Тут ещё один нюанс остался за скобками, ток КЗ. Если в городах им можно пренебречь, то в сельской местности надо рассчитывать. А то он может оказаться относительно малым для автомата. На форуме есть формулы для его вычисления.
Я оценил ваш юмор) Имею представление где будут розетки, выключатели, светильники, осталось оформить схему на бумаге, посчитать и ехать покупать материалы
Это не юмор, а суровая правда жизни. Профессиональные проектные конторы и не такое могут. Уже хорошо. Ну так в чем вопрос ?
основные вопросы какие распредкоробки делают, в каком количестве, сколько автоматов делать, марку проводов, автоматов. У меня 2 этажа, 2ой этаж - 3 комнаты, санузел, коридор, 1ый этаж - 2 комнаты, кухня, с/у, котельная, тамбур, коридор, лестница.
@Nemetzelectro, от города земли нет, в моем ЩУ от города приходит 3 фазы и ноль (заземлен на столбовое заземление). Вот и вопрос надо ли также этот ноль заземлять на заземление у дома в распределительном щите?
Еще вопрос - а бывают обратные контакторы? - это когда - если электричество кончается и тогда контактор соединяет контакты (провода)?
Это пять! По сути вопроса: в зависимости от выбранной схемы. Отсюда и далее, затем можно и сначала: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
Да но у меня 50 метров от ЩУ (на столбе) до ЩР (в доме) проложен кабель под землей. Поэтому и спрашиваю надо ли еще раз нуль заземлять?
И чем не устраивает фраза "не менее 20 метров" в некоторых схемах? После разделения PEN на РЕ и N ноль уже больше нигде не заземляется. А вот РЕ наоборот!