Хотя бы контактор, например. А есть варианты? Кстати, у Вас бывают сообщения, не оканчивающиеся вопросительным знаком?
Осталось выяснить, каким образом возможность включать контактор минуя реле времени связана с Вашим утверждением
Добрый день являюсь самозастройщиком. Прошу помощи в подсказке по схеме электрического щита. Дом не для ПМЖ находится в садоводстве, каркасный на винтовых сваях 6х6, 1,5 этажа. Заземление планирую делать по схеме ТТ. Спасибо. критика приветствуется
@Dron666, Чем защищены от перегрузки УЗО на 20а? Или меняйте номинал УЗО на 32-40а, или добавляйте автоматов перед УЗО.
. 1. УЗО на 20А не бывает. 16 (редкость и дорого), 25 или 40. 2. УЗО на 10 мА на освещение санузла не нужно. 3. Явная избыточность линий и автоматов по радиаторам и по остальным точкам. Вряд ли радиаторы у вас на 2 кВт каждый. А если меньше, то можно совмещать. 5. Явная избыточность линий и автоматов по освещению. 6. Рекомендую перемешать линии освещения и розеток под одним УЗО - тогда в случае его срабатывания вы останетесь без части света и части розеток, а не без всего света сразу, например. 7. УЗО на 30мА берите на 40А. Они стоят столько же почти, как и 25, но вам не нужно будет дополнительные автоматы перед ними.
АВБбШв 2х35 вызвал недоумение Расключение нуля в районе УЗМ вызвало недоумение АВ 32А, очевидно, 2П? УЗО 32А только ИЭК. Не защищены УЗО1 и УЗО4 УЗО1 работать не будет. УЗО 10мА ставится на каждый ЭП индивидуально Общее УЗО должно быть селективным Количество групповых линий превышает все мыслимые пределы. СХЕМА ТРЕБУЕТ ПОЛНОЙ ПЕРЕДЕЛКИ.
1. УЗО на 20А заменю 25! 2. УЗО на освещения с/у поставлю 30 мА 3. У меня ведь раскинуты линии потому что различные помещения (см файл компоновка); есть есче желание поставить на каждый радиатор комнату реле удаленного включения по Wi Fi; 5. Прикладываю планы; 6. Хорошая идея; 7. А разве есть УЗО с током утечки 40?
1. Все верно) 2. Заменил 3. а уточните пожалуйста почему УЗО 1 и УЗО 4 не защищены? 4. Почему Узо 1 работать не будет также не понятно? 5. Спасибо буду думать как поступить. 6. Исправил. 7. Приложил постом выше планы этажные, вроде смотришь на планы и все логично.
Перепутал немного. У меня перед этим УЗО стоит общий автомат и смысл в том что б им одним махом выключать отключаемые потребители.
У вас вообще все кроме противопожарного не защищены, потому что номинальный ток этих УЗО меньше номинала ввода, и на каждом висит куча автоматов. Поставьте все 30мА узо с номиналом тока 40А и забудьте об этой проблеме. у вас также не будет работать и противопожарное узо, вы напутали с рабочими нулями. Ноль не долден идти в обход УЗО.
Вы в таком режиме замордуете двигатель пусковым током и тепловуха его отключит. Загрубите тепловуху - перегреется и сгорит двигатель. Вам нужен либо частотный привод, обеспечивающий плавный пуск, либо "наездник". Поясню: Наездник - это небольшой мотор-вентилятор, устанавливаемый взамен штатной крыльчатки двигателя и продувающий его непрерывно, независимо от оборотов самого двигателя. Такое решение применяется для двигателей, работающих в повторно-кратковременном режиме. Как раз Ваш случай.
Дополню Немца. Такой режим лучше электромагнитной муфтой обеспечивать, если не вмешиваться в конструкцию двигателя. Частые пуски ему действительно вредны. А если все таки вы созреете на частотник, то большую часть алгоритма можно будет реализовать его встроенным контроллером. Ну это если частотник продвинутый. Типа ACS550 и выше.