Ввод кабелем АВББШВ 4х35. В доме петля и кабель уходит дальше на гараж. Ничего мощного в доме не будет. Ввод 15кВт. Что поставить на ввод в дом? Автомат вроде бы не нужен, есть в голове. Городить сборные шины вроде повода нет. Модульный аппарат такой кабелюка с динреки сдернет. Что ставить?
Модульный аппарат такой кабель сдернет, как и ЗНИ. Не исключено, что я криворук и правильно не умею гнуть жилы. Но даже десятку укрощаю с трудом. А тут 35. Ставить ВА-88 избыточно, на мой взгляд. Тем более защита в этом конкретном месте не нужна.
ахренеть... Прячьте этого удава в стене за технологическим люком. Отвод от жил можно сделать и орехами. В щит привести уже норм проводами удобными для монтажа. Тем более говорите, что сверху защищен и всего то 15кВт.
А может на самом деле СВК поставить не разрезая кабель? @Nemetzelectro, На Мышкинском проезде рядом с патронным домом в подвальчике сидит дилер ТДМа. У него есть СВК в наличии.
Тогда щиток типа ЩМП, внутрь шины медные, алюминиевые 12х5 мм (или подобные), к ним ваш кабель 35 квадрат, оконцованый наконечниками, и отходящий (ие) на болты или брутальные клеммы. Про автомат конечно имел в виду типа ВА, чтобы кабель под клеммы влез. Шинами наверное дешевле и проще будет по стоимости и удобству монтажа. Или проколы не разрезая кабель, все это в какой нибудь шкафчик (коробку монтажную), чтоб закрыть сие безобразие.