  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для полного диагноза не хватает общей схемы. В любом случае, применение алюминия с винтиковыми шинками чревато нарушением контакта и отгоранием нуля. Если по надписи "PEN" предположить, что система TN-C-S, мало не покажется!
     
  2. Aphelion
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    Aphelion

    Участник

    Aphelion

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Минск
    @Avs7153, Какую общую схему нужно выложить? Да, система планировалась TN-C-S. А отчего ноль должен отгореть. алюминий 16 мм. кв.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нулю это просто нравится: https://www.forumhouse.ru/threads/393074/
    Таковы свойства алюминия, в отличие от меди. А винтику нравится алюминий резать.
     
  4. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    посмотрел по ценам Hager Golf получается выигрывает

    а шины имеются ввиду такие? Или на DIN-рейку?

    vu12at_38.jpg

    (перехожу к рисованию схемы сборки щита, чтобы попытаться за раз все необходимое заказать)

    я правильно логику улавливаю или пребываю в плену фантазий?) Через ВАРы можно снизу вверх на УЗМ фазами пройти? Или надо ВАР и УЗМ местами поменять?
    И может быть логичнее групповые УЗО перенести с левой стороны каждой группы на правую, чтобы ближе от ВН-32 фазы вести?

    Щит.JPG

    или так вообще сделать справа-налево вот так:

    Щит2.JPG

    Примерно 3/4 кабелей проводки + вводной приходят снизу

    IMG-20171015-WA0006.jpg
     
    Последнее редактирование: 07.11.17
  5. Izverq
    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Izverq

    Участник

    Izverq

    Участник

    Регистрация:
    23.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Такие. Они так в Гольфе выглядят?
     
  6. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не пойму...
    вроде это клеммы для серии Volta,
    на на хагер шоп написано, что они для Вольта и для Гольф
    в каталоге серии Гольф их нет как комплектующих

    и еще... они безвинтовые
     
    Последнее редактирование: 08.11.17
  7. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    ну я тоже не претендую на место в Иконостасе, а не встречается от экономии как денег, так и мест под солнцем (в ЩР). Вводное ВДТ- первый "редут" в вашей цепи (АВ-не в счет) и вы на него надеетесь, причем делаете не отключаемую группу. Предположим, "редут" не устоял по каким либо причинам и вы сидите без ВСЕГО, а в магазин бежать рано, т. к. продают с 11-ти. Снимаем вышедшее из строя ВДТ и на его место на ваш выбор перекидываем за 2 минуты на не отключаемой группе другое ВДТ и разбираемся по "делу", ведь у вас остались работать полноценные 2 линии по 220.
    Ну, как то так.
     
  8. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я все-таки размышляю на тему автоматики бойлер/стиралка. Пришло в голову 2 варианта, по сути просто то, что на одном из каналов Ютуб увидел в обзорах щитов

    1. Простой суточный таймер на бойлер (чтобы включался только в ночные и ранние утренние часы, когда никому в голову не придет стиралкой пользоваться). Здесь же экономия энергии.

    2. Добавлю еще один управляющий кабель, выведу переключатель на стену в СУ, а от него будет работать контактор в щите, переключающий питание, например Hager ESC227
    shema_ESC227(1).jpg
    Я правильно понимаю, что при подаче питания на него одна из цепей рвется, а вторая замыкается и наоборот? Т. е. то, что мне и нужно?

    Если вдруг редут не устоял, то упавший редут исключается, а на его место вешаются 4 клеммы. И сижу без редута, зато со ВСЕМ)

    Логика конечно ясна, но дом дачный, проживание 3 месяца в году. Заморачиваюсь на диффзащиту, потому что трое детей и система ТТ. А по поводу бесперебойности жизнеобеспечения хозяйства под полной защитой беспокоиться особенно не вижу предпосылок.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  9. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    :(
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.263
    Благодарности:
    26.322
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно сформулировать задачу - уже полдела! :hndshk:
    У меня вот, например, нет никаких сомнений, что для большинства (81%) моих щитков "с генератором", генератор, как таковой, никогда применён не будет. За ненадобностью и даже неимением оного...:no:
     
  11. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а что вас так расстроило?
    у меня же еще минимум один, а то и два редута на особо опасных фронтах осталось)
    аппарата ИВЛ у меня на неотключаемой группе нет, бактерии в септике конечно жалко, но ничего (их много там) естественный отбор будет :)]

    и вообще
    решил я посмотреть что вы и кто вы, и что же увидел в вашей теме? :close:
    Схему в которой нарисовано трехфазное УЗО типа S и далее все тоже аналогично, разве что генератором я пока не разжился

    Вот объясните, пожалуйста, чем я вам так понравился:aga:, что вы здесь мне столь ценный совет дали как "разумнее", а сами так тещу хотите неразумно ущемить? :faq:
     
    Последнее редактирование: 08.11.17
  12. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @ogromkov, Вы потратите немалые деньги на свой щит и уверены, что при не штатной ситуации выйдете дешевым и не безопасным образом, который будет осуществлять "за то, со ВСЕМ", о чем я и говорил, а запас в "тумбочку" в планах:( (может уже и нет) Люди не зря оставляют на это 19%, а у вас и генератора нет (пока).
    Вы спросили, я ответил;)

    @ogromkov, она устарела, т. к сделал по другому и теща довольна.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  13. Botv0091
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    Botv0091

    Участник

    Botv0091

    Участник

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Благодарю. Изучил Ваши ссылки, и по первым 3 пунктам вопросов нет, а вот по 4-му есть - какой именно автомат "из самых плохих". Это интересно мне, да и соседу сказать надо - это я у него считок подсматривал. Спасибо.
     
  14. ТриждыПапа
    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    ТриждыПапа

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да нет что Вы... Я просил совета у опытных людей, которые имеют многолетний опыт наблюдений разных решений. В этом деле мне кажется за полгода многогранный опыт сложно приобрести, чтобы утверждать что разумнее та схема, которую практически никто не использует
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А на фига Вам это? Найдите просто переключатель клавишный на 16А - есть такие. Артикул, например, Legrand 774205. И вся любовь. В принципе, и 10А хватит. Стиралка обычно 2 кВт, бойлер - так и вовсе 1,5.
     
    Последнее редактирование: 09.11.17