РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У Вас три фазы на вводе (3 1-фазных автомата),соответственно нужны и 3 нуля и 3 РЕ (по одному кабелю с каждого автомата), а так как хочется нельзя. Можно плиту 3-х фазную подключить на это кабель, да и то 3-х фазный автомат нужен вместо трёх 1-фазных. На отопление можно оставить 3 1-полюсных, ТЭНы включать-отключать вручную если понадобиться.
Почему нельзя? На трех фазах ноль не перегружен, PE так же по сечению равен сечению фазного провода. В чем проблема удешевить провод почти в 2 раза?
Получится 3 групповые линии в одном кабеле с общим N и PE. ПУЭ-7 п. 7.1.36 Ответ на Ваш вопрос: так, как Вы планируете делать нельзя.
ПУЭ7.1.36 во всех зданиях линии групповой сети .. от що до светильников, розеток и стационарных э/приёмников д. выполняться трёхпроводными (L,N,PE). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевыз защитных проводников различных групповых линий. Уже ответили.
Это можно сделать только в одном случае: если вся эта группа будет защищена ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ автоматом И ОДНИМ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ УЗО
@СтранникXXI, пожалуйста: Смонтировали, как планировал автор идеи. Три группы розеток, каждая на своей фазе. При более-менее равномерной нагрузке ток нуля всяко будет меньше фазных токов. Ситуация: понадобилась полная мощность одной фазы, перебросили все 3 розетки на 1 фазу. Каков ток нуля? @Verkhushin_1980, к вопросу про секреты - в электроотоплении нет ничего зазорного или незаконного, это просто дорого. Три розетки в кухне на разных фазах - как говорилось, требуют либо трёхфазного УЗО в ГРЩ, либо отдельного щитка с УЗО в кухне. Особое внимание проводу PE - от поражения линейным напряжением УЗО не защищает. В общем, экономии не получится, а снижение надёжности и (или) безопасности - запросто.
Спасибо, в шлейфе смущает только разрыв заземления, с этим есть какие-то проблемы? 1. Балконного блока не будет, температура достаточно высокая на лоджии. 4. А розетки каких производителей позволяют, случаем не помните?