1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 5

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. PavVlad
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    PavVlad

    Живу здесь

    PavVlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый GBS electrik и другие посвященные в тайну электрического тока.
    Мы в СНТ имеем распределительную систему TN-C, источник питания с глухозаземленной нейтралью и повторным, многократным заземлением PEN на столбах ВЛ. Электрификация посёлка была 4 года назад. Воздушная линия изолированная, СИП.
    В ПУЭ написано в системе TN-C выполнить подключение потребителя по системе TN-C-S. Исключение: подключить потребителя по ситеме ТТ если в системе TN невозможно обеспечить электробезопасность. Есть ли смысл этих условиях делать ТТ или выполнить по системе TN-C-S и существующий у дома контур использовать как повторное заземление? Делить PEN придется в ВРУ.
    В СНТ ориентироваться не на кого, у соседей заземляющего провода не вообще, проведены ноль и фаза к потребителям. По СНТ бегает фанатичного вида электрик-маньяк и всем рассказывает, что у нас не сеть а преступление, всех агитирует за ТТ.
    Уже мозг закипает. Помогите!
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.538
    Благодарности:
    11.500

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.538
    Благодарности:
    11.500
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А чем аргументирует? Вдруг прав?
     
  3. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Боюсь даже представить себе, как он использует электроэнергию для осуществления своих преступных замыслов. :nono:
     
  4. PavVlad
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    PavVlad

    Живу здесь

    PavVlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Аргументирует тем, что якобы подрядчики люди с низкой социальной ответственностью и повторные заземления халтурные. В общем надеяться, говорит, на них нельзя. Утверждает что замерял сопротивление и намерял 300 Ом. Речь грамотная, но смущает, что он из разряда людей, которые на булыжнике найдут 450 недостатков и даже самого себя подозревают в разгильдяйстве. А ЖИТЬ то хочется вот к Вам и обращаюсь. Подрядчик даёт простой и очевидный ответ - всё выполнено по норме.
     
  5. PavVlad
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    PavVlad

    Живу здесь

    PavVlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Ну и вдогонку. Напротив живет электрик "со справкой", электрифицировал домов 15 вокруг. На мой вопрос про TN-C-S и ТТ сказал, что английский не знает и просил зайти позже. Вот так и живем.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.538
    Благодарности:
    11.500

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.538
    Благодарности:
    11.500
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Сфотографируйте повторки и вообще линии. Покажите, как делаются ответвления к домам. Будем порешать
     
  7. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Ну и коллективчик у вас подобрался! ;)
     
  8. PavVlad
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    PavVlad

    Живу здесь

    PavVlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, что откликнулись, завтра загружу фото.
     
  9. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    нейтраль и земля делается посредством держателей клемм и винтовых клеммников, а вот подобных клемм для фазы нет, отсюда я сделал вывод, что их можно разводить только при помощи кросс модулей, типа такого
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20MISTRAL%2065&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Feway.elevel.ru%2Fupload%2Fraec%2F63fb%2Facaf%2F608d%2Fbb2330416e353510bc8b63195232644a.jpg&pos=31&rpt=simage&lr=213

    у меня первый этаж на распредкоробках, а второй к каждой розетке идет свой кабель и чтобы не ставить на каждый кабель автомат нужны расподключения в шкафу, поэтому и был вопрос
     

    Вложения:

    • QIP Shot - Screen 021.png
  10. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    коробки проще, а если еще и натяжные потолки, то можно было просто на потолке соединить где надо и все

    а так куча лишнего кабеля и много концов в щите
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Похоже, я не так понял вопрос...:|:
     
  12. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Уважаемые профи, отсюда вопрос, приложил выжимку проводки второго этажа. Имеется 7 веток кабелей на освещение и 7 кабелей для розеток. Как будет правильнее, распределить их внутри шкафа на кросс-модулях или организовать две распредкоробки на потолке над электрощитом и вести в щит только двумя кабелями?
     

    Вложения:

    • QIP Shot - Screen 022.png
    Последнее редактирование: 03.12.17
  13. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    мой мнение - доступ ко всем соединениям (электро., сан. тех., вода,) должен быть обязательно
     
  14. PavVlad
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    PavVlad

    Живу здесь

    PavVlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Похоже местный активист не так уж был неправ. На опорах никакого повторного заземления не обнаружено. Катанка уходящая в землю ни к чему не подключена и используется только для заземления самого ящика (в моем случае даже для этого не используется).
     

    Вложения:

    • IMAG0438.jpg
    • IMAG0440.jpg
    • IMAG0441.jpg
    • IMAG0442.jpg
    • IMAG0443.jpg
    • IMAG0444.jpg
    • IMAG0445.jpg
    • IMAG0446.jpg
  15. PavVlad
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    PavVlad

    Живу здесь

    PavVlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    А у соседа, который электрик вот такой щит
     

    Вложения:

    • IMAG0447.jpg
Статус темы:
Закрыта.