1. Чем измеряли диаметр проволоки? 2. Провода к ВП проложили в гофре? 3. Сколько "блинов" в ВП? 4. Какой АВ на этой линии?
По вашему описанию это провод ВПП4: Провод установочный марки ВПВ, ВПП предназначен для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 и 660 В для водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением до 7,09 МПа (70 кгс/см2) при температуре окружающей среды от -40 до +65°С ВПП4: - сечение 4 кв. мм. - число и диаметр жил - 7 × 0,87 для плит рекомендовано использовать кабеля и провода сечением 6 мм. кв., но для однофазной нагрузки 6,7 кВт - провода 4 кв. мм. будет достаточно. т. е. до плиты надо проложит 3 провода (PE, N, L) если подключение плиты однофазное, и 5 проводов - если трехфазное подключение плиты Единственное ограничение - провод ВПП не предназначен для прокладки в жилых помещениях из соображения высокой пожароопасности оболочки из полиэтилена, но в нормальных условиях и при защите исправным автоматом (32А) гореть этот кабель не будет.
а если я на L проведу 2 провода таких по 4 мм. кв, они суммируются? Т. е. будет ли 8 мм. кв? Тогда на N тоже надо будет 2 провода или одного достаточно (4 мм. кв) ?
6 квадратов предписывается для универсальности, т. к. при проектировании заранее не известна мощность электроплиты В данном случае - есть стационарное оборудование известной мощности - 6,7 кВт с cosf =1, если линию провести проводом 4 кв. мм. и защитить автоматом на 32А - что опасного может случиться? Или на электроплиту - идёт какой-то другой ток, что кабель греется больше обычного?
Shaun, из панели торчит кабель из 6 жил, которые концы запаяны по 2 жилы. А можно провода с указанием L разьединит и пустит по разным фазам? Так наверное нагрузки меньше будет на провода?
как там запаяно - это дело производителя. про L - надо смотреть инструкцию, проблем вообще не должно быть - в инструкции дано две схемы подключения и комплект перемычек для подключения к однофазной сети
У штангеля погрешность, как правило, 0.1мм. Но даже если иаметр проволок не 0,9, а 0.8, и реальное сечение провода ВПП не 4, а 3.5 мм2, для подключения плиты 6.7кВт его хватит вполне. Вот только без защиты проложили зря, нужно было в коробе или в трубе.
По мне так наоборот, для кабелей проложенных открыто, за счет лучшего охлаждения и рабочий ток выше. Лучше пусть АВ выбьет при КЗ, чем кабель от температуры потечет и успеет загореться.