  1. Maksim76yar
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19
    @Alex992, спасибо большое буду дорабатывать схему, а к эл. плите привыкли поэтому менять не будем

    @Alex992, решил я автоматы ставить однополюсные, по производителю пока определиться не могу, но склоняюсь к ИЕК, так как АВВ и Шнайдер в 3 раза дороже получаются, хотя если они в 3 раза и лучше то может все таки переплатить? Подскажите может есть какие производители что то среднее между этими? Поправил схему точнее правую часть посмотрите все ли так и как сделать линию на гараж пока не очень понимаю одну фазу туда вести или три?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  2. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.618
    Благодарности:
    2.910

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.618
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Москва
    Врядле
    Разницу съест кпд...
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не знаю какой Шнайдер и АВВ Вы смотрите, но нормальные серии этих производителей будут дороже чем ИЕК раз в 4-5.
    Посмотрите Legrand TX3 - серия с высоким качеством и надежностью и вполне приемлемая по деньгам.
    Вечером посмотрю обязательно.
    Тут все зависит от Ваших потребностей в гараже.

    Посмотрел Ваше творение.
    Номиналы пока обсуждать не будем, это еще рано, да и с выбором автоматики вы еще не определились.
    Теперь вопросы. :nono:
    Прошу отвечать поконкретнее.
    1. Зачем на линии освещения (АВ30) добавили УЗО ?
    2. Где планируете ставить стиральную машину (кухня, ванная, другое помещение) ?
    3. Зачем УЗО10 ? Насосу оно скорее всего не понравится. :no: Возможны ложные срабатывания.
    4. Теплый пол правильно посчитали (мощность и площадь) ?
    5. Какая площадь дома ? Не просчитались с конвекторами и их мощностью ?
    Пока все. ;)
    PS/
    И уберите эти лейбочки 2DIN, тем более они уже ничему не соответствуют, а только мешают.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  4. Maksim76yar
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19
    Alex992, постараюсь ответить поконкретнее):
    1. Думал узо должно быть на всех мокрых подключениях (уберу)
    2. стиральная машина стоит в ванной
    3. По номиналам понимаю плохо, изменить на 25/30? Все или только насос?
    4. Теплые полы считал по 150 вт на м2, у меня в кухне гостинной 7м2, в прихожей 5м2, в ванной 1.5м2, в тамбуре 1м2.
    5. Дом пока маленький 60м2, на втором этаже 2комнаты в каждой по 1,5 кВт конвектеру и в холе 0.7кВт, первый этаж теплые полы + 2 конвектора по 1кВт и 0.7кВт в ванной.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    УЗО 33 лишнее, в нем нет никакой необходимости.
    Тогда зачем делать несколько линий с аналогичной защитой ?
    Стиралка + теплый пол в ванной + розетки в ванной ?
    Не проще ВСЕ эти линии объединить ?
    УЗО 10 убирайте.
    Ок, тогда имеет смысл все эти теплые полы разделить на 2 группы, а не ставить на каждый отдельный АВ.
    Озадачьтесь отоплением 1-го этажа, на 2-й этаж теплый воздух сам найдет дорогу + минимальное отопление комнат. ;)
    Теперь можете править схему.
     
  6. Maksim76yar
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19
    Alex992 спасибо большое за помощь, пошел менять схему)

    @Alex992, добрый день! Изменил правую часть, посмотрите пожалуйста. Вчера разговаривал со знакомым электриком, он говорит вводное узо на 300 мА особой необходимости ставить нет, про заземление что треугольник лучше вбить у столба, сделать перемычку с шины земли на шину 0 и к дому уже тянуть 5 проводов, что Вы на это думаете?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А кто и где сказал о необходимости этого УЗО в доме ?
    Ему место в ЩУ на улице, и очень желательно что бы оно было селективным.
    Ошибочное мнение.
    У столба можно сделать повторное заземление. а вот основное должно быть как можно ближе к дому, и без всяких треугольников.
    Ээххх, бросает Вас из края в край.
    1. УЗО 9 убрать совсем.
    2. УЗО 8, 16 и 25 должны быть на 10мА.
    3. Розетки кухни луче сделать отдельной линией, т. к. вероятность подключить одновременно несколько нагрузок суммарной мощностью 3-4кВт очень велика.
    4. В ВРУ реально стоят АВ от ТДМ ? Лучше поменять на что то более надежное.
    5. АВ 1, 10 и 17 можно убрать, особого смысла в них нет.
    6. Вместо АВ 32А 4Р на входе в ЩР лучше поставить 3 отдельных АВ 2Р, можно даже рубильники, вот тогда будет возможность отключить каждую фазу отдельно.
     
  8. Maksim76yar
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19
    @Alex992,
    А как правильно делать заземление?

    Да вводной стоит тдм и он опломбирован так что заменить проблематично.
    Поправил схему.

    @Alex992, по поводу заземления я подумал у меня дом на винтовых сваях может их задействовать можно?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  9. Трудяга2
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    26

    Трудяга2

    Живу здесь

    Трудяга2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    26
    Вместо Вольтметр VMM. 3.1 и УЗМ-51М поставьте - Реле напряжения РН-106 1ф НовАтек-Электро дешевле получится
    УЗО ставить лучше Тип А, а не AC

    Знатоки посмотрите, будет ли УЗО 21, 13, 7 работать при такой схеме подключения?
     
    Последнее редактирование: 12.10.17
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я считаю что не можно, а нужно.
    Только рядом с домом все равно нужно сделать заземление, никаких треугольников не нужно, в один ряд забиваете 3-4 уголка 50 Х 50 длиной 3м, расстояние между уголками 3-4 метра, обварить стальной полосой 4 Х 40 (4 Х 50).
    Перенесите УЗО 7, 13 и 21 в самый низ групп, и прорисуйте нормально нули, а то уже вопросы возникают.
     
  11. avdolbilov
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16

    avdolbilov

    Живу здесь

    avdolbilov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16
    Друзья, приветствую,
    по жизненным обстоятельствам переехал к тёще в частный деревянный дом в деревне с женой и детьми.
    Первым делом глянул на безопасность электропроводки, никаких схем естественно нет, но изучив внешний подвод воздушного кабеля и внутреннюю разводку, нарисовал вот такую электросхему. При этом желто-зеленый провод PE есть, но внутренняя разводка двухпроводная, т. е. PE-провод просто торчит от щитка, аккуратно подвязанный (может предполагалось как-то в будущем его использовать при модернизации внутренней проводки, но история умалчивает). Двух проводная разводка внутренняя медная сечением 2,5 для розеток и 1,5 для освещения как полагается. Хотелось бы всё-таки мне использовать провод заземления PE для обеспечения безопасности хотя бы в санузле, где стоит стиральная машинка и электрический водогрей. Но метод подключения провода PE меня настораживает. Помогите, друзья, что здесь может быть не так. Готов даже выполнить повторное заземление, если понадобится, либо как-то перекоммутировать существующие соединения. Счётчик и вводный двухполюсный автомат опломбированы.
     

    Вложения:

  12. Maksim76yar
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19
    Подскажите а чем тип А лучше?

    @Alex992, про узо так?

    А как тогда сваи задействовать?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Обварить полосой между собой + приварить к ним полосу от заземления.
    Да, так, а то здесь сомнения возникли.
     
  14. Maksim76yar
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19
    Я думал вместо уголков приварить полосу к 3-4 сваям это и будет заземление, а если уголки все равно нужны, то для чего сваи обваривать? @Alex992, а со схемой теперь все в порядке? Думаю еще удалить линию на генератор, а то в бюджет не вписываюсь. И про селективное узо в щите на столбе, как я понимаю оно защищает участок линии до дома от щита, эта линия у меня будет по воздуху, так что там защищать?
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Винтовые сваи, во-первых, неглубокие (учитываем глубину промерзания грунта), а во-вторых - имеют антикоррозионное покрытие, являющееся изолятором. Так что, соединение ЗУ со сваями - это просто подстраховка, СУП с грунтом под домом. Но подстраховка отнюдь не лишняя.
     