    Дайте ссылочку на реле контроля напряжения (РКН) которое отключает фазу и ноль.
    PS/
    Можете не искать - не найдете. :no:
    Так что или контактор после РКН, или "забить". ;)
     
  2. Izverq
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Izverq

    Участник

    Izverq

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Блин, и правда, 51М тоже не разрывает ноль...грусть...
    Начертил схемку в экселе. На газовый котел добавил автомат В6А 2Р под групповое УЗО.
    Для ворот, уличного освещения и т. д. остается еще 15 свободных модулей (часть из них, кстати, уже уйдет на нулевые клеммники после групповых УЗО).
     

    Вложения:

  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.326
    Благодарности:
    23.870

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.326
    Благодарности:
    23.870
    Поскольку электрокотел не на долго, то посмотрите в сторону простейших котлов, типа ЭВОН.
    Небольшой размер, небольшая цена.

    И, поскольку такие котлы имеют выносной блок управления, то их можно модернизировать.
    Можно к каждому ТЭНу протянуть свою пару проводов (фаза+ноль) и на каждый ТЭН поставить однофазное УЗО.

    Тогда при прогорании одного ТЭНа отключится не весь котел, а только один ТЭН.
    Дом не останется без отопления.

    Реле контроля напряжения ставят не на какой-то прибор (котел, плита), а на весь дом.
    Лучше три однофазных. И желательно со встроенным цифровым индикатором. РН-106, УЗМ-51ц или другие.

    Для надежного теплоснабжения схему можно усилить применением реле выбора фаз. Например, РВФ-01. Это для котлов, типа ЭВОН.
    Если котел будет типа Протерм, то тогда РВФ-02 с дополнительным контактором.

    Дело в том, что у ЭВОН можно отделить цепь управления от ТЭНов и РВФ будет под маленькой нагрузкой.
    У ПРОТЕРМа отделить управление от ТЭНа не получится без вмешательства во внутренности, поэтому на РВФ будет нагрузка не только цепи управления, но и ТЭНа. И само реле РВФ такую нагрузку не потянет, нужен контактор.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Сейчас я Вам еще свободное место найду. :aga:
    1. Селективное УЗО 4Р можете смело убирать/переносить в ЩУ на столбе, в доме от него толку практически нет.
    2. Розетки в ванной и стиралка - объединить линии не пробовали ?
    Зачем для котла АВ 2Р ?
    Вообще вся схема достаточно условная, многое оставили на "потом".
    Что за щит на 72 модуля планируете ставить ?
     
  5. Izverq
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Izverq

    Участник

    Izverq

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    @Иванов Костя, пока не знаю как называется котел. Этот щиток я собираю в строящемся доме сестры, проекта на электрику у них конечно же нет :)
    Реле выбора фаз штука хорошая, наверное надо оставить под нее место, для газового котла тоже будет нужна. В случае с электрическим котлом при отключении одной из фаз, на вторую ляжет двойная нагрузка (два тэна)? Автомат же выбьет.
     
  6. Izverq
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Izverq

    Участник

    Izverq

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    @Alex992,
    Ок.
    ...вспомнил - ванная на первом этаже, а стиралка в другой ванной на втором этаже.
    Начитался вечером интернетов, что газовому котлу опасна разница потенциалов между N и PE. А так как заземление у меня ТТ (уже начинаю сомневаться, может TN-C-S сделать, разделить PEN на стене дома), то разница там может быть. А на лето, например, 2P автоматом обрубаем и фазу и ноль, и котел в безопасности.
    Mistral41
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если стиралка будет стоять в ванной, то смело объединяйте эти две линии.
    Для котла лучше вообще сделать "выделенную" линию с индивидуальной защитой, что бы не было отключения котла из-за перегоревшей лампочки на крыльце.
    Отключите летом котел, а как будете получать горячую воду ?
    Для Мистралей есть специальный держатель под нулевые шины, и место для этих шин на рейке не понадобится.
    112-2.jpg
     
  8. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. После полутора месяцев "курения" форума, в т. ч. альбомов, ютуба и прочих шаманских блогов наваял наконец некое подобие схемы на базе того, что увидел у других на форуме. Прошу сильно гнилыми помидорами не закидывать, а лучше советами, кои очень бы пригодились.
    P. S. Щит учета, бокс на фасаде (творчество СНТ) + проводка Севкабель уже выполнена, потребители по линиям распределены, по фазам вроде тоже покрутил по-всякому, похоже разумно вышло.

    Схема щита.jpg

    Остался ряд вопросов:
    1. Не забыл ли чего важного в схеме?
    2. Правильно ли выбран тип автоматов - B и двухполюсность?
    3. ВАРы (хочется видеть нагрузку на случай необходимости перекидывать что-то с фазы на фазу) правильные выбраны?
    4. УЗМы, правильные ли выбраны девайсы? УЗМ – 51мД не надо?
    5. Реле времени на холодильник подсмотрел двойное ELKO EP SJR-2 в чужой схеме. Может есть другие более достойные модели?
    6. Лампочки - есть польза где-то вкрячивать?
    7. Менять ли вводной EKF C25А 3P в боксе на фасаде? Есть в загашнике хороший ABB 25A 3P. Или он там вообще особой роли играть не будет.
    8. Вводной в щите надо ведь 4P?
    9. УЗО типа S имеет смысл ставить в доме? (на фасаде не хочется оставлять дорогой девайс, да и бокс придется менять, ибо мал.
    10. Что делать с PE на свет внутри и на улице (под крышей крыльца)
    11. Посоветуйте, пожалуйста шкаф для щита. Без лишних наворотов, обычный навесной, прозрачность и дизайнерские изыски не требуются.

    Кнопкой спасибо пользоваться умею ;)
     

    Вложения:

    • Распределение по фазам v2.PNG
    Последнее редактирование: 01.11.17
  9. Izverq
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Izverq

    Участник

    Izverq

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    @Alex992,
    РВФ-01 с газовым котлом же справится? Добавил отдельную линию на газовый котел: РВФ - АВ В6А - УЗО 16А/30мА
    Да, штука хорошая, в комплекте по моему только по 1 длинной шине N и PE.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Справится, только на РВФ-01 (02) много нареканий - глючат.
    Посмотрите ПЭФ-301.
    Ок, а обновленная схема где ?
    Комплектация зависит от модели бокса (встраиваемый или накладной).
    В любом случае все можно купить отдельно, тем более в Москве.
     
  11. Izverq
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Izverq

    Участник

    Izverq

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    @Alex992,
    Приложил. ПЭФ-301 аж 4 модуля занимает!
    Лежит в багажнике, сегодня-завтра посмотрю что у него внутри есть.
     

    Вложения:

  12. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забыл мокрые УЗО отрисовать, исправил

    Схема щита.jpg
     
  13. Izverq
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Izverq

    Участник

    Izverq

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    @ogromkov,
    Правда, я себе нарисовал УЗО на 300мА. У вас вроде тоже суммарный ток утечки в доме в сумме 120мА. Но здесь у меня опыта никакого, пусть лучше подскажет Alex992
     
  14. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    перенести в ЩУ на столб к сожалению не вариант, на фасад еще можно попробовать, если бокс поменять... но насколько я понимаю, оно только кусок кабеля 5 метров до домового щита будет защищать
     
  15. Izverq
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Izverq

    Участник

    Izverq

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Если линия воздушная, то вообще непонятно, что там защищать и от чего. Утечка с СИПа который висит в воздухе? Не реально.
     