
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    lyboo

    Живу здесь

    lyboo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Ух какая дискуссия, как я понял схему можно использовать в таком виде без исправлений.
    А кабель 3х2,5 на теплый пол нормально?
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, нормально.
    Нет, :no: нужно править.
    У меня несколько вопросов.
    1. Зачем розетка в моечной, и почему она без УЗО на 10мА ? :faq:Аналогично и на теплый пол.
    2. У Вас выделено 15кВт 3 фазы, т. е. вводной АВ не менее 25А - почему на входе в щит 20А ?
    С учетом Ваших нагрузок там и 25А может быть мало.
    3. Уже конечно поздно, но как сказали выше нужно было прокладывать кабель 5х4 или 5х6 и делать полноценный 3-х фазный щит.
    Правьте схему с учетом сказанных ранее замечаний, посмотрим. ;)
     
  13. lyboo
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    lyboo

    Живу здесь

    lyboo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, очень рад что глянули, а то уже собрался закупаться. Посмотрите доработанную схему.

    1. Розетку убрал (не нужна и так хватает), теплый пол обезопасил УЗО и повысил автомат до В16.
    2. В ЩУ стоит 25А, я поставил АВ 20А (1+N полюс) на вводе в баню, полагая что его будет выбивать, а не уличный в ЩУ если что, и не придется бежать на улицу включать, ну и чтобы использовать для полного обесточивания бани (как рубильник). Повысил до 25А.
    3. Планировал после постройки основного дома сделать ЩР в нем, с электронным переключателем фаз ПЭФ, и уже из дома запитать баню (пустив на баню два кабеля 3х6, выкопав и располовинив существующий). Понимаю нагрузки большие сейчас, но буду жестко контролировать потребителей.
     

    Вложения:

  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок
    Ошибочное мнение о селективности АВ, сработать может любой из них, зависит даже от погоды.
    Ок
    Это как ?
    PS/
    Остальное вполне работоспособно, можно даже уменьшить все АВ 10А (линии освещения) до 6А.
    Можно еще убрать одно групповое УЗО и распределить нагрузки в другие группы.
    PS2/
    А почему такой разброд в комплектующих? :faq:
    Eaton & Hager пытаются подружиться ? :aga: Может проще (и возможно дешевле) все собрать на Хагере? ;)
    PS3/
    Я бы поставил вместо УЗМ-51 более продвинутое РН-106, цена та же, а возможностей больше. :super:
     
  15. Трудяга2
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    26

    Трудяга2

    Живу здесь

    Трудяга2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    26
    Добавлю по УЗО. УЗО типа АС реагируют только на переменные токи утечки. УЗО типа А, реагируют как на переменные, так и на пульсирующие токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Устройства с минимальным показателем в 10 мА ставят на приборы, работающие с водой — водонагреватели и стиральные машины. УЗО на 30 мА ставят на несколько потребителей УЗО на 100 мА устанавливается в квартирах, а на 300 мА — в частных домах и больших квартирах с сильно разветвленной сетью.
     