1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Схема электрики в доме. Продолжение - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    извините, не понял, поясните мысль пожалуйста
    3 УЗО S вместо чего?
     
  2. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    вместо Вашего 4Р УЗО. поставить 2Р УЗО-три штуки
     
  3. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а, понятно, ну это уже как-то негуманно по деньгам, да и мне вроде не нужна бесперебойность при отключении одной из групп. Пару Запасных УЗО 40/30 и 16/10 стразу же куплю, что бы лежали на всякий случай

    @Izverq,
    а их нельзя самому напилить поставить кусками?
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    C25/3 в боксе на фасаде - зачем 25? У меня в аналогичном случае поставлен С63/4 - завалялся. Можно и рубильник типа ВН-32.
     
  5. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    волшебное слово.
    Дело Ваше.

    Стесняюсь спросить, на какой случай надо хранить это и это гуманно, а поставить - не гуманно и обеспечить бесперебойность:)
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  6. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
    схемку поправил, прошу всех взглянуть и матом покритиковать!
    3-ф узм для защиты от перенапряжений

    схемку поправил, прошу всех взглянуть и матом покритиковать:)
    3-ф узм для защиты от перенапряжений, не будет полезен?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, но нужно понять, какие будут в комплектации, а какие нужны будут еще. Впрочем, шины-то как раз можно брать любые, хоть от ИЭК.

    Это лишнее точно. Ни разу еще не видел, чтобы просто так, без понятных причин, выходили из строя нормальные автоматы и УЗО. Ну, точнее, при сроке эксплуатации до 10 лет :)
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, есть разные комплектации и с разным цветом дверей.
    АВВ Мистраль41 накладной (артикулы).
    1SPE007717F9999 - двери прозрачные серые + 3 держателя + клеммы в комплекте.
    1SPE007717F1120 - двери прозрачные зеленые (без клемм)

    Лучше покупать бокс без шин, а держатели и шины отдельно - так удобнее. ;)
     
  9. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ) подловили
    задумался
    но все же три селективных однофазных УЗО... ну вот столько инфы перелопатил, а первый раз такую рекомендацию встретил...
    не специалист, чтобы аргументировано возражать, но может вы подскажете почему в схемах как минимум не часто встречается такой вариант?

    Его электрики садоводства поставили, типа ограничитель нагрузки, хотя и не опломбирован (выше в щите учета автомата нет, только счетчик).
    Теоретически я могу его поменять на рубильник или номинал выше поставить (это против забега по снегу в труселях?), но если придут посмотреть, то придется объясняться и обратно менять. Есть ли практическая польза?
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потому что это стоит как самолет маленький :)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смело, ново, оригинально... Может счётчик с ограничением мощности? Но всё равно не по ПУЭ даже!
    Тогда оставить как есть, в крайнем случае, если фасадный 25А будет срабатывать по перегрузке, заменить на 32А.
     
  12. Aphelion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    Aphelion

    Участник

    Aphelion

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Минск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Вот собрал ЩУЭ и ящик в доме. Гляньте одним глазком все ли правильно в ЩУЭ. Со столба 4 провода, и в дом тоже 4 провода. Возле дома организован свой дополнительный заземляющий контур.
    IMG_20171105_151512.jpg IMG_20171105_164617.jpg
     
  13. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПУЭ? Не... не слышали. Лишь бы не украли кВт!
    Хозяйство у нас несколько закрытое, все вопросы к председателю раз в неделю по выходным, а к нему очередь такая...
    знаю только, что учет идет автоматический, и соседи говорят, что ограничение по нагрузке тоже там, но вот автомат почему-то выше 25 ставить не разрешают.
    Спасибо, все понял
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Дом без дифзащиты... Ну-ну.
     
  15. Aphelion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    Aphelion

    Участник

    Aphelion

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Минск
    @Arsenij d, Да, я уже ничитался, что можно было УЗО поставить в ЩУЭ, Место есть, впринципе.
     
Статус темы:
Закрыта.