При этом вы выше пишете, что проводка пойдёт по мет. каркасу? Опять же всё будет отдано на откуп длинны самореза. Вот ещё что, вас беспокоит ДСУП розеток, но нигде не прочитал о включении мет. каркаса в СУП? Это серьёзный аргумент! Правда, с таким аргументом задавать вопросы и отвечать на них, не имеет смысла. "Хочется!" в этом всё есть.
А без эмоций и пудов? Равно как потреблять ток в 16 А с умом и без? Духовка его с умом потребляет? А если конвектор?
мне была совершенно не понятна фраза, как использовать розетку с умом, а как без. потому мне и хочется услышать ответ от человека, который знает, подойдет ли автомат на 16 на кабель 2,5мм2, если уложен в теплоизоляторе.
За нас уже взрослыми умными дядями и совсем не из нашей страны все померяно, просчитано и написано, цифры озвучены. Нашими нормотворцами переведено и поименовано как "ГОСТ 50571 5.52 Электропроводки" 18,5 А для кабеля в трубе в стене из утеплителя, труба проходит рядом со стеной (за Г/К сразу). Все остальные коэффициенты типа 1,13 и 1,45 уже учтены этими самыми дядями. Поэтому даже без ума 16А на 2,5мм2 за глаза.
Сомневаюсь, что коэффициенты там учтены, потому что это бессмысленно, ведь они разные для разных автоматов (B, C, D, etc).
не сомневайтесь учтены. Ошибаетесь, одинаковые. Вы путаете кратность тока эл. магнитных расцепителей: В 3-5 Iном С 5-10 Iном D >10-20 Iном и коэфф для тока теплового расцепителя 1,13 и 1,45 которые одинаковы для автоматов со стандартной формой ВТХ