А что насчет кабеля? Перемерил сечение: диаметр проволоки ~0,14мм (штанген все же не микрометр ). значит общее сечение 2,06 мм2 (уже близко с нашим ТУ-шным ) Общий диаметр жилы 1,9 мм.
@Avs7153, 134 проволоки - 6-й класс. Если экстраполировать значения в таблице для диаметра 1,9 мм, то сечение жилы ~1,6 мм2 Вроде же недешёвый кабель, а так занижать сечение... И всё же, пойдет этот кабель для прокладки в ПНД трубе под землёй и передачи электроэнергии до 3,5 кВт? Или спрошу по другому: есть ли что, что исключает его такое использование?
Пробежаться по подписям на этой и предыдущих страницах. Если по схемам ребята и подскажут, то когда дело дойдёт до практики - не будешь же с каждым вопросом бегать на форум. Слишком уж детская ошибка с узо. А значит дальше ещё хуже ...
Спасибо за вашу озабоченность, буду решать проблемы по мере их поступления с привлечением электриков) данным этапом планирую заняться в теплый сезон, а пока есть время изучить матчасть
Объясните мне, ТУ 15 кВт 380 В. Вводной АВ 25 А тип С. Суммарно 16,5 или на фазу 5,5 кВт. Длина вводного кабеля около 20 - 25 метров. Проложен в двухстенной ПНД диаметром 50 мм в земле. Зачем при таких исходных данных применять кабель 4*10 мм2? Хватает ведь за глаза 4*6 мм2, и по току и по падению напряжения...
некоторые мечтают устроить в доме систему заземления TN-C-S, а для этого сечение ПЕН проводника в кабеле должно быть не менее 10 квадрат меди или 16 алюминия.
Это объединение PE и N проводника в PEN при сечении менее 10 по меди и 16 по алюминию не допускается. А раздельно то хоть 1.5 мм2 кидай.