    А мой вопрос какой был? Моделируя ситуацию реле разомкнется протестирует цепь ввода где все хорошо снова замкнется, снова протестирует цепь и так до бесконечности.

    У меня после них еще 380В присутствует, может и в верх пойти.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.04.19
  2. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Уфа
    и у тебя наконец перегреются контакты и слипнется, реле в утиль, если не пожжёт ничего попутно. Потом на форумхаузе новая тема - "почему сгорел ххх?".
    Дома лучше без реле и контакторов, если нет какиех-то ужасающих условий существования и дистанционного управления.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.340

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.340
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет.
     
  4. troch
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    26

    troch

    Живу здесь

    troch

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Почему? Проблемы с нулем на линии 380В от щита один до щита два разве не повысят напряжение в сети и разве это не условия для отключения линии?
     
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    Точно нет, так как реле привязано к нулю в щите номер 1
     
  6. troch
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    26

    troch

    Живу здесь

    troch

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    А разве ноль ввода чем то отличается от нуля второго щита?
     
  7. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    @troch, Точно можно сказать только имея схему полную на руках, указать возможные повреждения и просчитать защиту, пока что все это гадания...
     
  8. Rayar
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Rayar

    Участник

    Rayar

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Господа! Вторая версия схемы!

    Убрал все трехфазные УЗО (кроме вводного). Все группы автоматов будут на УЗО, заземление буду копать на следующий год, сейчас просто заложу кабель только.
    Не стал мудрить с разделением нулей в водном щитке, уж больно сложно становиться - легко ошибиться во время монтажа проводки. Поставил 3Р АВ в каждом щитке, чисто ради удобства обслуживания.

    Что скажите?

    По поводу ЩУ - делает компания, походил по окрестным домам, у всех подключено по подобной схеме (без разделения PEN до/после счетчика).. Поэтому решил не мудрить, сделаю ввод в дом 4 жильного кабеля, где четвертым будет рабочий ноль, а заземление будет по ТТ, где-то читал что при ТТ нужна двухуровневая диф. защита - поэтому поставил 4Р УЗО селективное - оно вообще надо?
     

    Вложения:

  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Знаете, что меня в последнее время поражает. Ставят УЗО на 10 мА везде, где только видят слово "вода", но не ставят там, где оно нужно, а именно в реально мокрых зонах. Там, где опаснее всего для человека...
    Ну и как всегда - рекомендую автоматы на свет 6А, а на ненагруженные розетки - 10А. Кстати, на котел не нужно ни 2,5 квадрата, ни 16А. Потребление у него ватт 300 вместе с циркуляционником.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Rayar, если брать то, что сделали в ЩУ "электрики", как что-то неизменяемое, то остаётся только ТТ.
    Поправки - не все, но бросающиеся в глаза:
    - номинальный ток селективного УЗО можно уменьшить;
    - по-хорошему, перенести это УЗО в ЩУ вместо выходного АВ; таким образом, будет защищён от утечек кабель. Из опыта - небольшая, порядка 0,5 А утечка в кабеле даст вполне ощутимую цифру на счётчике, не говоря уже о безопасности;
    - кросс-модуль в щите №1 нужно заменить на АВ либо рубильники, чтобы иметь возможность отключать отходящие кабели;
    - если в котельной не будет трёхфазного электрокотла, то не вполне понятно, зачем туда вообще тащить 3 фазы;
    - то же самое можно сказать и про 2 этаж - если, конечно, там не будет конвекторов.
     
  11. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.165
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Чебоксары
    @Eugene47, @Rayar, Три фазы в котельную в любом случае вести, пригодится для реле выбора фазы в котельном щите
     
  12. Rayar
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Rayar

    Участник

    Rayar

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Арсений, не хочу показаться грубым, но если бы я знал как нужно, то не просил бы помощи тут. Так что подскажите лучше, куда лучше воткнуть АВДТ 10мА, а куда не стоит?

    то есть получается в схема будет ЩУ {..СИП. -> АВ 25а -> счетчик -> УЗО 40А 100mA 4Р -> ..кабель до дома. -> АВ 25а 3P ?

    Хочу везде 3 фазы, чтобы можно было в последующем переиграть распределение по фазам, т. к. в доме есть еще цокольный этаж, на который у меня очень далеко идущие планы - лет через 5-10, там планирую сделать мастерскую или майнинг ферму (или еще что-то, но предполагаю, что это что-то будет нормально так есть электричество)
     
  13. Rayar
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Rayar

    Участник

    Rayar

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    * то есть получается схема будет ЩУ {..СИП. -> АВ 25а -> счетчик -> УЗО 40А 100mA 4Р } -> ..кабель до дома. -> АВ 25а 3P ?

    PS. А как сообщения редактировать?
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Rayar, ок, смотрите.
    УЗО 10 мА нужно в тех местах, где существует большая вероятность поражения электрическим током человека, у которого будет пониженное сопротивление относительно земли. Это происходит тогда, когда человек голый и мокрый. И стоит на мокром каменном полу.
    Надеюсь, рассказывать, где такое происходит, не надо? Это санузлы. Точнее, розетки в них и бойлеры. До света голый человек там не дотянется :)

    А все остальное по понижающей - человек мокрый, но не голый. Человек стоит на полу, и может быть мокрым, но не босой. И касается металлического корпуса электроприбора. Да, это тоже риски, но уже мЕньшие.
    Это стиральные машины, посудомойки.

    А вот около столешницы человек не мокрый, не голый. И не трогает никаких металлических электроприборов, благо вся кухонная техника нонче пластиковая. Потому не надо ему там никакой дополнительной защиты.

    Это что касается УЗО на 10 мА.

    По остальному - в главном щите должны быть трехфазные автоматы на входе и на выходы всех линий на другие щиты.
    ПУЭ 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.915
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.915
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    Вы слишком на этом зацикливаетесь. Какой-то смысл имеет распределить нагрузку кухни и котельной. При этом совершенно не обязательно тащить везде 3 фазы. Вы просто излишне усложняете и щит и проводку.
    В Ваших далеко идущих планах учитывайте, что у Вас выделенная мощность всего 15кВт. Но уж если очень хочется, предусмотрите на цокольный этаж резервный 4П АВ.
     